NV-Gartenbleuechtung mit FI?

Diskutiere NV-Gartenbleuechtung mit FI? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, hätte mal ne Frage.Braucht man bei einer Gertenbeleuchtung,die mit 12 V oder so funktioniert einen FI?Der Trafo soll im Haus liegen.Nur...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
F

freakwork

Beiträge
93
Hallo,

hätte mal ne Frage.Braucht man bei einer Gertenbeleuchtung,die mit 12 V oder so funktioniert einen FI?Der Trafo soll im Haus liegen.Nur die Leuchten eben draussen. Grundsätzlich ist im Aussenbereich natürlich ein FI vorgeschrieben aber bei Niedervolt weiß ich das nicht so genau.Das Gehäuse ist übrigens aus Metall.
lg
freakwork
 
Gegenfrage, wie weit sind denn die Lampen vom Trafo entfernt? Bzw. wie gross ist der Querschnitt, den du verlegen willst?
 
Dann fällt das ganze unter Schutzkleinspannung (AC 50V / DC 120V) und benötigt somit keinen FI.
 
Hallo,

Sofern kein Festanschluss des Trafos:

wird die Steckdose im Haus neu installiert ? -
Wenn ja, dann zählt nicht, was man dran anschließen wird, sondern was man dran anschließen kann.

Heißt:Wenn als Außensteckdose nutzbar bzw. wenn keine Außensteckdose vorhanden, RCD mit Fehlerbemessungsstrom kleinergleich 30mA vorschalten.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: NV-Gartenbleuechtung mit FI?
Zurück
Oben