Ich habe eine Frage bezüglich des Potentialausgleichs eines Containers.
Dieser Container ist ein Sonderbau: Stahlskelett mit Wänden aus Sandwichpaneelen. 12mx3mx3m
In diesem Container ist eine Komplette Elektroinstallation vorhanden. Genau genommen, eine Maschine. (Förderbänder, Klimageräte etc.)
Als Zuleitung wir hier ein 5G10mm² oder 5G6mm² (Je nach Leitungslänge) verwendet.
Diese wird direkt nach der Einführung im Containerboden an einen Klemmkasten angeschlossen.
Daneben ist eine Potentialausgleichsschiene angebracht. PE vom Klemmkasten geht dann ebenfalls auf die Potentialausgleichsschiene. Von der Potentialausgleichsschiene führt dann ein 6mm² PE an das Stahlgerüst des Containers.
An den Klemmkasten ist ein Schaltschrank angeschlossen. Hierrüber wird die eigentliche Maschine, aber auch die Gebäudeinstallation versorgt. Alle leitfähigen Teile im Container werden dann mit dem Schutzleiter verbunden.
Nun ist meine Frage:
Genügt die Erdung des Containers durch den Schutzleiter der Zuleitung?
Muss der Container am Aufstellort noch zusätzlich geerdet werden?. Wenn ja, sollte die Potentialausgleichsschiene mit einem zusätzlichen PE-Leiter aus dem Gebäudeanschluss verbunden werden?
Oder muss ein Erdspieß, Fundamenterder oder ähnliches genutzt werden.
Ich bin über jede Hilfestellung dankbar.
Gruß
Ich habe eine Frage bezüglich des Potentialausgleichs eines Containers.
Dieser Container ist ein Sonderbau: Stahlskelett mit Wänden aus Sandwichpaneelen. 12mx3mx3m
In diesem Container ist eine Komplette Elektroinstallation vorhanden. Genau genommen, eine Maschine. (Förderbänder, Klimageräte etc.)
Als Zuleitung wir hier ein 5G10mm² oder 5G6mm² (Je nach Leitungslänge) verwendet.
Diese wird direkt nach der Einführung im Containerboden an einen Klemmkasten angeschlossen.
Daneben ist eine Potentialausgleichsschiene angebracht. PE vom Klemmkasten geht dann ebenfalls auf die Potentialausgleichsschiene. Von der Potentialausgleichsschiene führt dann ein 6mm² PE an das Stahlgerüst des Containers.
An den Klemmkasten ist ein Schaltschrank angeschlossen. Hierrüber wird die eigentliche Maschine, aber auch die Gebäudeinstallation versorgt. Alle leitfähigen Teile im Container werden dann mit dem Schutzleiter verbunden.
Nun ist meine Frage:
Genügt die Erdung des Containers durch den Schutzleiter der Zuleitung?
Muss der Container am Aufstellort noch zusätzlich geerdet werden?. Wenn ja, sollte die Potentialausgleichsschiene mit einem zusätzlichen PE-Leiter aus dem Gebäudeanschluss verbunden werden?
Oder muss ein Erdspieß, Fundamenterder oder ähnliches genutzt werden.
Ich bin über jede Hilfestellung dankbar.