Platzreserve für die Verteilung

Diskutiere Platzreserve für die Verteilung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen. Könnte mir mal jemand folgenden Satz erklären. Verteilungen müssen erweiterungsfähig sein und sollen eine minimale Platzreserve...

  1. Neozet

    Neozet

    Dabei seit:
    21.10.2018
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen. Könnte mir mal jemand folgenden Satz erklären.

    Verteilungen müssen erweiterungsfähig sein und sollen eine minimale Platzreserve von 30% aufweisen.


    Muss auch die Gesamtleistung der Anlage 30% höher sein oder ist damit nur der Raum in der Verteilung gemeint?


    Wenn der Gesamt-Betriebsstrom der Anlage ca. 120A beträgt, sollte ich da eine 125A oder 160A Wandlermesseinrichtung verwenden, oder wäre die Anlage bei einer 125A Wandlermesseinrichtung nicht erweiterungsfähig und zu knapp bemessen?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Pumukel, 22.10.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.316
    Zustimmungen:
    687
    Es geht bei der Platzreserve nicht nur um den Platz um evl andere Betriebsmittel oder FI nach zurüsten sondern auch was viele vergessen um die Thermische Belastung. 30 % ist rund 1/3 also bei einem 3 Reihigen Verteiler sollten nur 2 Reihen voll belegt sein. Das bedeutet aber nicht das eine Verteilung die mit 63 A geplant ist auf 100A ausgelegt sein soll! Noch etwas wenn der Nennstrom der Anlage 120 A beträgt können durchaus auch 120A*1,3 =156 A über längere Zeiträume fließen und die muss der Zähler auch richtig zählen können.
     
    elo22 und Neozet gefällt das.
  4. Neozet

    Neozet

    Dabei seit:
    21.10.2018
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Sollte ich bei einem Nennstrom der Anlage von 120A eher eine 125A oder 160A Wandlermesseinrichtung verwenden?
     
  5. #4 werner_1, 23.10.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.211
    Zustimmungen:
    941
    Bei 120A Nennstrom würde ich eine 160A-Messung vorsehen.

    Aber mit der Platzreserve hat das ganz und gar nichts zu tun. Eine Platzreserve ist eine Platzreserve. Deine Verteilung darf also max zu 70% gefüllt sein. Damit kann theoretisch die Leistungs- und thermische Grenze schon erreicht sein.
    Aber da sie "erweiterungsfähig" sein soll, dürfen auch diese Grenzen nicht ausgereizt sein.
     
    Neozet gefällt das.
  6. Neozet

    Neozet

    Dabei seit:
    21.10.2018
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    danke werner_1
     
Thema:

Platzreserve für die Verteilung

Die Seite wird geladen...

Platzreserve für die Verteilung - Ähnliche Themen

  1. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  2. Verteilung am CEE-Stecker

    Verteilung am CEE-Stecker: Guten Tag, Ich bin selber Elektroniker und auf Arbeit haben wir gerade eine Diskussion über folgendem Fall: Eine große UV für eine...
  3. Verteiler in Garage

    Verteiler in Garage: Hallo zusammen, ich hoffe das ich in diesem Forum mein Dilemma lösen kann :-) Zusätzlicher Verteilerkasten in der Garage: ja o. nein....
  4. Sicherungskasten, Zählerkasten, Verteiler Abdeckungen kaufen nur wo

    Sicherungskasten, Zählerkasten, Verteiler Abdeckungen kaufen nur wo: Hi, ich habe einen Hausanschlussverteiler , wo der Zähler und meine Sicherungen untergebracht sind. Dieser wurde von mir 2000 zum Glück sehr...
  5. Elektrischer Verteiler ersetzen

    Elektrischer Verteiler ersetzen: Hallo zusammen Wir sind in ein altes ddr-Haus gezogen, das renovierungsbedürftig ist. Vor der Einstellung eines Elektrikers möchte ich mich über...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden