Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und würde mich gerne erst einmal vorstellen. Ich bin 34 Jahre alt, studierter Elektrotechniker (aber mit Schwerpunkt auf Biochip Entwicklung) und habe eine sanierungsbedürftige Eigentumswohnung gekauft.
In der Wohnung wurde schätzungsweise seit 50 Jahren nix gemacht, ergo muss auch die Elektroinstallation komplett gemacht werden. Das Schlitzen und Verlegen aller Kabel in die Nähe des Sicherungskastens würde ich machen und den Anschluss und Abnahme eine Fachfirma durchführen lassen.
Zur Zeit gibt es in der Wohnung das Warmwasser ausschließlich über einen 2kW Boiler, welcher durch einen 24kW Durchlauferhitzer ersetzt werden soll, welcher natürlich Drehstrom benötigt. Zur Zeit liegt allerdings nur Wechselstrom an, auch im Keller findet sich nur ein Wechselstromzähler.
Nun hatte ich mich mit dem Verkäufer geeinigt, dass er die Kosten für den Anschluss und die Verlegung eines ausreichenden Drehstromanschlusses übernimmt. (Alle anderen Wohnung haben schon Drehstrom)
Ich bin davon ausgegangen, dass die beuaftragte Firma ein neues Kabel durch einen der stillgelegten Kaminschächte zieht und wollte heute absprechen wo sie aus der Wand kommen um den Sicherungskasten an einer anderen Stelle zu plazieren. Jetzt wurde ich etwas von der Aussage des Mitarbeiters am Telefon überrascht. Er war der Meinung, dass sie kein neues Kabel legen würden, sondern einfach im Keller das bestehenden 5x10mm2 Kabel an einem Drehstromzähler anschließen. Mir stellt sich jetzt aber die Frage ob das nicht zu wenig ist.
In der Wohnung gäbe es neben dem Durchlauferhitzer noch einen Herd als großen Stromfresser.
Wenn jetzt jemand duscht und ich gleichzeitig Nudeln koche und die Waschmaschine läuft, während der Rest der Familie Fernsehen guckt, fliegt mir doch die Sicherung raus wenn ich das 5x10mm2 (Verlegeklasse A2) mit je 40A absichere, oder?
Müsste man da nicht mindestens NYM 5x16, besser 5x25 ziehen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße
Niklas
Hier noch ein paar Daten zur Wohnung wie ich mir die Absicherung vorgestellt hatte:
3 Zimmer - je 16A abgesichert
Flur - 16A abgesichert
Küche - 3x16A für Herd und 1x 16A für den Rest
Bad - 3x40A
ich bin neu hier im Forum und würde mich gerne erst einmal vorstellen. Ich bin 34 Jahre alt, studierter Elektrotechniker (aber mit Schwerpunkt auf Biochip Entwicklung) und habe eine sanierungsbedürftige Eigentumswohnung gekauft.
In der Wohnung wurde schätzungsweise seit 50 Jahren nix gemacht, ergo muss auch die Elektroinstallation komplett gemacht werden. Das Schlitzen und Verlegen aller Kabel in die Nähe des Sicherungskastens würde ich machen und den Anschluss und Abnahme eine Fachfirma durchführen lassen.
Zur Zeit gibt es in der Wohnung das Warmwasser ausschließlich über einen 2kW Boiler, welcher durch einen 24kW Durchlauferhitzer ersetzt werden soll, welcher natürlich Drehstrom benötigt. Zur Zeit liegt allerdings nur Wechselstrom an, auch im Keller findet sich nur ein Wechselstromzähler.
Nun hatte ich mich mit dem Verkäufer geeinigt, dass er die Kosten für den Anschluss und die Verlegung eines ausreichenden Drehstromanschlusses übernimmt. (Alle anderen Wohnung haben schon Drehstrom)
Ich bin davon ausgegangen, dass die beuaftragte Firma ein neues Kabel durch einen der stillgelegten Kaminschächte zieht und wollte heute absprechen wo sie aus der Wand kommen um den Sicherungskasten an einer anderen Stelle zu plazieren. Jetzt wurde ich etwas von der Aussage des Mitarbeiters am Telefon überrascht. Er war der Meinung, dass sie kein neues Kabel legen würden, sondern einfach im Keller das bestehenden 5x10mm2 Kabel an einem Drehstromzähler anschließen. Mir stellt sich jetzt aber die Frage ob das nicht zu wenig ist.
In der Wohnung gäbe es neben dem Durchlauferhitzer noch einen Herd als großen Stromfresser.
Wenn jetzt jemand duscht und ich gleichzeitig Nudeln koche und die Waschmaschine läuft, während der Rest der Familie Fernsehen guckt, fliegt mir doch die Sicherung raus wenn ich das 5x10mm2 (Verlegeklasse A2) mit je 40A absichere, oder?
Müsste man da nicht mindestens NYM 5x16, besser 5x25 ziehen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße
Niklas
Hier noch ein paar Daten zur Wohnung wie ich mir die Absicherung vorgestellt hatte:
3 Zimmer - je 16A abgesichert
Flur - 16A abgesichert
Küche - 3x16A für Herd und 1x 16A für den Rest
Bad - 3x40A