Diskutiere Potentialausgleich und Blitzschutz Antennenmast im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte den Antennenmast mit 16qm Innenleitung erden. Diese Leitung wäre Potenzielausgleich und Blitzableiter zugleich? Reicht denn...

  1. #1 Anonymous, 08.10.2006
    Anonymous

    Anonymous Guest

    Hallo,
    ich möchte den Antennenmast mit 16qm Innenleitung erden. Diese Leitung wäre Potenzielausgleich und Blitzableiter zugleich? Reicht denn wirklich 16qm beim Blitzeinschlag, oder verkohlt die gleich?
    An diesen Potentialausgleich wohlte ich eigentlich auch z. B. die Wasserleitung, die LAN- und Koax-Schirmung anschließen. Nicht gut? Hierfür wohl besser separates Kabel an den Staberder oder die Potentialausgleichsschiene?
    Stellt man eigentlich auch einen Potentialausgleich zur Gasleitung her?

    Danke an Euch!
     
  2. Anzeige

  3. #2 frikkel typ, 08.10.2006
    frikkel typ

    frikkel typ

    Dabei seit:
    16.06.2006
    Beiträge:
    243
    Zustimmungen:
    0
    Den Antennenmast kannst du mit 16mm² Cu erden.
    Diese Leitung nur für die Erdung vom Antennemast verwenden.
    Coax und Lan Potenzialausgleich mit jeweil 4mm² Cu an die Potenzialausgleichschine.
    Wasserleitung mit 16mm² Cu an Potischine.
    Gas genau so wie die Wasserleitung.
     
  4. #3 Anonymous, 09.10.2006
    Anonymous

    Anonymous Guest

    Danke für die Info! Und ein GlücK das ich mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lies. Hätte bei Blitzeinschlag warscheinlich mein Lan und Coax incl. Endgeräte gegrillt.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    161
    Infos auf meiner Seite.

    Lutz
     
Thema:

Potentialausgleich und Blitzschutz Antennenmast

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich und Blitzschutz Antennenmast - Ähnliche Themen

  1. Blitzschutz Edelstahlschornstein

    Blitzschutz Edelstahlschornstein: Moin, ich habe einen Edelstahlschornstein für einen kaminofen errichtet. Der Schorni hat alles abgenommen. Muss ich bei dem Edlstahlschornstein...
  2. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden

    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  3. Blitzschutz E49

    Blitzschutz E49: Hallo! Bei einem Gebäude wurde der Blitzschutz nach der ÖVE E49 errichtet, ca. im Jahre 2010 wurde eine Nutzungsänderung durchgeführt. Muss man...
  4. Potentialausgleich selbst erweitern

    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  5. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag

    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...