Problem mit Diazedsicherungen bei unsymmetrischen Anlage

Diskutiere Problem mit Diazedsicherungen bei unsymmetrischen Anlage im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, habe ein Problem mit einer Beleuchtungsanlage. Es geht um eine Parkplatzbeleuchtung welche folgendermaßen aufgebaut ist. Es...

  1. Maggi

    Maggi

    Dabei seit:
    26.08.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    habe ein Problem mit einer Beleuchtungsanlage.
    Es geht um eine Parkplatzbeleuchtung welche folgendermaßen aufgebaut ist.
    Es gibt 11 Mästen mit jeweils zwei 70W Leuchten. Die eine Leuchte ist auf L1 und N angeklemmt. Die 2. Leuchte auf L2 und N.
    Außerdem gibt es noch 5 Mästen mit jeweils einer Leuchte mit 50W. Die letzten Leuchten sind auf L3 und N angeklemmt.

    Alle Lampen werden mit einem Schütz angeschaltet.
    Nach 6-7Minuten fliegen die Diazedsicherungen zwischen L1 und L2 oder L1 und L3 raus.

    Der Neutralleiter ist mit ca 2A belastet.

    Hängt man nun alle Leuchten auf einen Außenleiter bleibt die Sicherung drin.

    Vor dem Schütz sitzt ein Dämmerungsschalter in Reihe mit einer Zeitschaltuhr.
    Die Zeitschaltuhr ist dafür gedacht den L2 nach ca 3std abzuschalten. Derweil aber noch nicht in Betrieb.

    Würde nun gerne wissen was das Problem ist. Wieso fliegt jedes Mal die Sicherung.

    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe
     
  2. Anzeige

  3. #2 79616363, 26.08.2011
    79616363

    79616363

    Dabei seit:
    05.05.2008
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    0
    Na ja, jeder Mast belastet die Chose mit 140W. Elf Stück gibt es davon, also kommen "summa summarum" 11*140W=1540W raus. Das ist nicht sonderlich heftig und darf auch bei einer Phase noch nicht zum Auslösen führen.
    Und selbst wenn da noch ein paar Lämpchen dran hängen, dann ist das noch nicht so wild.

    An Einschaltströmen kann es auch nicht liegen, weil die Diazeds ja spät fliegen.

    Da kommt mir bei der Fehlerbeschreibung aber ein ganz böser Verdacht. Hast Du womöglich nen Iso-Fehler in der Zuleitung?

    Mach mal nen ganz einfachen Ersttest. Schließ alles so an wie es sein soll und schalte nur immer nur eine Phase an. Wenn Du jetzt Rückspannungen auf den abgeschalteten Enden hast, dann wissen wir was faul ist :shock:
    Oder andere einfache Überführungsmethode. Schraub alle Sicherungen raus und miss die Widerstände zwischen den abgehenden Außenleitern. Dazu langt für einen Ersttest ein gewöhnliches Multimeter und wenn das was Vernünftiges anzeigt, dann haben wir ein Problem.
     
  4. #3 Octavian1977, 26.08.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.184
    Zustimmungen:
    661
    Meß mal die Spannungen zwischen den Phasen und N im Betrieb.
    Bei einem defekten N Leiter sind bei unsymetrischer Belastung die Spannungen auch nicht mehr je 230V zu N
    Bei erhöhten Spannungen fließen dann auch höhere Ströme.

    P.S. Das Wort "mästen" ist ein Verb und hat mit dem "Mast" nichts zu tun
    Mehrzahl von Mast ist Maste oder Masten
     
  5. Maggi

    Maggi

    Dabei seit:
    26.08.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank schon mal für eure schnelle Hilfe. Ich werd es so schnell es geht testen.
    Allerdings bezweifel ich, dass es am Neutralleiter liegt, da die Anlage ja einwandfrei funktioniert wenn alles über eine Phase läuft.
    Naja ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und viel Spaß
    Liebe Grüß
    Maggi
     
  6. #5 Octavian1977, 28.08.2011
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.184
    Zustimmungen:
    661
    Funktion ist nicht gleichbedeutend mit in Ordnung.
    Bei einen erhöhten N Leiterwiderstand kann das durchaus funktionieren und trotzdem nciht in Ordnung sein.
     
Thema:

Problem mit Diazedsicherungen bei unsymmetrischen Anlage

Die Seite wird geladen...

Problem mit Diazedsicherungen bei unsymmetrischen Anlage - Ähnliche Themen

  1. Kompensations Anlagen

    Kompensations Anlagen: Ich muss von der Berufschule aus eine Anlage planen und mein teil dabei besteht aus der kompensations anlage und ich habe mich damit beschäftigt...
  2. Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe

    Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe: Hallo erstmal, ich versuche mein Problem genau darzustellen. Ich habe in meinem Zimmer eine Deckenleuchte und 2 Steckdosen. Ein Familienmitglied...
  3. 2 Stufiger Motor Anschluss Problem

    2 Stufiger Motor Anschluss Problem: Hallo Leute, ich habe ein Anschlussproblem von einem neuen Motor. Es handelt sich um einen Schaltmotor mit einer low und High Stufe . Wenn ich ihn...
  4. problem

    problem: guten tag ich habe ein subwoofer der marke auna 5.1 speaker system und er bekommt mit ein mal kein strom mehr so das der tod ist wo ran kann es liegen
  5. Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer

    Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer: Moin zusammen, ich habe mir gestern vorgenommen bestehende GIRA Wippschalter für zwei Lampen durch GIRA System 3000 (Dimmer Standard EAN...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden