PE als Überspannungsableiter

Diskutiere PE als Überspannungsableiter im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallole, ich habe gerade ein Dokument von Dehn durchstöbert und wundere mich über den Anschluß der Überspannungsableiter im TN-C-S Netz....

  1. peterH

    peterH

    Dabei seit:
    28.07.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallole,
    ich habe gerade ein Dokument von Dehn durchstöbert und wundere mich über den Anschluß der Überspannungsableiter im TN-C-S Netz. Vielleicht könnt Ihr mir helfen das zu vertstehen ???
    Dort wird der Überspannungsableiter an PE UND and PA angeschloßen, also 2mal grün-gelb. Nun befindet sich doch die PAS i.d.R. in der Nähe des HAK und dieser nicht immer neben der HV. Also müßte ich doch ausser den 4*x Adern vom HAK zur HV noch eine weiter Ader zur PAS legen (also eigenltich einen örtlichen PAS in die HV bauen). Ist der PAS neben dem HAK, so laufen dann die beide grün gelben im Prinzip parallel und eignen sich damit hervorragend für induktives Nebensprechen ???
    Sollte man dann wirklich 2 Leitungen legen und wenn ja warum ???

    Danke für Eure Infos,
    Peter

    P.S. Was ich schon immer wissen wollte, was ist der Unterschied zwischen Erder und PA. Warum sind das zwei verschiedene Dinge ? Der PA soll doch für gleiches Potential sorgen, aber macht das der Erder nicht auch (unabhängig davon wo das Potentialunterscheid nun herkommt)?
     
  2. #2 Ellyllion, 23.05.2006
    Ellyllion

    Ellyllion

    Dabei seit:
    03.05.2006
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    0
    Der Erder (z.B. Fundamenterder) ist nur die Verbindung vom Erdreich zur PA-Schiene, während an der PA-Schiene an sich alle Leitungen bzw. Rohre angeschlossen werden, um überall dasselbe Potential zu haben.

    Anders gesagt, die PA-Schiene sorgt für dasselbe Potential an Heizung, Gasleitung etc, und der Erder sorgt dafür, dass eine eventuelle Berührungsspannung wegtransportiert wird, und nicht an den Rohren anliegen bleibt.

    Zumindest habe ich das so verstanden. :wink:
     
  3. #3 Hemapri, 23.05.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.882
    Zustimmungen:
    7
    Wo soll in einem TN-C-Netz ein PE herkommen?

    Wenn du eine vieradrige Leitung zwischen HAK und HV hast, dann hat diese nichts mit Überspannungs- oder Blitzschutz zu tun. In dieser Leitung befindet sich der PEN, welcher dafür nicht genutzt werden darf.
    Die Leitung vom Modul ist auf dem kürzesten Wege direkt mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene und damit einem geeignetem Erder zu verbinden.

    Ein Erder ist sozusagen der Anschluß an das örtliche Erdpotenzial und hat mit dem Potenzialausgleich an sich noch nichts zu tun. Beim Potentialausgleich werden die Körper elektrischer Betriebsmittel und fremde leitfähige Teile (Rohrinsallationen, Kabelpritschen usw.) durch eine leitende Verbindung auf gleiches oder annähernd gleiches Potential gebracht. Das örtliche Erdpotenzial ist dabei in den Potenzialausgleich zu integrieren. Somit kommen Erder und PA zusammen.

    MfG
     
  4. peterH

    peterH

    Dabei seit:
    28.07.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    zunächst Danke für die Antworten...

    @hempari

    Zitat:
    Wo soll in einem TN-C-Netz ein PE herkommen?

    Das ist ja genau das was ich an dem Konzept nicht wirklich verstehe.
    - Der PE kommt aus der Auftrennung des PEN in der HV (ich hatte ja TN-C-S geschrieben).
    - Vom HAK bis zu HV wird der PEN geführt und im HAK an den PA angeschloßen.
    - Da der PEN nicht für die Überspannungsableitung verwendet werden darf, muß ich also eine zweite Leitung vom HV zum PA legen. Und die liegt dann räumlich direkt neben dem PEN, wird also bei hochfrequenten Strömen (z.B. ind. Blitzschlag) gleichfalls durchfloßen. Also warum dann nicht gleich den PEN verwenden ?

    Ideal wäre natürlich eine PAS in der Nähe der HV, aber wenn die PAS neben dem HAK sitzt, dann wird doch die Hauptleitung UND der PA zur HV immer nebeneinander liegen ???

    Gruß,
    Peter
     
  5. #5 Hemapri, 24.05.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.882
    Zustimmungen:
    7
    Stimmt, bei TN-C-S ist ein PE vorhanden. Ich hatte das S glatt überlesen. Allerdings dürfte der für das Überspannungsmodul uninteressant sein, da bis zur PEN-Aufteilung ein TN-C besteht und daher der PEN einbezogen werden muß. Die PEN-Aufteilung findet ja in der HV statt und der Überspannungsschutz soll sicher auch dorthin.

    Das ist so weit in Ordnung.

    Der PEN ist keine Überspannungsableitung und auch kein Potenzialausgleich, sondern ein Betriebsstromleiter mit Schutzfunktion. Das Potenzial des PEN darf nicht erhöht werden. Das der PEN am HAK mit dem örtlichen Potenzialausgleich verbunden ist, dient zum einen der Angleichung des PEN an das vorhandene Erdpotenzial, zum anderen der PEN-Stützung für den Netzbetreiber. Mit Schutz vor Blitzschlag und Überspannung hat das nichts zu tun. Diese Ableitung hat vom Modul direkt zum Erder zu erfolgen, welcher widerum mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene verbunden ist.

    Richtig. Wenn die örtlichen Gegebenheiten so sind, dann liegen sie nebeneinander.

    MfG

    Gruß,
    Peter [/quote]
     
Thema:

PE als Überspannungsableiter

Die Seite wird geladen...

PE als Überspannungsableiter - Ähnliche Themen

  1. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?

    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  2. Überspannungsableiter

    Überspannungsableiter: Hi, habe folgende Frage. Fünffamilienhaus Neubau, Zählerschrank befindet sich in extra Raum für alle Einheiten und ist mit überspannungsableiter...
  3. Überspannungsableiter

    Überspannungsableiter: soweit ich verstehe, ist geeignet um die Teilströme abzuleiten. Die können in der Erdungsanlage und in der Potischiene entstehen , wenn ein Blitz...
  4. Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube

    Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube: Hallo, ich habe grade mal durchgemessen, ob alle Elektrogeräte / Metallgegenstände etc. ordnungsgemäß geerdet sind. Dabei ist mir in der Küche...
  5. Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom)

    Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom): Hallo, direkt vorweg: ich kann eine Lampe montieren und Farbe zu Farbe verkabeln, aber damit erschöpft sich mein Wissen über Elektrik eigentlich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden