Phasenverschiebung oder Einstreuung

Diskutiere Phasenverschiebung oder Einstreuung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Tach zusammen Hab da mal ne Frage zum Verlegen einer 5x2,5mm² Feuchtraumleitung. Mein Onkel hat sich eine Sauna gegönnt also müssen 380 V her....

  1. #1 texasdm, 16.12.2004
    texasdm

    texasdm

    Dabei seit:
    16.12.2004
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Tach zusammen
    Hab da mal ne Frage zum Verlegen einer 5x2,5mm² Feuchtraumleitung.
    Mein Onkel hat sich eine Sauna gegönnt also müssen 380 V her.
    Setze einen UV im Heizraum und lege ca. 25m Kabel bis zum Saunaraum.
    Jetzt alles super angeschlossen und was passiert der Fi meldet sich.
    Also mal genauer gemessen und siehe da hab ich zwischen PE und Neutralleiter 90 V obwohl die Saunaseite komplett nicht angeschossen ist und kein N-Leiter und Kein PE-Leiter sondern nur die 3 Phasen im UV.
    Wenn ich L1, L2 oder L3 gegen N-Leiter messe hab ich 230 V ????

    Kann mir noch jemand folgen ? (Schreibweise)
    Wenn ja würd ich gerne wissen wie sowas sein kann.
    Vermute eben Einstreuung aber bei son einer Leitung ?

    Gruss
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Taliesin, 17.12.2004
    Taliesin

    Taliesin

    Dabei seit:
    15.11.2004
    Beiträge:
    94
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    Also was ist jetzt los, du hast alles angeklemmt und der FI flog raus?
    Oder du hast nur die drei Phasen angeklemmt und er flog raus?
    Die Sauna ist noch gar nicht angeschlossen?

    Womit hast du denn die 90 Volt gemessen?

    Gruß
    Tali
     
  4. #3 texasdm, 19.12.2004
    texasdm

    texasdm

    Dabei seit:
    16.12.2004
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Tach
    Hab das Problem lösen können (im Nachhinein ists ja einfach).
    Zur Erklärung: die Leitung wo ich mich reinhängen wollte ist im Hauptverteiler VOR dem Fi angeschlossen und den N-Leiter den ich hernehmen wollte ist natürlich nach dem Fi. Kein Wunder das er dauernd auslöste.
    Zur Lösung haben wir ein 5x4mm² eingezogen (was alles andere als einfach war) und machte damit einen Weg von ca. 30m durchs Haus.
    Im HV einen neuen 16 A Automaten gesetzt und alles lief.
    Wenn man beachtet das der HV und der Saunaraum nur ca. 5-6 m auseinander stehen ist das schon eine deprimierende Arbeit gewesen.
    Leider war das die einzige Lösung (Hilti).

    Ja die 90 V hab ich zw. N-Leiter und PE-Leiter gemessen. (mit nem Fluke)

    Gruss
     
Thema:

Phasenverschiebung oder Einstreuung

Die Seite wird geladen...

Phasenverschiebung oder Einstreuung - Ähnliche Themen

  1. Phasenverschiebung ermitteln

    Phasenverschiebung ermitteln: Folgende Aufgabe: Um wieviel Grad müssen zwei Wechselspannungen U1=U2=50V phasenverschoben sein, damit bei Addition auch eine Gesamtspannung...
  2. Verständnisfrage zum Thema Phasenverschiebung

    Verständnisfrage zum Thema Phasenverschiebung: Hi! Ich habe mir gestern eine elektrische Anlage (eines der größten Rechenzentren Europas) angesehen. Die Anlage wird von zwei getrennten...
  3. Phasenverschiebung

    Phasenverschiebung: Hallo Leute, ich habe in der schule gehört wenn man einen phasenverschiebungswinkel von 90 grad hat wird die strom rechnung billiger :D?! ist...
  4. gesamte Phasenverschiebung bestimmen

    gesamte Phasenverschiebung bestimmen: Hallo, ich hab folgendes Problem ( Aufgabe ): Ich hab einen Motor und verschiedene Verbraucher am Drehstromnetz. Welcher gesamter cos phi liegt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden