Potentialausgleich im Bad

Diskutiere Potentialausgleich im Bad im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, in meinem Haus (Bj. 52) ist die elektr. Anlage und die Sanitärinstallation teilweise erneuert worden. Alle Kalt-, Warmwasser und...

  1. nowien

    nowien

    Dabei seit:
    02.01.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    in meinem Haus (Bj. 52) ist die elektr. Anlage und die Sanitärinstallation teilweise erneuert worden. Alle Kalt-, Warmwasser und Heizungsrohre sind aus Unipipe Verbundrohr ausgeführt. Das Badezimmer wird komplett erneuert.

    Muss die Duschwanne die aus Stahl-Email ist noch in den Potentialausgleich einbezogen werden? An das Verbundrohr kann keine Erdung gelegt werden da die Aussenhülle ja auch Kunststoff besteht.
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.486
    Zustimmungen:
    169
    Nein, alles ok so.

    Lutz
     
  4. Django

    Django

    Dabei seit:
    05.06.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Aber soviel ich weiss, muss eine Erdung aufjedenfall für die Wanne vorhanden sein, wenn auch bei diesem Badewannentyp nicht angeschlossen. Meine Firma verlangt es jedenfalls.
     
  5. FNet

    FNet

    Dabei seit:
    23.04.2006
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Für leitfähige Badewannen oder Duschwannen ist das Einbeziehen in den Potentialausgleich nicht mehr gefordet. Potentianausgleichsverbindungen an solchen leitfähigen Wannen bracuehen jedoch nicht entfernt zu werden. Bei Erichtung einer neuen elektrischen Anlage nach neuer Norm dürfen die leitfähigen Wannen auch weiterhin in den Potentialausglrich mit einbezogen werden.

    DIN VDE 0100 Teil 701 2002-023
     
  6. #5 audi-raser, 10.06.2007
    audi-raser

    audi-raser

    Dabei seit:
    07.05.2006
    Beiträge:
    349
    Zustimmungen:
    1
    Genau wie FNet geschrieben hat, leitfähige Dusch- und Badewannen können, müssen aber nicht mehr in den Potentialausgleich mit einbezogen werden. Hat den Fall erst vor kurzem bei mir, hab's mir dann sogar schriftlich bestätigen lassen, dass es nicht mehr notwendig ist.

    Gruß audi-raser
     
Thema:

Potentialausgleich im Bad

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich im Bad - Ähnliche Themen

  1. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden

    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  2. Potentialausgleich selbst erweitern

    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  3. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag

    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  4. (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon

    (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon: Hallo liebes Forum, ich bin ziemlich ratlos. Ich wollte gerade ein Loch im Badezimmer bohren um etwas zu montieren. Ich habe nur eine Steckdose...
  5. VDE-Messung Potentialausgleich

    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden