Potentialausgleich Blechdach

Diskutiere Potentialausgleich Blechdach im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, es geht um ein Nebengebäude (Garage), das bisher keinen Potentialausgleich hat, da keine Metallteile. Blitzschutz ist auch nicht...

  1. #1 Thomas2, 03.04.2011
    Thomas2

    Thomas2

    Dabei seit:
    03.04.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es geht um ein Nebengebäude (Garage), das bisher keinen Potentialausgleich hat, da keine Metallteile. Blitzschutz ist auch nicht vorhanden.

    An diesem Gebäude muss das Dach erneuert werden. Falls man hierfür Wellblech verwendet, muss man das zwingend an die Potentialausgleichsschiene vom Wohnhaus anschließen? Wäre ziemlich aufwändig zu verlegen, da zwischen den Gebäuden gepflastert ist.

    MfG
    Thomas
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Potentialausgleich Blechdach. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.010
    Zustimmungen:
    331
    Nein, muss man nicht.
     
  4. #3 spannung24, 04.04.2011
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Wenn er will könnte er einen eigenen Erder einschlagen
    und dann mit mindest. 16qmm weiter zum Blechdach.
    Solte kein großes Problem darstellen, könnte statt
    CU auch ein spez Erdungsseil oder diese verzinkte
    Leitung nehmen wie sie für die Blitzableiter hergestellt wird.
    Ob ein spez.Blitzableiter erforderlich zusätzlich ist
    kann ich von hier aus schlecht beurteilen sollte er
    vielleicht mal mit einer spez.Firma sprechen.
    Kommt sicher auch auf Verwendungszweck und vor allem
    Höhe der Hütte an, bei ner freistehenden könnte ein
    Blitzableiter vorteilhaft sein.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.354
    Zustimmungen:
    119
    Nicht ohne eine Verbindung zur HES.

    Lutz
     
  6. #5 Thomas2, 04.04.2011
    Thomas2

    Thomas2

    Dabei seit:
    03.04.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Gut, sehe ich das jetzt richtig, dass man das Blechdach zwar weder erden noch an den Potentialausgleich anschließen muss (also nirgendwo anschließen muss),

    aber wenn man es (aus "Blitzschutzgründen") erdet, müßte man es auch mit dem Potentialausgleich des Wohnhauses verbinden?

    Wie schaut es eigentlich im zweiten Fall mit dem Schutzleiter aus? Es geht ein 3 x 1,5 mm2 Kabel von Wohnhaus zur Garage. Den Schutzleiter in der Garage nochmal mit der dortigen Erdung zu verbinden, wie in http://postimage.org/image/48el4exj8/ gezeichnet, dürfte bei dem Querschnitt wohl nicht das richtige sein? Also seperate Potentialausgleichsleitung zum Wohnhaus und Schutzleiter nur da auf die PAS?
     
Thema:

Potentialausgleich Blechdach

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich Blechdach - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung

    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  2. Potentialausgleich außenaufgestellte Wärmepumpe und Verrohrung im Technikraum

    Potentialausgleich außenaufgestellte Wärmepumpe und Verrohrung im Technikraum: Hallo zusammen, habe auch mal wieder eine Frage: Wie sieht es mit dem Potentialausgleich einer außenaufgestellten Wärmepumpe und der...
  3. Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen

    Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen: Hallo, leider ist unser Elektriker kurz vor Fertigstellung der Anlage ausgefallen. Der Überspannungsschutz ist bereits montiert, der Rest ist...
  4. Gasleitung Potentialausgleich Kupfer Edelstahl V2A

    Gasleitung Potentialausgleich Kupfer Edelstahl V2A: Hallo Community, ich habe eine neue Gasheizung bekommen und die Leitung im Keller ist in Kupfer ausgeführt (die Gasleitung vom Gasnetz zum Haus...
  5. Potentialausgleich an den Serverschrank ranlegen?

    Potentialausgleich an den Serverschrank ranlegen?: Hallo, in einem Haus wurde im Keller ein Serverschrank aufgestellt. Die Potentialausgleichschiene liegt in einem anderen Raum im Keller. Lässt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden