NYM als Erdkabel

Diskutiere NYM als Erdkabel im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir haben gestern eine Abwasserleitung ausgraben müssen und dabei ein Reststück (entsorgtes) NYM mit zu Tage gefördert. Mein Vadder...

  1. Frage

    Frage

    Dabei seit:
    31.05.2015
    Beiträge:
    262
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wir haben gestern eine Abwasserleitung ausgraben müssen und dabei ein Reststück (entsorgtes) NYM mit zu Tage gefördert. Mein Vadder meint, dass ist bestimmt damals beim Bau der Garage vor 40 Jahren mit hineingekommen.

    Nun sah dieses NYM noch richtig gut aus, besser als das in der Garage selber vernagelte. Noch richtig geschmeidig und lies sich gut abziehen. Nur an den Enden war etwas Grünspahn.

    Warum ist MYN für die Erdverlegung nicht erlaubt? Es wird durch die Erde doch besser geschütz, als auf der Wand, wo die Sonne herankommt.

    mfG
    Fragender
     
  2. Anzeige

  3. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.026
    Zustimmungen:
    161
    Es gehört ja auch nicht da auf die Wand wo Sonne hinkommt!

    Ciao
    Stefan
     
  4. Frage

    Frage

    Dabei seit:
    31.05.2015
    Beiträge:
    262
    Zustimmungen:
    0
    Ist ja auch in der Garage, aber indirekte Sonneneinstrahlung durch das Fenster hast du immer oder das Tor steht auf.
    Und wenn du eine neue Rolle zu Hand nimmst steht nur drauf "Nicht für das Erdreich" und nicht "Nicht für draußen".

    mfG
    Fragender
     
  5. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.499
    Zustimmungen:
    512
    . . . und warum folgt man dann diesem Hinweis nicht ???

    Wenn an deinem Auto "nur für Diesel" am Einfüllstutzen steht, haust du dort ja auch kein SUPER rein, oder?

    P.
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.104
    Zustimmungen:
    521
    Vielleicht mal das Datenblatt lesen:

    Verwendung: Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im
    Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn
    sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
     
  7. Frage

    Frage

    Dabei seit:
    31.05.2015
    Beiträge:
    262
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ihr weicht der Frage aus. Warum ist es für Erdreich nicht zugelassen, zu Mal indirekte Sonneneinstrahlung dem Kabel mehr zusetzt.

    mfG
    Fragender
     
  8. #7 werner_1, 30.06.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.267
    Zustimmungen:
    1.343
    Der Hersteller gibt an, für welche Umgebungsbedingungen seine Kabel/Leitungen geeignet sind.

    Wahrscheinlich ist NYM nicht so feuchtigkeitsbeständig /-dicht. An der ausgegrabenen Leitung hast du ja keinen Isolationswiderstand gemessen.

    Desweiteren sind nicht alle Böden gleich - von trockenen, sandigen Böden bis zu nassen, chemisch agressiven Lehmböden.
     
  9. Max60

    Max60

    Dabei seit:
    12.06.2008
    Beiträge:
    962
    Zustimmungen:
    0
    Eventuell chemische Prozesse im Boden, die den Mantel angreifen? Jedenfalls wird der Hersteller sich dabei schon was gedacht haben.
     
  10. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    554
    Nicht nur das, sondern auch Bakterien und Nagetiere.
     
  11. #10 werner_1, 30.06.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.267
    Zustimmungen:
    1.343
    Dann darfst du aber auch kein NYY verlegen. Es gibt zwar "nagetierfeste" Kabel aber NYY gehört nicht dazu.
     
  12. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.938
    Zustimmungen:
    253
    Vielleicht nicht Nagetierfest, aber scheint weniger zu schmecken/locken ... Wenns nicht Gesundheitsschädlich wär, könnte ich NYM zu meinen Kaninchen reinwerfen und blankes Kupfer ernten für den Schrotti. Das Erdkabel habens noch nie angefressen ...
     
  13. #12 Moorkate, 30.06.2015
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Das wäre dann aber eher ein Agument, dass NYM nicht in Holzzwischendecken oder Leichbau verwendet werden darf. Da halten sich besonders in der kalten Jahreszeit gerne Nager auf.
    Im Erdreich würde höchstens die Sicherung fallen, in der Zwischendecke droht ein Schwelbrand.

    mfG
     
  14. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    554
    Also in meiner Zwischendecke gibt es keine Nager, ist das bei dir anders?
     
  15. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.938
    Zustimmungen:
    253
    Frag mal Lebensmittelverarbeitende Betriebe, wo die sich ihre Nester bauen ... Ich habe einen Kunden, der selbst die Verkleidungen der Schiebetore demontieren musste deswegen. Und eben dort fliegen auch Stück für Stück alle Decken raus, auch die in den Büros ... da fiel einem hin und wieder ne tote Maus auf den Kopf beim öffnen.
     
  16. Max60

    Max60

    Dabei seit:
    12.06.2008
    Beiträge:
    962
    Zustimmungen:
    0
    Oder Krankenhäuser.. Hust.
     
  17. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    554
    Ich hab ja mal in größeren Küchen und auch in Fleischereibetrieben gearbeitet, da gab es aber keine Leitungen in Zwischendecken, weil die keine Zwischendecken haben wollen, ebensowenig Kabelkanäle oder andere Hohlräume, wo die kleinen Tierchen hausen können.
     
  18. Frage

    Frage

    Dabei seit:
    31.05.2015
    Beiträge:
    262
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    und warum darf dieses jetzt nicht in der Erde verlegt werden. Das Annagen kann denn ja nicht der Grund sein.

    mfG
    Fragender
     
  19. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    554
    Ganz einfach, weil es der Hersteller nicht erlaubt punkt aus. Der hersteller baut es, testet es und legt den Einsatzzweck fest. Wenn der Apotheker sagt, die Salbe ist zum Einreiben, dann schluckst du die doch auch nicht.
     
Thema:

NYM als Erdkabel

Die Seite wird geladen...

NYM als Erdkabel - Ähnliche Themen

  1. Absicherung eines 5-adrigen Erdkabels

    Absicherung eines 5-adrigen Erdkabels: Moin, ich habe einmal folgende Frage. Vorweg eine Info, damit niemand nervös wird :-) Ich habe von Elektrik nur rudimentäre Grundlagenkenntnisse...
  2. Erdkabel Dilemma - brauche Hilfe

    Erdkabel Dilemma - brauche Hilfe: Hallo ihr, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich versuch mal meine Situation zu schildern. Von meinem Haus gehen zwei Zuleitungskabel (5×4mm2 und...
  3. Pflicht zur Nachrüstung eines Erders bei Umstellung von Dachständer auf Erdkabel?

    Pflicht zur Nachrüstung eines Erders bei Umstellung von Dachständer auf Erdkabel?: Gibt es eine Norm, die vorschreibt, dass bei einer Altanlage, TN, (Wohnhaus ohne Blitzschutzanlage), die keinen PA und keinen Fundamenterder...
  4. NYM-Kabel in Hohlraum verlängern ...

    NYM-Kabel in Hohlraum verlängern ...: Moinsen, ich verlege zur Zeit im Haus im Rahmen einer Sanierung die Elektrokabel neu. Dummerweise habe ich in Gedanken ein NYM-Kabel für den...
  5. Flecken/Qualität von gekaufter Mantelleitung NYM-J

    Flecken/Qualität von gekaufter Mantelleitung NYM-J: Guten Morgen, ich habe mir kürzlich 50 Meter Mantelleitung NYM-J 5x1,5 bestellt und festgestellt, dass der Kupferleiter nach dem Abisolieren...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden