bin mal wieder in ner blöden Situation und es geht nur um die Sanierung eines einzigen Zimmers.
Es ist, wie es sein soll, Baujahr ca 1960.
Der Bauherr hatte ne gute Idee und meinte, dass wenn man nun Zimmer um Zimmer erneuert, dass man dann jeweils auch gleich die Elektrik mitmacht.
Soweit schön gedacht und ich sollte mir das erste Zimmer gestern anschauen.
Okay, alles schön TN-C bis zu den Verbrauchern hin - Zweiadrige Leitungen und so, wie es halt damals üblich war.
Angenehm war, dass das Zimmer bereits leergeräumt war.
U: Tja Herr X, das muss alles neu hier rein - Auch die Lampenzuleitung - Was iss das mit der Holzdecke, soll die bleiben?
X: Nein, die soll raus!
So ein Mist aber auch, das sah bös nach Beton aus und ich kenn diese Baujahre ...
Okay, machen soll man's ja doch und die Grundidee an sich ist ja auch löblich. Also fragte ich, ob ich unter die Holzdecke mal drunter schauen könne? Ja, das dürfe ich ...
Also ein paar Panelen abgemacht und die Lampenzuleitung gesucht - War aber nicht schwierig.
Es war natürlich wie es bei dem Bj. sein muss, ne Betondecke, Putz drauf und da drin ne vergammelte Stegleitung, die wol schon einige Lampenwechsel unter diversen Künstlern mitgemacht hat.
An Rohre oder so hat man wohl damals nicht gedacht.
Jetzt kam's aber, denn wenn ich schon da sei und Werkzeug dabei hätte, ob ich dann den Rest der Holzdecke nicht auch noch gleich runter machen könne.
Widersprüche meinerseits, dass ich für die Elektrik zuständig wäre und nicht für Holzdecken wurden nicht akzeptiert.
Ich soll das jetzt ganz runtermachen oder die abgenommenen Panelen wieder einsetzen - So könne man es jedenfalls nicht lassen.
Okay, man will ja den Auftrag (speziell nachdem da anscheinend noch einiges mehr nachkommt) nicht gefährden.
Also mürrisch das Klump im Eiltempo von der Decke geholt (weil das ja auch meine Aufgabe ist :evil.
Immerhin kam ich dann besser dran und musste leider erschreckt feststellen, dass der Deckenputz nur etwa 5mm dick ist und der Beton drunter wirklich seinem Namen alle Ehre macht.
Erste dunkle Wolken zogen in meinem Kopf auf - Wie krieg ich da wenigstens NYM rein ohne die komplette Decke neu verputzen zu lassen?
Na egal, ich hatte aber ne Idee und das Deckenprob schien zunächst gelöst.
Also fragte ich, wie er es denn haben wolle?
U.a. die Höhe der Schalter und Steckdosen entspräche eh nicht mehr heutigen Normen und ob man das auch gleich ändern soll?
Ja ja, dass müsse auf jeden Fall sein, ausserdem brauche er weitere Steckdosen hier und dort und überall und es müssen auch zusätzliche Schalter rein, so dass man auch beidseitig vom Sofa das Licht schalten könne und und und ...
Aha!
Ich solle doch jetzt kurz in die Küche kommen und dort könnten wir den Ablauf besprechen ...
Okay, ich war nicht abgeneigt und nach der Turboplackerei mit der Decke hatte ich eh Durst.
Oh Wunder, es gab ein Bier und da sagt ein Uli selten nein ;-)
Erst mal das meist Schlimmste, die Erklärung dass ein FI rein muss.
Ja warum denn das? Das sei doch früher auch so gegangen und das würde ja eh bald alles erneuert ...
Tja, das mag ja sein, aber ich steh dafür gerade, wenn was passiert. Ich kann das auch nicht mehr als Reparatur durchgehen lassen und das übliche Geschwätz halt ...
Das hat er komischerweise dann gleich gefressen, als ich ihm den UP-FI für nen Sonderpreis angeboten hab (UV ist noch DIAZED und die Zimmerzuleitung passt auch nicht).
