Phasenschienen Installation mit Schaltung

Diskutiere Phasenschienen Installation mit Schaltung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe vor eine 3 Phasenschiene über normale Steckdose zu versorgen. Diese wird nur mit Leuchten bestückt 1-2 Phasen Schaltbar die...
Aber die genannten Stromschienen haben üblicherweise einen definierten "N".
Bei der Versogung über Stecker kann es passieren daß dann eben Dauerphase auf besagtem N ist, und irgendwo ein "Neutralleiter, sowie zwei geschaltete Neutralleiter an den mit L1, L2, L3 bezeichneten Schienen befinden.

Nur mal so eine Überlegung .... ;)

Ich würde das auch "fest" installieren, da es schon optisch besser ausschaut als ständig ein Stecker / Kabel in einer Steckdose. Nur für die Sicherheit spielt das keine wesentliche Rolle.

Bei Stecker "richtig" gesteckt / feste Installation:
- alles an: 3 x spannungsführende Kupferleiter, 1 x neutral
- alles aus: 1 x spannungsführender Kupferleiter, 1 x neutral

Bei Stecker "falsch" gesteckt:
- alles an: 1 x spannungsführender Kupferleiter, 3 x neutral
- alles aus: 1 x spannungsführender Kupferleiter, 1 x neutral

Warum soll dann die "Steckerinstallation" gefährlicher sein?

Im Gegensatz zu einer offenen Fassung wie z.B. E27 bei Bedtischleuchten etc., kann ich in die 3 Phasenstromschiene mit den Fingern greifen, ohne die Kupferleiter berühren zu können. Von dem her ist die Installation hier sogar sicherer.
 
Hallo,

erstmal danke für die zahlreichen Antworten.

Um nochmal ein paar Fragen zu beantworten die aufgetaucht sind.

Die Stromschiene ist von Ergo und 2 Meter lang original mit Ergo Stromanschluss.
Betrieben wird das ganze in einem kleinen Einzelhandel.

Aktuell ist das ganze wohl schon seit einer ganzen Weile (mit nur einer Phase) über die Steckdose in Betrieb. Der Schukostecker hat einen Schalter zum ein- und ausschalten. Die Stromschiene ist an einer abgehängten Decke mit Schellen montiert. Soweit ich gesehen habe ist dort ein dreiadriges Verlegekabel montiert (Vollkupfer 1,5 mm²) davon abgehend vorher nochmal zwei LED Scheinwerfer die von einer Abzweigdose ausgehen. In der Abzweigdose wurde das Kabel welches von der Steckdose kommt via Wagoklemmen aufgeteilt so dass die zwei angeschlossen Leuchten und die Schiene mit Strom versorgt werden.

An die Schiene angeschlossen sind vier Halogen-Metalldampflampen, bestückt mit 3x Osram Powerball HCI-T 70W und 1x Osram Powerstar HQI-TS 70W - Die Lampen selbst sind nicht von Erco.

In dem Laden soll es eine Art Nachtbeleuchtung geben. Dazu sollen dann weitere zwei Leuchten die mit Kompaktleuchtstoffröhren bestückt sind (2x2 24W) verwendet werden. Der Plan war eine weitere Phase der Stromschiene dafür zu benutzen.

Aber wenn ihr sagt das es eh normalerweise nicht zulässig ist so was über die Steckdose zu betreiben dann bleibt wohl eh nur die Option alles vorzubereiten und einen Elektriker zu bestellen. Sofern einer Zeit hat.

Schöne Grüße
Alexander
 
Deine Schiene wird normal mit einem 5 Adrigem Kabel versorgt . Und die Versorgung über eine Steckdose mit Schukostecker ist Müll . Ich kann dir nur raten lasst das von einer Elektrofachkraft machen .
 
Im Gegensatz zu einer offenen Fassung wie z.B. E27 bei Bedtischleuchten etc., kann ich in die 3 Phasenstromschiene mit den Fingern greifen, ohne die Kupferleiter berühren zu können. Von dem her ist die Installation hier sogar sicherer.
AHA,
und Strahler mit z. B. E27 Fassung für eine "Bedtischleuchte", was auch das immer sein mag, kann ich dort nicht einstecken? :rolleyes:
 
Selbstverständlich gibt es von dieser Regel auch Ausnahmen . ZB darf der N mit den L mit geschaltet werden . Das ist aber dann auch eine allpolige Abschaltung . Die Gefahr beim alleinigen Schalten des N besteht darin das das Gerät im ausgeschaltetem Zustand noch immer unter Spannung steht !
 
mir wäre eine zu arge "Bastelei" mit Stecker und Schalter dazwischen usw.
Auch wenn es funktionstechnisch nichts auszusetzen gibt, aber eine Stromschiene ist nicht vorgesehen für einen Stecker.
Solche Installationen lassen einem die ehrlichen Handwerkerhaare nach oben gehen.
-> 3x1,5 kommt an, wenn ich recht verstehe....

-> Kleinstverteiler mit Schaltuhr ODER
-> Dämmerungsschalter und Abzweigdose

separaten Schalter kann man immer noch darunter anbringen... alles sauber im Kanal verlegt, ordentlich auf Gehrung

Dann gibt das auch was.
 
