F
Franker
- Beiträge
- 4
Wir haben eine alte DDR Installation bei der die Zuleitung zum Zähler 4 Adrig neu gemacht wurde.
Vom Zähler geht eine 4 adrige Leitung zum Sicherungskasten.
Blau, Schwarz, Braun als Leiter und Grün Gelb geht zu einer Sammelschiene auf der alle N und alle PE geklemmt sind. Es gibt vor dem Sicherungskasten keine Hauptsicherungen in der Zuleitung.
Später wurde eine Wohnung im Haus modernisiert auch alle Kabel neu und eine Unterverteilung gemacht.
Diese Unterverteilung geht mit einem 5 adrigen Kabel auf den alten Sicherungskasten. Die 3 Leiter an die jeweilige "Kammschiene" und N und Pe auf die Sammelschiene.
In der Unterverteilung ist ein 40 A RCD, davor wieder keine Vorsicherung.
Es gibt nirgendwo im Haus eine Potischiene und von der Unterverteilung und auch nicht von dem DDR Sicherungskasten geht kein PE zu solch einer Erdung.
So ich denke ganz so kann das nicht richtig sein.
Jetzt ein paar Fragen:
1. Meines wissens gehört von der PE Sammelschiene der UV und von dem alten DDR Sicherungskasten je ein 6mm² GrünGelb zu einer Erdung. Stimmt das?
2. Ich habe vor den DDR Sicherungskasten wegnehmen zu lassen und dort eine neue UV zu montieren. Davor muss doch sicher der PEN aufgeteilt werden. Wie macht man das?
3. Vor den dann ja später zwei Unterverteilungen denke ich gehören jeweils Schmelzsicherungen in die Zuleitungen zur UV ? Bei 40A RCD sind das dann 35 A Sicherungseinsätze?
4. Was mir noch Rätsel aufgibt, die PE die auf die Erdungsschiene gehen. Das sind dann von der einer UV1, einer von der UV2 und doch theoretisch einer von der Sammelschiene in dem Sicherungskasten wo die Hauptsicherungen für die UVS drin sind?
Dort sind ja aber quasi PE und N noch eins ind wenn es von dort zur Erdungsschiene geht, dann hat man ja nach der aufteilung wieder PEN verbunden ??
oder habe ich da einen Denkfehler?
Was meint ihr? Ich werde noch eine Skizze machen.
Vielen Dank!
Vom Zähler geht eine 4 adrige Leitung zum Sicherungskasten.
Blau, Schwarz, Braun als Leiter und Grün Gelb geht zu einer Sammelschiene auf der alle N und alle PE geklemmt sind. Es gibt vor dem Sicherungskasten keine Hauptsicherungen in der Zuleitung.
Später wurde eine Wohnung im Haus modernisiert auch alle Kabel neu und eine Unterverteilung gemacht.
Diese Unterverteilung geht mit einem 5 adrigen Kabel auf den alten Sicherungskasten. Die 3 Leiter an die jeweilige "Kammschiene" und N und Pe auf die Sammelschiene.
In der Unterverteilung ist ein 40 A RCD, davor wieder keine Vorsicherung.
Es gibt nirgendwo im Haus eine Potischiene und von der Unterverteilung und auch nicht von dem DDR Sicherungskasten geht kein PE zu solch einer Erdung.
So ich denke ganz so kann das nicht richtig sein.
Jetzt ein paar Fragen:
1. Meines wissens gehört von der PE Sammelschiene der UV und von dem alten DDR Sicherungskasten je ein 6mm² GrünGelb zu einer Erdung. Stimmt das?
2. Ich habe vor den DDR Sicherungskasten wegnehmen zu lassen und dort eine neue UV zu montieren. Davor muss doch sicher der PEN aufgeteilt werden. Wie macht man das?
3. Vor den dann ja später zwei Unterverteilungen denke ich gehören jeweils Schmelzsicherungen in die Zuleitungen zur UV ? Bei 40A RCD sind das dann 35 A Sicherungseinsätze?
4. Was mir noch Rätsel aufgibt, die PE die auf die Erdungsschiene gehen. Das sind dann von der einer UV1, einer von der UV2 und doch theoretisch einer von der Sammelschiene in dem Sicherungskasten wo die Hauptsicherungen für die UVS drin sind?
Dort sind ja aber quasi PE und N noch eins ind wenn es von dort zur Erdungsschiene geht, dann hat man ja nach der aufteilung wieder PEN verbunden ??
oder habe ich da einen Denkfehler?
Was meint ihr? Ich werde noch eine Skizze machen.
Vielen Dank!