Spannungsfall bei 10mm² und 12m ist 0,58%
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Nö, im Drehstromkreis. Und erkläre mir jetzt bitte nicht, das du in einer Wohnung 63A einphasig ziehen kannst. Das würde dann z.B. auch bei deinem Versorger gelten, dann braucht jedes Haus einen TrafoNur bei symmetrischen Verbrauchern
Wäre mir auch neu.Nur bei symmetrischen Verbrauchern, Verteiler sind mit Wechselstrom zu rechnen.
NYMT ist mit eingebautem Halteseil.
Zusätzlich wäre auch noch der Spannungsfall zu berücksichtigen.
Hier sollte bis zur Unterverteilung 1% nicht überschritten werden um von den 3% Gesamtfall für die Wohnung noch ausreichend übrig zu haben.
Für Verlegeart B Abstand zur Wand oder in Rohren/Kanälen ergäbe das für 12m durchaus 5x16mm²
Auch in Verlegeart C wäre ein 10mm² aufgrund des Spannungsfalles nicht ausreichend.
Nebenbei ist, wenn das alles so alt ist die vorhandene Zuleitung doch eher 4x10mm² oder?
Wenn dem so ist muß die sowieso raus.
Wenn eine EG-Wohnung das so hat, dann reicht der Leiterquerschnitt auch aus.Richtig ist, daß eine Wohnungszuleitung auf 63A Drehstrom aus zu legen ist, was unter den aller besten Voraussetzungen mit 10mm² gerade so ausreicht. Der Herdanschluß ist auf 20A aus zu legen, was dann auf MINDESTENS 2,5mm² hinausläuft