Hallo Zusammen,
wir haben nach der Umstellung einiger Versuchsstationen Probleme mit FU's.
Unsere Stationen liefen vor Umstellung ohne Probleme:
Jetzt hatten wir das Phänomen, dass an der einen Station die Drehzahl plötzlich schwankte. Von beispielsweise 20Hz auf 10Hz, dann wieder auf 20Hz usw. Dieses konnte ich aber mit Hilfe des Siemens Supports beheben. Anscheinend hatte der FU plötzlich ganz andere Werte statt 230V für Dreieck stand dieser z.b. auf 400V.
Laut Siemens ein Ding der Unmöglichkeit ... Naja ...Werte vom Typenschild übernommen und das stottern war weg.
Allerdings ist es jetzt nicht mehr möglich die Drehzahl via Poti richtig zu steuern.
Min Hz ist auf 5/ Max Hz auf 50. Von 5-8Hz lässt er sich einstellen. Gehen wir darüber hinaus geht das nicht und der FU zeigt uns die Meldung A0501 an.
Hier mal meine Parameterliste:
-P0304 : 230V (Dreieckanschluss)
-P0305: 3,1A
-P0307: 0,7 denn 0,5er Schritte kann er nicht
-P0308: 0,73
-P0310: 50Hz
-P0311: 1440
-P0640: 150 (Standard?)
-P0700: 2 (Start/Stopp)
-P1000: 2 (Leitung des Potis wurde verlängert)
-P1080: 5Hz
-P1082: 50Hz
-P1120: 0,10
Beendet dann mit P3900: 3
Ich hoffe Ihr habt einen Lösungsvorschlag für mich.
wir haben nach der Umstellung einiger Versuchsstationen Probleme mit FU's.
Unsere Stationen liefen vor Umstellung ohne Probleme:
Jetzt hatten wir das Phänomen, dass an der einen Station die Drehzahl plötzlich schwankte. Von beispielsweise 20Hz auf 10Hz, dann wieder auf 20Hz usw. Dieses konnte ich aber mit Hilfe des Siemens Supports beheben. Anscheinend hatte der FU plötzlich ganz andere Werte statt 230V für Dreieck stand dieser z.b. auf 400V.
Laut Siemens ein Ding der Unmöglichkeit ... Naja ...Werte vom Typenschild übernommen und das stottern war weg.
Allerdings ist es jetzt nicht mehr möglich die Drehzahl via Poti richtig zu steuern.
Min Hz ist auf 5/ Max Hz auf 50. Von 5-8Hz lässt er sich einstellen. Gehen wir darüber hinaus geht das nicht und der FU zeigt uns die Meldung A0501 an.
Hier mal meine Parameterliste:
-P0304 : 230V (Dreieckanschluss)
-P0305: 3,1A
-P0307: 0,7 denn 0,5er Schritte kann er nicht
-P0308: 0,73
-P0310: 50Hz
-P0311: 1440
-P0640: 150 (Standard?)
-P0700: 2 (Start/Stopp)
-P1000: 2 (Leitung des Potis wurde verlängert)
-P1080: 5Hz
-P1082: 50Hz
-P1120: 0,10
Beendet dann mit P3900: 3
Ich hoffe Ihr habt einen Lösungsvorschlag für mich.