Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-Kabe

Diskutiere Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-Kabe im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe in meinem Haus Netzwerkkabel und Koaxialkabel für Kabel TV in fast alle Zimmer nachträglich verlegt. Die Dosen sind soweit...

  1. #1 _Elektrofuchs_, 16.03.2016
    _Elektrofuchs_

    _Elektrofuchs_

    Dabei seit:
    16.03.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,


    ich habe in meinem Haus Netzwerkkabel und Koaxialkabel für Kabel TV in fast alle Zimmer nachträglich verlegt. Die Dosen sind soweit fertig angeschlossen, nur bei dem Potentialausgleich bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen:

    1. Netzwerkverkabelung:

    Die Netzwerkkabel laufen in meinem Installationsraum unter dem Dachboden zusammen auf ein kleines Patchfeld. An dem Patchfeld ist auch ein Anschluss für den Potentialausgleich vorhanden. Dieser sollte laut Forum mindestens mit 4mm² ausgeführt werden. Das Problem ist nur, dass sich die Hauptpotentialausgleichsschiene im Keller befindet und ich hier kein Kabel mehr hochbringe. Es ist jedoch ein 10mm² Leiter vorhanden, welcher von der Hauptpotentialausgleichsschiene in die Unterverteilung auf die PE-Schiene geht. Dieser Unterverteilung befindet sich gleich neben dem Patchfeld. Darf ich hier einfach von der PE-Schiene eine 4mm² Leitung zum Patchfeld als Potentialausgleich legen oder muss ich strenggenommen direkt an die Schiene im Keller anschließen?

    2. Verteiler Breitband-Kabel

    Bei dem Verteiler habe ich eigentlich das gleiche Problem. Hausanschlussverstärker befindet sich im Keller, von wo aus auch ein Kabel als Zuleitung zu dem Verteiler läuft. Das Kabel ist dort schon entsprechend mit der Hauptpotentialausgleichsschiene verbunden. Muss für den Verteiler trotzdem nochmal ein Potentialausgleich durchgeführt werden? Falls ja, darf ich hier auch von der PE-Schiene abgreifen?

    VG
     
  2. Anzeige

  3. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.015
    Zustimmungen:
    94
    Re: Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-

    Hallo und herzlich Willkommen im Forum!

    Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlage. Für Installationen ist NAV § 13 zu beachten. Deine Fragen und der Begriff PE-Schiene deuten darauf hin, dass du keine bei einem VNB konzessionierte Elektrofachkraft bist.

    PA-BASICS:
    • Für Schutzpotenzialausgleich ist ein Mindestquerschnitt von 6 mm² Cu einzuhalten, für zusätzlichen PA sind Querschnitte von min. 2,5 mm² (geschützte Verlegung) oder 4 mm² (ungeschützt) vorgeschrieben.
    • Der PA der Kabelschirme hat stets möglichst nahe der Einführung ins Gebäude zu erfolgen.
    • Der PA muss nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) an sämtlichen Kabeln und Leitungen auch nach Komponentenausbau (hier Hausanschlussverstärker und Verteiler bzw. Abzweiger) erhalten bleiben.
    • Ein vollständiger Schutzpotenzialausgleich ist noch wichtiger als eine möglichst niederimpedante Erdung.
    • Nach allen Beispielbildern dieser Norm und ebenso nach dem Final Draft der IEC 60728-11 muss die Haupterdungsschiene (HES früher PAS) auch bei BK-Anschluss geerdet sein.
    • Ein PEN-Leiter darf keinesfalls als Erdungs- oder PA-Leiter genutzt werden. Wenn eine EFK feststellt, dass der PE definitiv nur an der Haupterdungsschiene mit dem N verbunden ist, kann dieser unter Verantwortung der EFK für PA verwendet werden.
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.362
    Zustimmungen:
    121
    Re: Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-

    Ja, EFK darf.

    Lutz
     
  5. #4 Octavian1977, 23.03.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.821
    Zustimmungen:
    613
    Ist in Deiner Verteilung noch ein PEN aufgelegt, kann dies fatale Folgen für den PA haben und massive Störungen bringen.

    Der Potentialausgleich ist mit dem PE und der Haupterdungsschiene herzustellen, nach der Aufteilung des PEN in N und PE (sofern es sich um ein TN netz handelt)
    Im seltener anzutreffenden TT Netz ist der Potentialausgleich unproblematischer, da hier kein PEN vorhanden ist und somit auch keine Trennstelle.
     
  6. #5 werner_1, 23.03.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.434
    Zustimmungen:
    1.011
    Hallo Dipol,
    ich denke, dass ich einiges von der Materie verstehe. Deine kopierten Texte sind natürlich richtig - beantworten die Fragen des TE allerdings nur mäßig bzw. nur zwischen den Zeilen.

    Vollkommen richtig.

    Ich frage mich, wann die HES ein N ist oder wann die HES mit einem N verbunden ist. :(

    Aus der Beschreibung des TE, dass ein 10mm² "von der Hauptpotentialausgleichsschiene in die Unterverteilung auf die PE-Schiene geht" schließe ich auf ein TT-System.
     
  7. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.015
    Zustimmungen:
    94
    Das mag sein, ich glaube aber nur was ich selbst sehe oder eine vertrauenswürdige EFK vor Ort bestätigt.

    PS: Wie im Parallelthread Klugschüssmodus an:
    Das Teil wurde vor Jahren von Potenzialausgleichsschiene in Haupterdungschiene und der frühere Hauptpotenzialausgleich in Schutzpotenzialausgleich umgeändert.

    Siehe DIN VDE 0618 Teil 1/08.89, wo die international schon länger übliche Bezeichnung Haupterdungsschiene erstmals national auftaucht.
     
  8. #7 werner_1, 25.03.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.434
    Zustimmungen:
    1.011
    ????
    Die Begrifflichkeiten sind mir schon bekannt. :wink:
     
Thema:

Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-Kabe

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-Kabe - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich Fernwärme

    Potentialausgleich Fernwärme: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem kleinen Problem weiterhelfen. Wir wollen bei uns in der Arbeit ein neues Fernwärmenetz...
  2. Potentialausgleich Rohre Absauganlage

    Potentialausgleich Rohre Absauganlage: Ich plane den Aufbau eines Rohrleitungssystems zur Absaugung von Holzspänen. Die Leitungen sollen in handelsüblichen KG-Rohren DN110 ausgeführt...
  3. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung

    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  4. ein in AT typischer Verteiler

    ein in AT typischer Verteiler: Mein letztes Projekt fertiggestellt. Der Hauptverteiler im Haus meines Vermieters. [ATTACH]
  5. Potentialausgleich außenaufgestellte Wärmepumpe und Verrohrung im Technikraum

    Potentialausgleich außenaufgestellte Wärmepumpe und Verrohrung im Technikraum: Hallo zusammen, habe auch mal wieder eine Frage: Wie sieht es mit dem Potentialausgleich einer außenaufgestellten Wärmepumpe und der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden