Hallo, folgendes Problem.
Kabel kommt 4-adrig vom Zähler zum Verteilerschrank
3 Außenleiter und PEN-Leiter, denke ich mal
Es war eine Firma da, die Photovoltaik installiert hat. Die haben kurzzeitig den PEN-Leiter unterbrochen, und dann waren plötzlich mehrere Geräte im Haus kaputt. Ich habe dann Spannung gemessen, und es lagen 400V zwischen Phase und N an der Steckdose. Als der PEN-Leiter wieder angeschlossen war, war alles wieder in Ordnung.
Ist das normal?
In meiner Verteilung ist ein FI. die Zuleitung geht direkt auf den FI(PEN-Leiter geht da auf N)
Auf der Abgangsseite vom FI geht der N auf die Neutralleiterschiene. Die PE-Schiene ist nicht damit verbunden. Die hat eine Verbindung 16mm² zur Potentialausgleichsschiene.
Ob im Hausanschlußkasten eine Verbindung zur Potentialausgleichsschiene geht, weiß ich nicht. (Spielt das überhaupt eine Rolle?)
Wo liegt der Fehler? Der Installateur hat gesagt, er hat nichts falsch gemacht, der Fehler muß im Haus liegen. Wo?
Kabel kommt 4-adrig vom Zähler zum Verteilerschrank
3 Außenleiter und PEN-Leiter, denke ich mal
Es war eine Firma da, die Photovoltaik installiert hat. Die haben kurzzeitig den PEN-Leiter unterbrochen, und dann waren plötzlich mehrere Geräte im Haus kaputt. Ich habe dann Spannung gemessen, und es lagen 400V zwischen Phase und N an der Steckdose. Als der PEN-Leiter wieder angeschlossen war, war alles wieder in Ordnung.
Ist das normal?
In meiner Verteilung ist ein FI. die Zuleitung geht direkt auf den FI(PEN-Leiter geht da auf N)
Auf der Abgangsseite vom FI geht der N auf die Neutralleiterschiene. Die PE-Schiene ist nicht damit verbunden. Die hat eine Verbindung 16mm² zur Potentialausgleichsschiene.
Ob im Hausanschlußkasten eine Verbindung zur Potentialausgleichsschiene geht, weiß ich nicht. (Spielt das überhaupt eine Rolle?)
Wo liegt der Fehler? Der Installateur hat gesagt, er hat nichts falsch gemacht, der Fehler muß im Haus liegen. Wo?