Selbstverständlich gibt es von dieser Regel auch Ausnahmen . ZB darf der N mit den L mit geschaltet werden . Das ist aber dann auch eine allpolige Abschaltung . Die Gefahr beim alleinigen Schalten des N besteht darin das das Gerät im ausgeschaltetem Zustand noch immer unter Spannung steht !
Abgesehen davon, dass du im Prinzip Recht hast, findest du diesen Zustand aber bei unzähligen Leuchten mit Stecker, da es einfach keine Verpflichtung gibt einen zweipoligen Schalter einzubauen. Was bei Leuchten, wo man noch Teile ranstecken kann, genau zu dieser Situation führt.
 
Das Problem sind unsere Schukostecker , die sind nicht verpolungssicher . Und 2 polige Schalter zu verbauen schmälert den Gewinn der Hersteller .
 
Das Problem sind unsere Schukostecker , die sind nicht verpolungssicher . Und 2 polige Schalter zu verbauen schmälert den Gewinn der Hersteller .
In Sachen Verpolungssicherheit ist die B-Republik einfach weit abgeschlagen nur drittklassig !

In vielen anderen Dingen allerdings auch ! :D
 
-> Kleinstverteiler mit Schaltuhr ODER
-> Dämmerungsschalter und Abzweigdose

separaten Schalter kann man immer noch darunter anbringen... alles sauber im Kanal verlegt, ordentlich auf Gehrung
Das wurde jetzt ganz und gar nicht verlangt....

Abgesehen davon, dass du im Prinzip Recht hast, findest du diesen Zustand aber bei unzähligen Leuchten mit Stecker, da es einfach keine Verpflichtung gibt einen zweipoligen Schalter einzubauen. Was bei Leuchten, wo man noch Teile ranstecken kann, genau zu dieser Situation führt.
Es wurde dem Herrn @Pumukel bereits unzählige Beispiele von zulässigen Installationen mit Stecker genannt, aber er hat nunmal in seinem ersten Beitrag zu diesem Thread eine Meinung gefasst, und wird davon nicht mehr abweichen...
 
Wo ist das Problem die Steckdose gegen eine Kabelauslassdose zu ersetzen und den Anschluss fachgerecht und verpolungssicher zu erstellen ? Über Schukostecker bleibt die Gefahr das eben der N statt dem (den) L geschaltet wird . Das eine Anlage funktioniert bedeutet noch lange nicht das sie Sicher ist . Ein allein geschalteter N ergibt keine sichere Anlage !
 
Unabhängig von den Befindlichkeiten einiger hier, sehe ich nach wie vor kein Problem. die ERCO- Schiene am Wechselstromnetz zu betreiben.
Nicht unbedingt die Idealkonfiguration.
Auch wenn der Kobold noch so zürnt und hüpft.
Er ist nun mal nicht der Nabel der Welt!

Naja, vielleicht werden ja bald die Nachttischleuchten, Stehleuchten und sonstige einpolig geschalteten Haushaltsgeräte an der HAD betrieben.

Allstromer
 
Allstromer auch du bist nicht der Nabel der Welt und Fakt das alleinige schalten des N in Festinstallationen ist nicht ohne Grund verboten. Und bei den Stromschienen gibt es eine feste Zuordnung der Leiter. Deine Beispiele sind alles ortsveränderliche Geräte. Nur mal für dich zum Nachdenken : Wenn ich den N in einem Wechselstromkreis trenne wäre das nach deiner Aussage zulässig ! Und nur weil deine Beispiele da einen Stecker haben ändert das daran gar nichts . Denn genau da kann der N allein geschaltet werden . Gefahren werden da nur durch den Aufbau der Leuchten verhindert .
Und für den TE mach es richtig ohne Schukostecker oder lass es .
 
Ach übrigens, reines Gedankenspiel.
Angenommen, die ERCO- Schiene ist nicht fest an der Wand oder Decke montiert, sondern auf einem mobilen Tisch o. ä. oder z.B. Aquarium etc..
Also eigentlich keine sogen. Festinstallation.
Was dann?

Sorry, war Selbstgespräch.
Der Kobold ist hier ausdrücklich nicht gemeint, da dieser sich in einem unklaren Zustand befindet.

Allstromer
 
Hat der Hersteller die Schiene für solche Installationen zugelassen?
 
Auch da gilt das diese Schiene Verpolungssicher angeschlossen werden muss und das geht zb über einen CEE -Stecker aber eben nicht über einen Schukostecker !
 
In Sachen Verpolungssicherheit ist die B-Republik einfach weit abgeschlagen nur drittklassig !

In vielen anderen Dingen allerdings auch ! :D
Das wird man nicht mehr ändern können, da sich das System nicht nur hierzulande, sondern weltweit am meisten durchgesetzt hat.
 
Auch da gilt das diese Schiene Verpolungssicher angeschlossen werden muss und das geht zb über einen CEE -Stecker aber eben nicht über einen Schukostecker !
Wenn es den auch in weiß für eine UP-Installation passen zum Schalterprogramm geben würde, würde man sich sowas auch eher mal in die Wand setzen. Wird aber alleine schon von der Größe her eng. Als die konzipiert wurden, hat man eher an den Außenbereich wie Landwirtschaft, Bau, Camping oder sonstiges gedacht. Camping von der Kabeltrommel bis zumWohnwagen und auf dem Bau, wo das wirklich Sinn machen würde - Fehlanzeige.

Dann eher das Schweizer System, denn das Französische scheidet ja aus, da Abwärtskompatibel zu Schuko
 
Thema: Phasenschienen Installation mit Schaltung
Zurück
Oben