Na hoppla, nun wird auch hier der Ton rauer...
Ja, ich geb zu ich hab wohl doch eins unterschlagen. Der Hauptpotentialausgleich, also zb. im TN-C Netz die Verbindung des PEN im HAK mit der HES heisst nun "Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene". Sorry, musste ich erstmal in Erfahrung bringen, denn sowas kann man sich doch eigendlich nicht ausdenken. Egal...
So ganz dunkle Gasse mit viel Nebel, aus meiner Erinnerung war das mal 0,5x Querschnitt der Aussenleiter, jedoch mindt. 10qmm und max. 35qmm. Aber wie gesagt, kann und wird komplett falsch sein.
Heute ist es mit mindt. 6qmm und max 25qmm wohl angegeben. Nunja, zugegeben da hat sich wohl was geändert ^^
Was ich aber sicher sagen kann, ist das ich bis zum Ende meiner Tätigkeit im Handwerk hierfür bis 16qmm Zuleitung stehts 10qmm, bis 25qmm entsprechend 16qmm und darüber 25qmm eingesetzt habe, wohlgemerkt im Wohnungsbau. Würde wohl heute immer noch so passen oder? Somit finde ich die Anpassung doch eher maginal, aber du hast da schon Recht, hat sich geändert.
Auch den zusätzlichen Potentialausgleich, zb. die Geschichte mit Bade- und Duschwanne, habe ich in der Regel mit 10qmm, respektive 6qmm ausgeführt. Wenn ich ehrlich bin, 4qmm massiv gn-ge, ne hatte ich nie in den Händen gehabt. Ist übrigens auch keine persönliche Geschichte von mir gewesen, das mit der Wahl der Querschnitte, war so der allgemeine Tenor in der "Szene" hier.