Hallo liebe Forenmitglieder,
in den letzten Jahren konnte ich mein Wissen durch dieses Forum ganz schön ausbauen, dafür vielen Dank!
Ich bin interessierter und nicht gaaanz unbewanderter Laie und möchte alle dahingehend beruhigen, dass ich selbstverständliche alle Arbeiten final von einer zugelassenen Elektrofachkraft überprüfen lasse!
Lange Rede, kurzer Sinn, hier eine konkrete Frage:
Ich habe mir letztes Jahr an mein Fertighaus eine ca. 11 Meter lange Edelstahl-Terrassenüberdachung anbringen lassen. Diese ist bisher nicht am Potentialausgleich angeschlossen. Eine Nachfrage bei mehreren Elektrikern, was hier sinnvoll ist oder nicht, hat leider diverse unterschiedliche Antworten ergeben, und zwar von "gar nichts machen, passt so" bis "Anschluss an PA ist erforderlich" und "hier muss ein Staberder rein" bzw. "einfach mit Schutzleiter verbinden".
Also meine Frage: wie gehe ich hier regelkonform vor? Unsere Netzform ist TT. Ich habe eine PA-Schiene, die an den Ringerder angeschlossen ist. An der Überdachung sind zwei HV-Leuchten montiert, der Schutzleiter ist nicht mit der Überdachung verbunden. es bieten sich jetzt mehrere Optionen an:
1. Gar nichts machen :lol:
2. Überdachung mit PA verbinden. Falls ja, welcher Querschnitt (Entfernung zu PA-Schiene ca. 15 Meter!)
3. Staberder anbringen und mit Überdachung verbinden.
4. Schutzleiter der Leuchtenanschlüsse mit Überdachung verbinden.
5. Eine Kombination aus Vorstehendem.
6. Weitere Anforderungen, die ich noch nicht kenne
Es wäre sehr schön, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet, da mich eben die Konsultation unserer lokalen Elektriker auch nicht schlauer gemacht hat.
Schon jetzt recht herzlichen Dank für Eure Unterstützung und herzliche Grüße
in den letzten Jahren konnte ich mein Wissen durch dieses Forum ganz schön ausbauen, dafür vielen Dank!
Ich bin interessierter und nicht gaaanz unbewanderter Laie und möchte alle dahingehend beruhigen, dass ich selbstverständliche alle Arbeiten final von einer zugelassenen Elektrofachkraft überprüfen lasse!
Lange Rede, kurzer Sinn, hier eine konkrete Frage:
Ich habe mir letztes Jahr an mein Fertighaus eine ca. 11 Meter lange Edelstahl-Terrassenüberdachung anbringen lassen. Diese ist bisher nicht am Potentialausgleich angeschlossen. Eine Nachfrage bei mehreren Elektrikern, was hier sinnvoll ist oder nicht, hat leider diverse unterschiedliche Antworten ergeben, und zwar von "gar nichts machen, passt so" bis "Anschluss an PA ist erforderlich" und "hier muss ein Staberder rein" bzw. "einfach mit Schutzleiter verbinden".
Also meine Frage: wie gehe ich hier regelkonform vor? Unsere Netzform ist TT. Ich habe eine PA-Schiene, die an den Ringerder angeschlossen ist. An der Überdachung sind zwei HV-Leuchten montiert, der Schutzleiter ist nicht mit der Überdachung verbunden. es bieten sich jetzt mehrere Optionen an:
1. Gar nichts machen :lol:
2. Überdachung mit PA verbinden. Falls ja, welcher Querschnitt (Entfernung zu PA-Schiene ca. 15 Meter!)
3. Staberder anbringen und mit Überdachung verbinden.
4. Schutzleiter der Leuchtenanschlüsse mit Überdachung verbinden.
5. Eine Kombination aus Vorstehendem.
6. Weitere Anforderungen, die ich noch nicht kenne
Es wäre sehr schön, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet, da mich eben die Konsultation unserer lokalen Elektriker auch nicht schlauer gemacht hat.
Schon jetzt recht herzlichen Dank für Eure Unterstützung und herzliche Grüße