Tja und dann halt mein Deckenproblemchen, denn da krieg ich kein NYM-J 5x1,5 rein (ohne Gefahr zu laufen die Armierung) zu beschädigen - Es ginge ja auch um die Statik.
<i>Mal ganz unter uns gesagt, an den paar mm auf die Distanz hätte ich mich nicht aufgehängt, aber ich hab den Beton gesehen und das ist einer von den "richtig guten", bei dem man den Trennscheiben richtig zugucken kann.
Spätestens die Trennscheiben hätten das erfahren.</i>
Ich sah aber eine Möglichkeit, denn der Deckenputz sah eh nicht gut aus und da hätte der Maler ganz schön spachteln müssen. Das sieht aus, als ob einer mit ner MP draufgehalten hätte - Er hält aber wirklich recht gut.
Also warum nicht gleich dünne Rigips Platten an die Decke klatschen, die Höhe für ein NYM kriegen und ne halbwegs glatte Oberfläche haben?
Will er aber nicht, weil jetzt endlich diese drückende Holzdecke unten sei und er Raumhöhe brauche ... blahblahblah ... schlechte Kindheit ... laber ... sülz ...
Und ob ich noch ein Bier wolle?
Ja! ;-)
Na ja, hier gehts um unter 15mm, aber da war jede Diskussion sinnlos.
Akquise erfolgreich, Probleme gross ...
Okay, mit NYIF-J würd ich das hinkriegen, aber ich hass das Zeug wie die Pest und halt nix davon.
So nen "Supernagler" hätten wir auch nicht in der Fa. und um NYIF-J hab ich immer nen grossen Bogen gemacht - Allenfalls hochbappen und zuschmieren.
Ein gutes Gewissen hätte ich bei sowas aber nicht.
Der kriegt seinen UP-FI so (auch wenn's ne leicht kranke Leitungsführung gibt), dass man dort später (wenn der UP-FI nicht mehr nötig ist) auch ne stinknormale zweite Steckdose anschliessen kann und damit muss er zufrieden sein - Punkt! ;-)
Wie denkt ihr über das NYIF-J? Bin ich da mit meiner Aversion so daneben?
Viele Grüsse,
Uli
bin mal wieder in ner blöden Situation und es geht nur um die Sanierung eines einzigen Zimmers.
Es ist, wie es sein soll, Baujahr ca 1960.
Der Bauherr hatte ne gute Idee und meinte, dass wenn man nun Zimmer um Zimmer erneuert, dass man dann jeweils auch gleich die Elektrik mitmacht.
Soweit schön gedacht und ich sollte mir das erste Zimmer gestern anschauen.
Okay, alles schön TN-C bis zu den Verbrauchern hin - Zweiadrige Leitungen und so, wie es halt damals üblich war.
Angenehm war, dass das Zimmer bereits leergeräumt war.
U: Tja Herr X, das muss alles neu hier rein - Auch die Lampenzuleitung - Was iss das mit der Holzdecke, soll die bleiben?
X: Nein, die soll raus!
So ein Mist aber auch, das sah bös nach Beton aus und ich kenn diese Baujahre ...
Okay, machen soll man's ja doch und die Grundidee an sich ist ja auch löblich. Also fragte ich, ob ich unter die Holzdecke mal drunter schauen könne? Ja, das dürfe ich ...
Also ein paar Panelen abgemacht und die Lampenzuleitung gesucht - War aber nicht schwierig.
Es war natürlich wie es bei dem Bj. sein muss, ne Betondecke, Putz drauf und da drin ne vergammelte Stegleitung, die wol schon einige Lampenwechsel unter diversen Künstlern mitgemacht hat.
An Rohre oder so hat man wohl damals nicht gedacht.
Jetzt kam's aber, denn wenn ich schon da sei und Werkzeug dabei hätte, ob ich dann den Rest der Holzdecke nicht auch noch gleich runter machen könne.
Widersprüche meinerseits, dass ich für die Elektrik zuständig wäre und nicht für Holzdecken wurden nicht akzeptiert.
Ich soll das jetzt ganz runtermachen oder die abgenommenen Panelen wieder einsetzen - So könne man es jedenfalls nicht lassen.
Okay, man will ja den Auftrag (speziell nachdem da anscheinend noch einiges mehr nachkommt) nicht gefährden.
