Ob die Spots geerdet werden müssen entnimmt man der Schutzklasse des Spots.
Schutzklsse 1 (Erdsymbol) Metallene berührbare Teile müssen geerdet werden.
Schutzklasse 2 (Doppel Quadrat) Schutzisoliert metallene Teile werden nicht geerdet sondern sind gegenüber aktiven Teilen Isoliert.
Sutzklasse 3 Schutzkleinspannung Gerät wird mit Spannungen bis 50V AC betrieben Erdung nicht erforderlich.
Da die Leitung in der Decke nicht bewegt wird ist NYM zulässig.
Verwenden würde ich trotzdem flexible Leitung, da die Leitung nicht fixiert ist. Bei der Montage und Demontage der Leuchten ist es auch einfacher wenn nicht so eine starre Leitung dran hängt. So was löst sich dann gern auch mal aus der Klemme dabei.