Die Rückspeisung eines Aggregates hat mit PV Anlage nichts zu tun.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Hab ich nur aus dem Grund gemacht, weil man so einen Diesel auch nach mehreren Jahren noch gestartet bekommt.Natürlich könnte ich mir auch einen Drehstrom-Generator kaufen und auf drei Phasen einspeisen, aber für was?
Wenn du 4 polig trennst hebst Du den Erdbezug Der Gesamtlanlage auf.
Im TN Netz ist dringend davon ab zu raten 4 polig zu schalten.
Wäre es den "sicherer" den Generator einfach im Garten auf der grünen Wiese zu stellen und eine Verlängerungsleitung in die Wohnung zu legen?
In einem 2 Jahre alten Haus muß die Installation ein TN-S sein, das TN-C MUß im Hausanschlußkasten bereits enden.
In einem 2 Jahre alten Haus muß die Installation ein TN-S sein
Der Erdbezug des Netzes wird über den Erdungspunkt, also die Verbindung von N und PE an einer Stelle hergestellt.
Der Generator hat erst mal keinen, mit der vierpoligen Trennung vom Speisenden Netz ist die notstromversorgte Anlage nicht mehr geerdet.
Um hier die Erdung wieder in Betrieb zu setzen wird bei dem Nonsens aus dem VDN Blatt eine gesachlatete Verbindung N-PE gefordert, was einer Schaltung des PEN gleichkommt.
Die wichtigste Schutzmaßnahme über einen Schaltkontakt sicher zu stellen ist meines Erachtens nach nicht sonderlich zu empfehlen.
In Anlagen mit eigenem Trafo wird solch ein Schwachsinn auch nicht gemacht.
Ist ja auch logisch, sonst bräuchtest du ja 2 getrennte Erdungsanlagen, eine für den Generator und die 2. fürs Haus. Und 2 getrennte erder sollte es in einer Anlage nie geben.Kurz und knapp sofern das Teil ins Hausnetz einspeist ist TN-S-Netz ab Generator gefordert