Hallo liebe Elektrik Forum Gemeinde,
nach langer Suche möchte ich mich doch mal an euch wenden. Folgende Situation ist im Haus gegeben:
HAK: 3x DIII mit je 35A
Zählerschrank für 3 Wohnungen und Allgemeinstrom
Alle Wohnunen haben vor dem Zähler einen SLS mit je 63A!!! Hier ist natürlich keine Selektivität zum HAK gewähleistet. Unser Elektriker gehört eingesperrt!
Nach den Zählern kommen je Wohnung 3x D02 mit je 50A, dann gehts zu den Wohnungen.
In den Sicherungskästen der Wohnungen ist immer ein FI mit 63A und einem Ansprechstrom von 30mA vorgeschaltet.
Soweit so gut... die Schwachstelle dürfte klar sein und es besteht dringender Handlungsbedarf! Aber etwas ist mir nicht klar:
Ich will eine Lampe aufhängen und prüfe mit einem Phasenprüfer ob Strom auf der Leitung liegt. Dann fliegt die Sicherung raus. ABER, weder die vorgeschaltete 10A mit B Charakterisik noch der FI, klar dass dann nicht die D02 mit 50A durchbrennen oder die SLS mit 63A rausfliegen. Die Sicherungen im HAK bekommen dann die ehrenwerte Aufgabe :-(
Was passiert da? Müsste bei einem Kurzschluss nicht die 10A fliegen oder bei einem Fehlstrom der FI auslösen? Würde es gerne verstehen, bevor mir der Elektriker irgendetwas erzählt. So wirklich traue ich ihm jetzt sowieso nicht mehr.
NOCH EINE INFO: Ich habe zuvor den Stromprüfer an einer Steckdose getestet... hatte mit meinen Schuhen Kontakt zum Boden. Der Prüfer hat funktioniert und nichts ist durchgebrannt. Dann bin ich auf die Leiter gestiegen und habe an der Lüsteklemme geprüft. An zwei Kontakte gleichzeitig bin ich NICHT gekommen.
Hat irgendwer eine Idee?
Viele Grüße
Ingo
nach langer Suche möchte ich mich doch mal an euch wenden. Folgende Situation ist im Haus gegeben:
HAK: 3x DIII mit je 35A
Zählerschrank für 3 Wohnungen und Allgemeinstrom
Alle Wohnunen haben vor dem Zähler einen SLS mit je 63A!!! Hier ist natürlich keine Selektivität zum HAK gewähleistet. Unser Elektriker gehört eingesperrt!
Nach den Zählern kommen je Wohnung 3x D02 mit je 50A, dann gehts zu den Wohnungen.
In den Sicherungskästen der Wohnungen ist immer ein FI mit 63A und einem Ansprechstrom von 30mA vorgeschaltet.
Soweit so gut... die Schwachstelle dürfte klar sein und es besteht dringender Handlungsbedarf! Aber etwas ist mir nicht klar:
Ich will eine Lampe aufhängen und prüfe mit einem Phasenprüfer ob Strom auf der Leitung liegt. Dann fliegt die Sicherung raus. ABER, weder die vorgeschaltete 10A mit B Charakterisik noch der FI, klar dass dann nicht die D02 mit 50A durchbrennen oder die SLS mit 63A rausfliegen. Die Sicherungen im HAK bekommen dann die ehrenwerte Aufgabe :-(
Was passiert da? Müsste bei einem Kurzschluss nicht die 10A fliegen oder bei einem Fehlstrom der FI auslösen? Würde es gerne verstehen, bevor mir der Elektriker irgendetwas erzählt. So wirklich traue ich ihm jetzt sowieso nicht mehr.
NOCH EINE INFO: Ich habe zuvor den Stromprüfer an einer Steckdose getestet... hatte mit meinen Schuhen Kontakt zum Boden. Der Prüfer hat funktioniert und nichts ist durchgebrannt. Dann bin ich auf die Leiter gestiegen und habe an der Lüsteklemme geprüft. An zwei Kontakte gleichzeitig bin ich NICHT gekommen.
Hat irgendwer eine Idee?
Viele Grüße
Ingo