NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ?

Diskutiere NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, in einem Altbau ist abgehend vom HAK eine 8m lange 4x 10qmm NYM Hauptanschlussleitung zum Zählerkasten verlegt. Im Zählerkasten...
Dann gibt es in Lademarken :D

jede mit einer Zeit versehen.
 
je nach Netzversorger ist eine Hauptleitung unter 16mm² nicht zulässig.
z.B. SW-Netz.
ich würde das auch nicht empfehlen.
Sollte die Aufteilung des PEN wirklich erst im Zählerschrank erfolgen MUß der PEN bis dahin ISOLIERT geführt werden und darf auf KEINEN FALL mit dem PE oder PA verbunden werden.
Erst nach der Aufteilung ist der PE mit dem PA zu verbinden!
 
Schwachfug fast alle Netzbetreiber fordern in ihrer TAB eine Stützung des PEN ! Ergo gehört auch bei Aufteilung des PEN in PE und N in der Verteilung die Zuleitung zur Haupterdungsschiene auf die PEN-Schiene ! Schutz geht vor Funktion.
Und wenn du es noch immer nicht begriffen hast es gibt keinen PA mehr den der Leiter nennt sich jetzt Schutzpotentialausgleichsleiter . Deshalb muss er auch die Funktion eines Schutzleiters übernehmen !
 
je nach Netzversorger ist eine Hauptleitung unter 16mm² nicht zulässig.
z.B. SW-Netz.
ich würde das auch nicht empfehlen.
Die wiedersprechen sich aber. In der verlinkten Tab steht der Verweis auf die Din 18015 und in ihren erläuterungen steht 16mm². Beamtenblödsinn sage ich dazu.
 
Schwachfug fast alle Netzbetreiber fordern in ihrer TAB eine Stützung des PEN ! Ergo gehört auch bei Aufteilung des PEN in PE und N in der Verteilung die Zuleitung zur Haupterdungsschiene auf die PEN-Schiene !

Sollte die Aufteilung des PEN wirklich erst im Zählerschrank erfolgen MUß der PEN bis dahin ISOLIERT geführt werden und darf auf KEINEN FALL mit dem PE oder PA verbunden werden.
Erst nach der Aufteilung ist der PE mit dem PA zu verbinden!
Wo ist da jetzt der Widerspruch?
 
Der Pen wird direkt mit der Haupterdungsschiene verbunden und nicht erst der PE ! Es ist schon ein Unterschied ob der Haupterder auf dem PEN liegt oder nur auf dem PE ! Aktuell wird ja auch die Trennung des PEN in PE und N schon im Hak gefordert und der Haupterder liegt da auf dem PEN .
 
Ja aber nur genau an der Trennstelle.
Und das ist ein extremer Unterschied. wird der PEN geerdet und erst später in PE und N aufgeteilt ergeben sich über das PA und Erdungssystem vagabundierende Ströme.
Also ist erst ab Trennstelle zu erden.
Somit wird damit genau genommen erst der PE geerdet was auch richtig ist und damit die parallelen Ströme vermieden.

Wird der PEN vom HAK weiter geführt darf am HAK auf keinen Fall der Hauserder angeschlossen werden, sondern erst an der Trennstelle im Zählerkasten.
 
Thema: NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ?