Notstromeinspeisung Gebäude mit PV

Diskutiere Notstromeinspeisung Gebäude mit PV im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Guten Morgen, helf mir doch mal bitte auf die Sprünge: Wenn ich ein Gebäude mit PV-Anlage (oder auch Winkraft/BHKW) mit einem Notstromaggregat...

  1. #1 Jan1607, 28.11.2019
    Jan1607

    Jan1607

    Dabei seit:
    28.11.2019
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Guten Morgen,

    helf mir doch mal bitte auf die Sprünge:
    Wenn ich ein Gebäude mit PV-Anlage (oder auch Winkraft/BHKW) mit einem Notstromaggregat versorge, würde die Anlage ja wieder produzieren und Ihren Strom einspeisen wollen, da Ihnen ja vorgegaugelt wird, dass das die Versorgungsspannung wieder anliegt.

    Wenn ich aber nichts Abnehme bzw. die PV-Anlage viel größer ist als das Aggregat/die Abnahme, wo bleibt denn dann der Strom? Gehen die Anlagen dann aus oder zerschieße ich mir mein Aggregat? oder?, oder?, oder?

    Könnt Ihr mir da auf die Sprünge helfen?
    (Alles rein aus sicherheitstechnischer Betrachtung, nich auf Grund das irgendwelche kw/h's mir nichts bezahlt werden/die Anlage sich auschaltet.)

    Danke
     
  2. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.681
    Zustimmungen:
    775
    Die Anlage liefe dann im Inselbetrieb, der WR sollte dazu dann in der Lage sein, die Einspeiseleistung abzuregeln.
     
  3. #3 werner_1, 28.11.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.384
    Zustimmungen:
    1.811
    Das wird er auch. Und die Aggregate liefen im Leerlauf.
     
  4. #4 Octavian1977, 28.11.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.617
    Zustimmungen:
    1.158
    Das kann böse in die Hose gehen, denn eine PV Anlage im Inselbetrieb liefert 52-53Hz das Aggregat aber 50Hz.
    Zusätzlich muß das Ganze Synchronisiert werden.
    Für die PV Anlage sieht dieser Betrieb wie normalbetrieb aus und sie versucht zu speisen, was dem Generator sicher nchct gefällt.
    Im Notstrombetrieb muß die PV Anlage gesperrt werden.

    Alternativ, und das macht wesentlich mehr Sinn eine PV Anlage betreiben die einen Anschluß für Notstromaggregate hat.
    z.B. könnte man bei einer Benning ESS Lionic mit Akku an den zweiten MPP Eingang ein Gleichstromaggregat anschließen.
    Es stellt sich immer auch die Frage wie lange man einen Ausfall überbrücken will.
    für nur wenige Stunden reicht es auch in einer PV Anlage mit Akku diesen größer zu wählen und Leistung für Ersatzstrom zu reservieren.
     
  5. #5 Pumukel, 28.11.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.795
    Zustimmungen:
    1.657
    Die Photovoltaikanlage versucht sich auf den Generator zu Synchronisieren. Ohne Anliegen des Netzes schaltet sie sich ab. Der Generator stellt das Netz für die Photovoltaikanlage dar. Dein Generator sollte aber im Frequenzbereich von 49 bis 51 Hz stabil laufen ansonsten schaltet die Solaranlage auch ab!
     
  6. #6 Octavian1977, 29.11.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.617
    Zustimmungen:
    1.158
    Ja nach Anlage, bis jetzt war es üblich die Einspeisung der PV Anlage bei Netzfrequenz 50,2 Hz ab zu stellen.
    Ich möchte nicht wissen was der Generator macht wenn er nicht nur im Leerlauf läuft sondern von der PV auch noch Strom aufnehmen soll.
    Insbesondere wenn es dann vielleicht noch ein Inverter Generator ist...
     
  7. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    1.072
    Zustimmungen:
    154
    Wenn bei uns das Bayernwerk wegen Reparaturen das öffentliche Netz abschaltet und mittels Notstromaggregat einspeist ins 400V Netz, erzeugt der Generator bewusst eine Frequenz von 52 Hz. Damit wird verhindert, dass sich PV-Anlagen und Blockheizkraftwerke aufschalten. Dazu haben diese Anlagen ein Netzüberwachungsmodul.
     
  8. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    1.072
    Zustimmungen:
    154
    Wenn man will, dass sich die PV - Anlage nicht im Notstrombetrieb aufschaltet, muss man entweder garantieren, dass die im Notstrombetrieb erzeugte Frequenz nicht unter 52Hz sinkt oder man schaltet die PV einfach ab, indem man ihre LSS abschaltet.
     
Thema:

Notstromeinspeisung Gebäude mit PV

Die Seite wird geladen...

Notstromeinspeisung Gebäude mit PV - Ähnliche Themen

  1. PV Anlage in Wohnmobil

    PV Anlage in Wohnmobil: Guten Tag, ich weiß nicht ob ich den richtigen Bereich ausgewählt habe mit meinem Beitrag in diesem Forum, ansonsten gerne verschieben. Nun zu...
  2. Anschluss DIY PV Modul

    Anschluss DIY PV Modul: Hallo Leute, möchte mir 2 diese DIY PV Module an die Fassade montieren. Da ich so was noch nie machte, wollte ich nachfragen, ob ihr Erfahrung...
  3. PV-Netzkabel oberirdisch verlegen?

    PV-Netzkabel oberirdisch verlegen?: Ich würde gerne meinen PV-Wechselrichter in der weit entfernten Garage mit einer oberidisch verlegten Stromleitung zum Zähler anschließen. Eine...
  4. Vorbereitung für PV-Anlage

    Vorbereitung für PV-Anlage: Moin, ich bin gerade dabei, in einem älteren Haus die Zwischendecke neu zu belegen (Holzbalkendecke, es kommen neue Kiefernholzdielen drauf)....
  5. Pumpe mit PV-Modul und Autobatterien betreiben

    Pumpe mit PV-Modul und Autobatterien betreiben: Hallo Leute, ein guter Freund möchte ein DIY-Projekt machen und hat mich dafür um Rat gefragt. Er möchte für einen Schwimmteich eine Tauchpumpe...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden