Potentialausgleich mit flexibler 16mm² Leitung

Diskutiere Potentialausgleich mit flexibler 16mm² Leitung im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, nachdem ich nun von 3 verschiedenen Seiten gelesen bzw. gehört habe, dass man Potentialausgleich innerhalb des Hauses entweder nicht...

  1. mü

    Dabei seit:
    06.04.2011
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    nachdem ich nun von 3 verschiedenen Seiten gelesen bzw. gehört habe, dass man Potentialausgleich innerhalb des Hauses entweder nicht oder doch mit flexiblen 16mm² (Litze) Leitungen herstellen darf, stelle ich die Frage hier nochmal (Suche nach "flexibel" und "PA" hat leider nix ergeben).

    Also: von der PAS, die leider nur am PE vom Stromanbieter und mangels Vorhandensein desselben nicht an einem Erder hängt, gehen jeweils 16mm² Leitungen zu

    a) Wasserleitung (wobei die nur 2 m lang und danach in Kunststoff ausgeführt ist) und
    b) Gasleitung.

    Laut Installateur sollten aber auch

    c) Heizungsvor- und -rücklauf (auch nach 1 m in Kunststoff ausgeführt) und
    d) Solarvor- und -rücklauf

    an den PA angeschlossen sein.

    Ist dem so? Wenn ja, darf dann die flexible Leitung benutzt werden?

    Danke und Grüße
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 03.11.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.178
    Zustimmungen:
    782
    ALLE metallenen Rohleitungssyteme sind mit dem PA zu verbinden.
    Eine PA Leitung darf natürlich auch in flexibel ausgeführt werden.
    Geht es um Blitzschutzanlagen dürfen keine fein, oder feinstdrähtigen Leitungen verwendet werden.
     
  4. mü

    Dabei seit:
    06.04.2011
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Danke

    Danke für die rasche Antwort. Die hilft mir weiter! :)
     
  5. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.060
    Zustimmungen:
    104
    Metallische Leitungssysteme, die nach Verbundrohren galvanisch getrennt ausschließlich innerhalb der Gebäudehülle verlaufen, müssen nicht mehr in den PA einbezogen werden. Ich würde sie an deiner Stelle trotzdem einbinden lassen.

    Für reinen Schutzpotenzialausgleich sind seit 2007-06 gemäß DIN VDE 0100-540 auch geringere Leiterquerschnitte ab 6 mm² Cu zulässig. Falls du das Pech hast, dass in die Solarthermieanlage ein Blitz einschlägt, wirst du es aber nachträglich bereuen am Querschnitt und blitzstromtragfähigen Anschlussbauteilen (auch HES!) gespart zu haben.

    Im Zuge der Einführung des Begriffes Schutzpotenzialausgleich wurde die Potenzialausgleichschiene (PAS) wurde übrigens in Haupterdungsschiene (HES) umbenannt.

    http://www.et-news.de/2012/06/18/neue-d ... rschienen/
    Stand 2010: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... MXH6xHq3Dw

    EDIT: Eine Solarthermieanlage sollte man ebenso wie eine Fotovoltaikanlage möglichst in den Schutzraum getrennter Fangstangen stellen. Das setzt aber auch eine funktionstüchtige Erdung voraus. Hierfür wäre der im Parallelthread erörterte Garagen-Fundamenterder aufgrund seiner Entfernung untauglich.
     
Thema:

Potentialausgleich mit flexibler 16mm² Leitung

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich mit flexibler 16mm² Leitung - Ähnliche Themen

  1. Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen

    Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben ein Gartenhaus, in das ich Strom legen lassen will. Also die Leitungen würde ich...
  2. Potentialausgleich selbst erweitern

    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  3. Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter

    Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter: Guten Tag, ich bitte um Hilfe bei einer theoretischen Diskussion um die Frage, ob es einen Unterschied in der Intensität eines Stromschlags gibt...
  4. Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?

    Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?: Hallo! Ich bitte um Hilfe und Meinungen. Vor ca. 2 Wochen habe ich 3 Löcher im Flur gebohrt, dabei knallte beim letzten Loch die Sicherung raus....
  5. C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung

    C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung: Moin moin Leute!, ich lese schon häufiger hier im Forum in letzter Zeit was nach, wenn ich mal Hilfe brauche. Erst einmal sehr vielen Dank. Finds...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden