Nullung

Diskutiere Nullung im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich habe gerade ein Problem mit einer Verordnung. Es geht um die Nullung (TN-Netz). Klar ist, das die Nullung wenn vom...

  1. #1 nirosta, 17.05.2015
    nirosta

    nirosta

    Dabei seit:
    02.08.2013
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    ich habe gerade ein Problem mit einer Verordnung. Es geht um die Nullung (TN-Netz). Klar ist, das die Nullung wenn vom Netzbetreiber freigegeben, herzustellen ist!

    Ausnahme: Wenn sich das Objekt im Einflussbereich einer Hochspannungsleitung bzw. Bahngleisen befindet ?

    Kann mir das wer bitte genauer erklären wieso gerade hier auf die Nullung verzichtet wird ?

    Mit freundlichen Grüßen
    Niro
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 17.05.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.330
    Zustimmungen:
    1.363
    Was verstehst du unter "Nullung"?
    Wo steht, dass eine Nullung herzustellen ist?
    Für Neuanlagen ist die "klassische Nullung" nicht mehr erlaubt.
    Was ist "Einflussbereich einer Hochspannungsleitung bzw. Bahngleisen"?
    Wo steht das?
     
  4. #3 kaffeeruler, 17.05.2015
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.283
    Zustimmungen:
    30
    Ich könnte mir vorstellen das man hier Störeinflüsse vermeiden will und somit das TN Netz generell nicht zulässt und TN-S od gar TT fordert :?:
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.602
    Zustimmungen:
    553
    Ein TN-S-System ist auch Nullung.
     
  6. #5 Octavian1977, 18.05.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.698
    Zustimmungen:
    862
    Um welche Verordnung geht es überhaupt?
    In welchem Land?
    Was steht genau in der Verordnung?

    Wenn es um die Aufteilung des PEN geht, dann sollte klar sein, daß ein TN System ohne dies nicht funktioniert.

    Um Störungen zu Vermeiden ist natürlich generell das TN-S System anstatt TN-C oder TN-C-S, zu wählen mit einer Aufteilung direkt im HAK und nicht wie früher erst in den einzelnen Unterverteilungen.
     
  7. #6 nirosta, 18.05.2015
    nirosta

    nirosta

    Dabei seit:
    02.08.2013
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    Das steht in der TAEV, TAEV bezeichnet die Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt !

    Die TAEV dient in Österreich als Hilfsmittel im Umgang mit Schutzmaßnahmen, Installationen ect..

    Und darin steht, das bei Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter, bei der Nullung (TN-C-S)
    Die Nutzung bzw. Umsetzung im Einflussbereich von Hochspannungsleitungen bzw. Eisenbahngleisen diese nicht anzuwenden ist.

    Mit freundlichen Grüßen
    Nirosta
     
  8. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.602
    Zustimmungen:
    553
    Östereich also. Muß man ja automatich wissen, in einem deutschen Forum!

    Es währe doch gut, wenn Fragen welche aus dem Ausland kommen auch als solche gekennzeichnet werden, schließlich kann hier keiner ahnen, das man sich auf fremde Vorschriften bezieht.
     
  9. #8 Octavian1977, 19.05.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.698
    Zustimmungen:
    862
    Klar ist immer noch nicht was genau gefordert wird.

    Einfach auf die "Nullung verzichten" geht nun mal nicht.
    Damit wäre die wichtigste Schutzmaßnahme im TN System funktionslos.
    Einzige Möglichkeit wäre hier der Aufbau eine TT Netzes.

    Wahrscheinlich will der Versorger vermeiden auf seinem PEN Ausgleichsströme von Fremdnetzen einzukoppeln.
     
  10. #9 nirosta, 21.05.2015
    nirosta

    nirosta

    Dabei seit:
    02.08.2013
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    hallo Leute,

    danke für die Antworten :)

    Ich werde weiter am Ball bleiben wenn ich was dazu finde melde ich mich wieder !

    MfG
    Niro
     
Thema:

Nullung

Die Seite wird geladen...

Nullung - Ähnliche Themen

  1. PC Netzteil + Klassische Nullung

    PC Netzteil + Klassische Nullung: Moin Leute, mal eine Frage bzgl einer Sache die mir aufgefallen ist. In meinem Zimmer im Keller, in dem ich Wohne liegt ja eine alte...
  2. Altbau - Klassische Nullung (Keine Brücke zwischen Rückleiter und Schutzkontakt) - Gefahr?

    Altbau - Klassische Nullung (Keine Brücke zwischen Rückleiter und Schutzkontakt) - Gefahr?: Hallo liebes Forum, ich schildere direkt mal mein Anliegen und freue mich, wenn der ein oder andere einen Rat für mich hätte. Vielen Dank schon...
  3. Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung)

    Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung): Hallo, folgendes Szenario: Eine alte Installation (TN-C Netz mit klassischer Nullung) soll bzw. muss erweitert werden. Einen kompletten Umbau der...
  4. Nachfrage zur Nullung in der Hausinstallation einer Mietswohnung

    Nachfrage zur Nullung in der Hausinstallation einer Mietswohnung: Moin liebe Kollegen, Ich komme aus der Industrie und habe daher die Vorschriften im Bezug auf die Hausinstallation nicht so griffbereit und...
  5. Klassische Nullung, Lampe versetzen

    Klassische Nullung, Lampe versetzen: Hi Ein Freund hat mich gefragt ob ich seine Deckenlampe versetzen kann, darauf hin schaute ich mir das an, da ich aber klassische Nullung...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden