Grüße ins Forum,
Ich bin neu hier und ausdrücklich kein Fachmann aber auch kein völliger Laie.
Nun wurde meine neue Wärmepumpe geliefert, die nicht, wie bestellt, einphasig, sondern dreiphasig ausgeliefert wurde (vermutlich wegen des 6kW Zuheizers, der ebefalls gar nicht bestellt war). Die Basisversion (ohne Zuheizer) ist jedenfalls einphasig.
Egal, dachte ich, denn es gibt im Keller noch einen alten, ungenutzten Drehstromanschluss, an dem laut Beschriftung im Verteilerkasten mal eine Pumpe angeschlossen war. Mein erstes Problem war, dass die Adern noch nach dem alten "Schema" mit zwei schwarzen, braun, PE und N ausgelegt sind. Eine vernünftige Reihenfolge gibt es nicht, sodass ich nicht weiß, welche Phase welche ist. Jede Phase ist im Verteiler mit einem 16A Automaten abgesichert. Wenn ich die von oben nach unten durchschalte, erhalte ich SW, SW, Braun. Ob das dann auch L1, L2, L3 entspricht kann ich (noch) nicht sagen.
Daher die 1. Frage: Wie finde ich möglichst unkompliziert die Phasen oder wenigstens das Drehfeld heraus?
Die 2. Frage: Spielt das Drehfeld bei einer Wärmepumpe überhaupt eine Rolle?
Und nun zum Dritten Punkt: Bei allen drei Phasen messe ich gegen PE = 230V. Gegen N jedoch nicht. Da ich mir darauf keinen Reim machen konnte (PE/N sind ja in der Regel verbunden), habe ich jetzt meinen Verteiler geöffnet und festgestellt, dass der vom Hauptanschluss kommende Neutralleiter überhaupt nicht an die Hausinstallation angeschlossen ist. Das Kabel liegt lose im Kasten.
Stattdessen führt von der PE-Schiene ein blaues Kabel zum Haupt-FI-Schalter und von dort aus zur Sammelschiene der Neutralleiter. Somit sind alle Neutralleiter an PE angeschlossen, während N keinen Kontakt zur Hausinstallation hat. Ist das normal?
Und wie Klemme ich dann den stromlosen N an die WP? Brücke zu PE?
Ich bin neu hier und ausdrücklich kein Fachmann aber auch kein völliger Laie.
Nun wurde meine neue Wärmepumpe geliefert, die nicht, wie bestellt, einphasig, sondern dreiphasig ausgeliefert wurde (vermutlich wegen des 6kW Zuheizers, der ebefalls gar nicht bestellt war). Die Basisversion (ohne Zuheizer) ist jedenfalls einphasig.
Egal, dachte ich, denn es gibt im Keller noch einen alten, ungenutzten Drehstromanschluss, an dem laut Beschriftung im Verteilerkasten mal eine Pumpe angeschlossen war. Mein erstes Problem war, dass die Adern noch nach dem alten "Schema" mit zwei schwarzen, braun, PE und N ausgelegt sind. Eine vernünftige Reihenfolge gibt es nicht, sodass ich nicht weiß, welche Phase welche ist. Jede Phase ist im Verteiler mit einem 16A Automaten abgesichert. Wenn ich die von oben nach unten durchschalte, erhalte ich SW, SW, Braun. Ob das dann auch L1, L2, L3 entspricht kann ich (noch) nicht sagen.
Daher die 1. Frage: Wie finde ich möglichst unkompliziert die Phasen oder wenigstens das Drehfeld heraus?
Die 2. Frage: Spielt das Drehfeld bei einer Wärmepumpe überhaupt eine Rolle?
Und nun zum Dritten Punkt: Bei allen drei Phasen messe ich gegen PE = 230V. Gegen N jedoch nicht. Da ich mir darauf keinen Reim machen konnte (PE/N sind ja in der Regel verbunden), habe ich jetzt meinen Verteiler geöffnet und festgestellt, dass der vom Hauptanschluss kommende Neutralleiter überhaupt nicht an die Hausinstallation angeschlossen ist. Das Kabel liegt lose im Kasten.
Stattdessen führt von der PE-Schiene ein blaues Kabel zum Haupt-FI-Schalter und von dort aus zur Sammelschiene der Neutralleiter. Somit sind alle Neutralleiter an PE angeschlossen, während N keinen Kontakt zur Hausinstallation hat. Ist das normal?
Und wie Klemme ich dann den stromlosen N an die WP? Brücke zu PE?