G
Gruwe83
Guest
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Wir haben eine Verteilung welche unbedingt als TT-System auszuführen ist. Vom VNB erhalten wir TN-C-System, also L1-L3/PEN. Der PEN geht auf die N-Schiene, die PE-Schiene ist mit einem Tiefenerder geerdet. Soweit alles kein Problem!
Allerdings ist es notwendig, dass wir hinter dieser Verteilung noch eine Verteilung haben, welche im TN-C-System aufgebaut ist. Diese muss unbedingt an, sofern keine Regel dagegen spricht, an ein Abgang der TT-Verteilung angeschlossen werden.
Ist es möglich, von der N-Schiene des TT-Verteilers über den Abgang einen PEN herzustellen? Also das ich ganz einfach L1-L3 abgreife, dann den Neutralleiter und diesen zu einem PEN erkläre, also diesen in der TN-Verteilung dann als PEN verwende?
Ist dies möglich? Wenn nicht, was spricht dagegen (welche Vorschrift, etc.)?
Vielen Dank!
ich habe folgendes Problem:
Wir haben eine Verteilung welche unbedingt als TT-System auszuführen ist. Vom VNB erhalten wir TN-C-System, also L1-L3/PEN. Der PEN geht auf die N-Schiene, die PE-Schiene ist mit einem Tiefenerder geerdet. Soweit alles kein Problem!
Allerdings ist es notwendig, dass wir hinter dieser Verteilung noch eine Verteilung haben, welche im TN-C-System aufgebaut ist. Diese muss unbedingt an, sofern keine Regel dagegen spricht, an ein Abgang der TT-Verteilung angeschlossen werden.
Ist es möglich, von der N-Schiene des TT-Verteilers über den Abgang einen PEN herzustellen? Also das ich ganz einfach L1-L3 abgreife, dann den Neutralleiter und diesen zu einem PEN erkläre, also diesen in der TN-Verteilung dann als PEN verwende?
Ist dies möglich? Wenn nicht, was spricht dagegen (welche Vorschrift, etc.)?
Vielen Dank!