Potentialausgleich einer Antennenanlage

Diskutiere Potentialausgleich einer Antennenanlage im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, ich möchte an meiner Antennenanlage den Antennenverstärker, SAT-Multiswitch und die Koaxialleitungen in den...

  1. #1 Cablestrap, 10.12.2008
    Cablestrap

    Cablestrap

    Dabei seit:
    20.11.2008
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebes Forum,

    ich möchte an meiner Antennenanlage den Antennenverstärker, SAT-Multiswitch und die Koaxialleitungen in den Potentialausgleich einbeziehen. Folgendes ist installiert: einen UKW-Ringdipol, eine UHF-Yagi für DVB-T und einen 60cm Astraspiegel für DVB-S. Kann ich das Antennenstandrohr über eine Erdungsrohrschelle mit einer 10 mm² H07V-U (gelb-grüne) Leitung am Verstärker anschließen?
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    161
    Sehr löblich.

    Nein. Für den Mast brauchst Du 16 mm² und bei mehrdrähtig blitzstromtragfähige Verbindungsteile.
    BTW: Das ist aber kein PA, dafür reichen 4 mm². Die Schirmung ist in den PA einzubeziehen.

    Lutz
     
  4. #3 Cablestrap, 11.12.2008
    Cablestrap

    Cablestrap

    Dabei seit:
    20.11.2008
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    Hallo elo22,

    um die Koaxialleitungen in den PA einbeziehen, habe ich mir einen "Pontentialausgleichswinkel" selber gebastelt.
    Ein 90 Grad Winkel aus Edelstahl, Bohrlöcher aufgebohrt und Gewinde geschnitten und F-Verbinder reingeschraubt. Eine Verbindungsschraube von einer Rohrschelle am anderen Ende für die PA-Leitung montiert. Ist der Winkel so in ordnung? Oder doch lieber "Astro" PA-Schienen kaufen? Wenigstens ist das Metall rostfrei.

    mfg CS
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    161
    Das passt.

    Lutz
     
  6. #5 Hemapri, 14.12.2008
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.881
    Zustimmungen:
    7
    Na ja, die fertigen Winkel sind letzlich auch nichts anderes.

    MfG
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    161
    Da das auch auf mich zukommt: Was ist das für ein Gewinde?

    Lutz
     
Thema:

Potentialausgleich einer Antennenanlage

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich einer Antennenanlage - Ähnliche Themen

  1. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden

    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  2. Potentialausgleich selbst erweitern

    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  3. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag

    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  4. VDE-Messung Potentialausgleich

    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
  5. Potentialausgleich Fernwärme

    Potentialausgleich Fernwärme: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem kleinen Problem weiterhelfen. Wir wollen bei uns in der Arbeit ein neues Fernwärmenetz...