Also mürrisch das Klump im Eiltempo von der Decke geholt (weil das ja auch meine Aufgabe ist :evil.
Immerhin kam ich dann besser dran und musste leider erschreckt feststellen, dass der Deckenputz nur etwa 5mm dick ist und der Beton drunter wirklich seinem Namen alle Ehre macht.
Erste dunkle Wolken zogen in meinem Kopf auf - Wie krieg ich da wenigstens NYM rein ohne die komplette Decke neu verputzen zu lassen?
Na egal, ich hatte aber ne Idee und das Deckenprob schien zunächst gelöst.
Also fragte ich, wie er es denn haben wolle?
U.a. die Höhe der Schalter und Steckdosen entspräche eh nicht mehr heutigen Normen und ob man das auch gleich ändern soll?
Ja ja, dass müsse auf jeden Fall sein, ausserdem brauche er weitere Steckdosen hier und dort und überall und es müssen auch zusätzliche Schalter rein, so dass man auch beidseitig vom Sofa das Licht schalten könne und und und ...
Aha!
Ich solle doch jetzt kurz in die Küche kommen und dort könnten wir den Ablauf besprechen ...
Okay, ich war nicht abgeneigt und nach der Turboplackerei mit der Decke hatte ich eh Durst.
Oh Wunder, es gab ein Bier und da sagt ein Uli selten nein ;-)
Erst mal das meist Schlimmste, die Erklärung dass ein FI rein muss.
Ja warum denn das? Das sei doch früher auch so gegangen und das würde ja eh bald alles erneuert ...
Tja, das mag ja sein, aber ich steh dafür gerade, wenn was passiert. Ich kann das auch nicht mehr als Reparatur durchgehen lassen und das übliche Geschwätz halt ...
Das hat er komischerweise dann gleich gefressen, als ich ihm den UP-FI für nen Sonderpreis angeboten hab (UV ist noch DIAZED und die Zimmerzuleitung passt auch nicht).
Tja und dann halt mein Deckenproblemchen, denn da krieg ich kein NYM-J 5x1,5 rein (ohne Gefahr zu laufen die Armierung) zu beschädigen - Es ginge ja auch um die Statik.
<i>Mal ganz unter uns gesagt, an den paar mm auf die Distanz hätte ich mich nicht aufgehängt, aber ich hab den Beton gesehen und das ist einer von den "richtig guten", bei dem man den Trennscheiben richtig zugucken kann.
Spätestens die Trennscheiben hätten das erfahren.</i>
Ich sah aber eine Möglichkeit, denn der Deckenputz sah eh nicht gut aus und da hätte der Maler ganz schön spachteln müssen. Das sieht aus, als ob einer mit ner MP draufgehalten hätte - Er hält aber wirklich recht gut.
Also warum nicht gleich dünne Rigips Platten an die Decke klatschen, die Höhe für ein NYM kriegen und ne halbwegs glatte Oberfläche haben?
Will er aber nicht, weil jetzt endlich diese drückende Holzdecke unten sei und er Raumhöhe brauche ... blahblahblah ... schlechte Kindheit ... laber ... sülz ...
Und ob ich noch ein Bier wolle?
Ja! ;-)
Na ja, hier gehts um unter 15mm, aber da war jede Diskussion sinnlos.
Akquise erfolgreich, Probleme gross ...
Okay, mit NYIF-J würd ich das hinkriegen, aber ich hass das Zeug wie die Pest und halt nix davon.
So nen "Supernagler" hätten wir auch nicht in der Fa. und um NYIF-J hab ich immer nen grossen Bogen gemacht - Allenfalls hochbappen und zuschmieren.
Ein gutes Gewissen hätte ich bei sowas aber nicht.
Der kriegt seinen UP-FI so (auch wenn's ne leicht kranke Leitungsführung gibt), dass man dort später (wenn der UP-FI nicht mehr nötig ist) auch ne stinknormale zweite Steckdose anschliessen kann und damit muss er zufrieden sein - Punkt! ;-)
Wie denkt ihr über das NYIF-J? Bin ich da mit meiner Aversion so daneben?
Viele Grüsse,
Uli