PE-Querschnitt bei Einzelader 95 mm²

Diskutiere PE-Querschnitt bei Einzelader 95 mm² im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo alle miteinander, Ich bin gelernter Elektroinstallateur und mache vorwiegend Haushaltsinstallationen. Da unsere "Industrieler" in meiner...

  1. #1 Altgeselle, 13.10.2007
    Altgeselle

    Altgeselle

    Dabei seit:
    28.05.2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hallo alle miteinander,
    Ich bin gelernter Elektroinstallateur und mache vorwiegend Haushaltsinstallationen.
    Da unsere "Industrieler" in meiner Firma alle auswärts sind, hab ich die Ehre,
    eine Zuleitung für einen Schaltschrank zu legen, welcher einen Drehstrommotor mit 75Kw
    im Stern-Dreieck-Anlauf versorgt. Leitungslänge etwa 50 m. Netzform ist TT.
    Ich würde Einzelader mit 95 mm² verlegen. Da es sich um ein TT-Netz handelt, würde ich gern wissen,
    wie der Mindestquerschnitt vom PE sein müsste. Ich denke, das hier 95 mm² nicht gefordert ist.
    Verlegung erfolgt in offener Kabelrinne.
    Für Antworten schon mal besten Dank.
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    ? Was soll das ?

    Hallo,

    und nochmals Willkommen im Forum.

    Solange hier (tatsächlich) ein TT-Netzsystem steht, und evtl. vorort (am Motor evtl.) ein Erder möglich ist, kann der evtl. vom Zuleitungsquerschnitt abweichen ... ? ->

    - dazu sind naturgemäß weitere Daten nötig !

    Evtl.:
    1. Ist denn ein RCD/FI vorgesehen ?

    2. Inwieweit sind denn Erdwiderstandswerte bekannt ?


    Gruß,
    Gretel
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.336
    Zustimmungen:
    114
    Re: ? Was soll das ?

    :roll: [​IMG]

    Lutz
     
  5. #4 Altgeselle, 14.10.2007
    Altgeselle

    Altgeselle

    Dabei seit:
    28.05.2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Der Hallenneubau ist 60m x 30m und bei unserer UV kommt
    der Fundamenterder raus. Dürfte also gute Werte haben.
    VNB liefert defenitiv ein TT-Netz. RCD für den Motor wird in unserer UV eingebaut. Erder am Motorsteuerschrank ist nicht möglich.

    Mfg

    Karl
     
  6. Mücke

    Mücke

    Dabei seit:
    18.03.2007
    Beiträge:
    272
    Zustimmungen:
    1
    VDE 0100-Teil 540 in der neuen Version vom Juli07
    Habe das hier leider nur in Auszügen zur Verfügung.

    In TT-Systemen darf der Leiterquerschnitt der Schutzleiter begrenzt werden auf
    25mm² Kupfer
    35mm² Aluminium
    vorausgesetzt ,die Erder des Neutralpunktes im Verteilungssystem und die der fremden leitfähigen Teile in der Anlage sind elektrisch voneinander unabhängig.

    Bin mir noch nicht mal ganz sicher was das genau bedeuten soll.
    Wenn das nicht zutrifft müste man denke ich wieder Tabelle 54.3 benutzen.
    Was bedeutet bis 16mm² mindestens gleicher Querschnitt.
    Zwischen 16mm² und 35² mindestens 16mm²
    Über 35mm² mindestens die hälfte des Außenleiter Querschnitts.

    Würde in deinem Fall also 50mm² PE bedeuten.
     
  7. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.872
    Zustimmungen:
    288
    Zum TT-System:

    Bei anlagen dieser größenordnung sind betriebseigene Trafostationen üblich. In diesem falle ergibt sich automatisch ein TN-System, auch wenn der VNB sonst(bei anlagen mit HAK) ein TT-System vorgibt.

    Im TN-System sind bei diesen Querschnitten NYCWY Leitungen mit halbiertem Schutzleiter üblich.
    In TT-Systemen empfielt sich das separate verlegen des Schutzleiters im vor-FI Berreich.
     
  8. #7 Altgeselle, 14.10.2007
    Altgeselle

    Altgeselle

    Dabei seit:
    28.05.2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    danke schon mal für die Antworten.
    VNB liefert einen HAK und baut auch die Wandlermessung
    ein. Ich hab da sowieso meine Bedenken, da die Halle keinen eigenen Trafo bekommt. Über die 75KW sind sie informiert und finden es OK. Ich hoffe nur, das dann in der Nachbarschaft nicht das Licht flackert, wenn der Motor anläuft. Das mit den 16 mm² PE bis 16 mm² Außenleiter sind mir aus der Hausinstallation bekannt.
    Werde 95 mm² Außenleiter + N und 50 mm² PE nehmen, alles Einzelader, da sich die doch etwas leichter Verlegen lassen.

    Mfg

    Karl
     
  9. #8 Schweizer, 14.10.2007
    Schweizer

    Schweizer

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    412
    Zustimmungen:
    0
    Mal eine andere Frage!
    Muss ich ein(e) Leitung/Kabel NYY-J 4x70mm² im TN-System, die zu einer Maschine geht, mit einem RCD absichern, oder reicht es wenn an der Maschine im seperaten Schaltschrank einer ist?

    Müsste ja wenn dann schon selektiver RCD installiert werden!

    Vielen Dank
     
  10. Kalu

    Kalu

    Dabei seit:
    27.09.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    @ ego1:

    Das TN-System ergibt sich leider nicht automatisch bei einem betriebseigenen Trafo. Man darf es aber in der Regel in D einsetzen, es fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des VNB.

    Im südwesteuropäischen Ausland ist es durchaus üblich, dennoch zwei Erder nebeneinander zu setzen und das ganze als TT aufzuziehen, diese Erder sind dann auf Grund des geringen Abstands nicht "voneinander unabhängig".

    Die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens blieb mir wohl bis heute verschlossen.

    Nachtrag Schweizer:
    In D brauchst du in der Regel keinen RCD im TN-System zu installieren.
     
  11. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.872
    Zustimmungen:
    288
    @Kalu

    In einem Gebäude zwei voneinander getrennte Erder zu installieren ist wohl unmöglich, es sei denn der dann fehlende Potentialausgleich wird akzeptiert.

    @Schweizer

    Du darfst keinen PEN Leiter über FI führen. Sollte der gn/ge der Leitung als reiner Schutzleiter genutzt werden, wäre der einsatz eines FI-Relais möglich.
     
Thema:

PE-Querschnitt bei Einzelader 95 mm²

Die Seite wird geladen...

PE-Querschnitt bei Einzelader 95 mm² - Ähnliche Themen

  1. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  2. Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?

    Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?: Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns die Heizung erneuert. In der alten Heizung gab es einen Innentemperaturfühler inkl. manueller...
  3. Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts

    Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts: Liebe Team-Mitglieder, ich möchte meine alte Deckenleuchte gegen eine LED-Lampe (Ledvance Planon Round) austauschen. Nachdem ich die alte Lampe...
  4. Mantelleitung NYM-JZ 7x1,5 mm²

    Mantelleitung NYM-JZ 7x1,5 mm²: Hallo liebe Gemeinde ich versuche schon einige Zeit in Foren wie dieses fündig zu werden doch bislang ohne Erfolg wobei es vermutlich an der...
  5. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?

    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden