Hallo Forenkollegen.
Es geht wieder mal um ne Altanlage. Dort ist nur Wechselstrom da (Hauszuleitung: TN-C, 3x63A), die Zuleitung zur UV (ca. 12m) dürft ne 3x4 Cu von so ca 1967 sein - So richtig mit rt, gr und sw.
Derzeit belegt sind L (sw) und PEN (gr). Rot hängt frei in der Luft, ist aber wenigstens noch so als Kabelreserve da, dass man da nen PE draus machen könnte.
Abgesichert ist das mit zwei <b>parallel geschaltenen</b> Diazed DII 25A gG/gL.
Das Treppengaus ist frisch renoviert und da dürfen wir nicht durch.
Glücklicherweise war die sofort gemachte ISO der Zuleitung erstaunlich sauber (ca. 2,8 MOhm bei 500V), so dass ich noch zwei Mal das Ergebnis kontrolliert hab. Scheint aber zu stimmen.
Der Auftrag lautet eine neue UV zu setzen und Teile der Wohnungsinstallation zu erneuern.
Mir erscheint das mehr als grenzwertig und äusserte grosse Bedenken. Mir stossen die 2 parallel geschaltenen Sicherungen auf. Auch wenn da aus ner Parallelschaltung keine 50A Absicherung rauskommen, sondern nur vielleicht etwas mehr als 43A, so ist mir das für ne 3x4er eindeutig zu viel. Verlegeart dürft übrigens C sein.
Ich bin zwar tolerant, hatte aber erhebliche Bedenken. Wenn überhaupt, dann wollt ich auf zwei parallel geschaltene 20er runter - Und da hab ich bei der Parallelschaltung auch schon grösste Bauchschmerzen.
Vertretungscheffene meint aber, dass das damals normal gewesen sei und uns auch nichts anginge - Der Auftrag laute anders. Das könne man so lassen.
Ich soll mich einfach um die UV und die Wohnung kümmern, der Rest ginge uns nix an.
Den PE solle ich vom PEN in der UV holen - Da würde schon nichts passieren.
Von der HV solle ich auf jeden Fall komplett die Finger lassen.
Öhm, ich kenn unser Unternemen eigentlich anders.
Wie würdet ihr da entscheiden?
Viele Grüsse,
Uli
Es geht wieder mal um ne Altanlage. Dort ist nur Wechselstrom da (Hauszuleitung: TN-C, 3x63A), die Zuleitung zur UV (ca. 12m) dürft ne 3x4 Cu von so ca 1967 sein - So richtig mit rt, gr und sw.
Derzeit belegt sind L (sw) und PEN (gr). Rot hängt frei in der Luft, ist aber wenigstens noch so als Kabelreserve da, dass man da nen PE draus machen könnte.
Abgesichert ist das mit zwei <b>parallel geschaltenen</b> Diazed DII 25A gG/gL.
Das Treppengaus ist frisch renoviert und da dürfen wir nicht durch.
Glücklicherweise war die sofort gemachte ISO der Zuleitung erstaunlich sauber (ca. 2,8 MOhm bei 500V), so dass ich noch zwei Mal das Ergebnis kontrolliert hab. Scheint aber zu stimmen.
Der Auftrag lautet eine neue UV zu setzen und Teile der Wohnungsinstallation zu erneuern.
Mir erscheint das mehr als grenzwertig und äusserte grosse Bedenken. Mir stossen die 2 parallel geschaltenen Sicherungen auf. Auch wenn da aus ner Parallelschaltung keine 50A Absicherung rauskommen, sondern nur vielleicht etwas mehr als 43A, so ist mir das für ne 3x4er eindeutig zu viel. Verlegeart dürft übrigens C sein.
Ich bin zwar tolerant, hatte aber erhebliche Bedenken. Wenn überhaupt, dann wollt ich auf zwei parallel geschaltene 20er runter - Und da hab ich bei der Parallelschaltung auch schon grösste Bauchschmerzen.
Vertretungscheffene meint aber, dass das damals normal gewesen sei und uns auch nichts anginge - Der Auftrag laute anders. Das könne man so lassen.
Ich soll mich einfach um die UV und die Wohnung kümmern, der Rest ginge uns nix an.
Den PE solle ich vom PEN in der UV holen - Da würde schon nichts passieren.
Von der HV solle ich auf jeden Fall komplett die Finger lassen.
Öhm, ich kenn unser Unternemen eigentlich anders.
Wie würdet ihr da entscheiden?
Viele Grüsse,
Uli