Praktische durchführung der Niederohm Messung

Diskutiere Praktische durchführung der Niederohm Messung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, nach VDE ist die gute Verbindung des PE nachzuweisen. Dazu kommt die Niederohmmessung zur Anwendung. Messung der...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
s-p-s

s-p-s

Beiträge
6.869
Beruf
Elektroinstallateur im Ruhestand
Hallo zusammen,

nach VDE ist die gute Verbindung des PE nachzuweisen.

Dazu kommt die Niederohmmessung zur Anwendung.

Messung der Teilstücke PA-Schiene bis Verteiler und dann die Stromkreise?

Es reicht nicht aus den Praxiswert < 1 Ohm einzuhalten.
Der Widerstand soll mit der Leitungslänge passen.

Jedoch sind nicht immer die Längen der Leitungen bekannt. Einfach nur schätzen?

Was für einen Wert für den Übergangswiderstand einrechnen?

Reicht auch der Test des RCD an einem Punkt des Stromkreis und dann die anderen Werte ab diesen Messpunkt mit der Niederohmmessung?

Bei der Erstprüfung sind die Messungen ohne Spannung zu erst zu machen. Also keine alternative zur Niederohm Messung Zulässig.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Praktische durchführung der Niederohm Messung
Zurück
Oben