    Hi

    ich hab mir osram quicktronic 2x58w dimmbar gekauft
    dachte mir das ding anzuschließen sei auch für einen halbwegs bewanderten nicht-elektriker möglich

    leider klappt das ganze nicht wie es soll
    hab mich auch schon durch die anleitung von osram gewühlt und alle anweisungen beachtet
    wenn ich strom auf das vorschaltgerät gebe, leuchten die enden der röhren kurz auf um dann wieder dunkel zu werden

    auf dem evg ist ein schaltplan mit angaben zu maximalen kabellänge aufgedruckt
    die maximal kabellänge wird nicht überschritten
    ausserdem halte ich mich an den schaltplan

    zur verbindung der fassungen mit dem evg benutze ich die aderen eines verlegekabels. ist das falsch?
    ich frag mich auch ob die anschlüsse am ende einer röhre vertauschbar sind. ich dachte mir das könne keine probleme machen

    ist es wichtig das die beiden kabel die zu einem röhrenende führen exeakt gleich lang sind? könnte sein das die einen unterschied von ein paar cm aufweisen

    wär schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet

    hab hier 5 von diesen dingern liegen die ich nciht zum laufen kriege

    gruss

    Thomas
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: problem mit EVGs. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. EuGla

    EuGla

    Dabei seit:
    01.07.2007
    Beiträge:
    378
    Zustimmungen:
    0
    Halt :!: :!: :!: :!:

    Keine normalen Drähte vom NYM! Die werden mit der Zeit porös!!!

    Ist das eine Dali steuerung? welches EVG ? Welcher Hersteller?
     
  4. #3 ThomasA, 21.08.2008
    ThomasA

    ThomasA

    Dabei seit:
    20.08.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    welche drähte sollte ich sonst nehmen?

    das gerät ist ein osram QTI 2X58/220-240 DIM mit 1-10v schnittstelle

    thomas
     
  5. EuGla

    EuGla

    Dabei seit:
    01.07.2007
    Beiträge:
    378
    Zustimmungen:
    0
    Wie wärsn mit wärmebeständigen, wie in jeder Leuchtstoffleuchte ?
    Was hast du für einen Dimmer? (+/-) oder ohne?
     
  6. Milka

    Milka

    Dabei seit:
    06.05.2007
    Beiträge:
    535
    Zustimmungen:
    0
    Hat das dimmbare EVG vielleicht einen 0-10 Volt Steuereingang zum dimmen?
     
  7. EuGla

    EuGla

    Dabei seit:
    01.07.2007
    Beiträge:
    378
    Zustimmungen:
    0
    deswegen frag ich ja, was er für einen Dimmer hat!
     
  8. #7 ThomasA, 25.08.2008
    ThomasA

    ThomasA

    Dabei seit:
    20.08.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    ja das hat einen 1-10v steuereingang
    laut anleitung müssten die lampen aber voll laufen wenn man an den eingang keinen dimmer anschließt bzw voll gedimmt sein wenn man das ding kurzschließt
     
  9. #8 ThomasA, 25.08.2008
    ThomasA

    ThomasA

    Dabei seit:
    20.08.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    p.s.:
    super antwort
    wenn ich elektriker währe und wüsste welcher kabeltyp wärmebeständig ist bzw welcher typ in jeder leuchtstoffleuchte eingesetzt wird, dann müsste ich dich nciht fragen

    ich glaub das mir der kabelkauf leichter fallen würde wenn man mir einen kabeltyp nennt...
     
  10. EuGla

    EuGla

    Dabei seit:
    01.07.2007
    Beiträge:
    378
    Zustimmungen:
    0
    Past doch, die antwort! :D

    Also: Wärmebeständige Verdrahtungsleitung: H05V2-U, H05V2-R, Ho5V2-K

    Was hast du für einen Dimmer? Du bekommst von deinem EVG eine Steuerspannung von 10 V! Dazu ein passenden Dimmer!
     
  11. #10 ThomasA, 26.08.2008
    ThomasA

    ThomasA

    Dabei seit:
    20.08.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    dimmer hab ich
    (siehe hier)

    hab das ding aber noch nciht angeschlossen
    die lampen sollten laut anleitung auch ohne brennen
    sollten dann ungedimmt sein ....
     
  12. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. EuGla

    EuGla

    Dabei seit:
    01.07.2007
    Beiträge:
    378
    Zustimmungen:
    0
    Genau! Du nimmst ja jetzt auch die wärmebeständigen Leitungen! Bis jetzt hast du einen Schalter dazwischen oder?
    Kannst du ein Bild von der verdrahtung machen?
    Hast du die Fassungen richtig verdrahtet? Haben sie kontakt!
    [​IMG]

    oder:
    [​IMG]
     
  14. #12 ThomasA, 27.08.2008
    ThomasA

    ThomasA

    Dabei seit:
    20.08.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    habs geschafft
    hab wohl zwei enden der röhren vertauscht ....
    jetzt funktioniert alles

    danke für die tipps
    auch wenns am ende meine eigene dummheit war die den fehler produzierte

    Gruss

    Thomas
     
Thema:

problem mit EVGs

Die Seite wird geladen...

problem mit EVGs - Ähnliche Themen

  1. Daewoo Side by Side Kühlschrank technisches Problem

    Daewoo Side by Side Kühlschrank technisches Problem: Guten Abend zusammen, seit Jahren habe ich die Kühlkombi von Daewoo FRN-U20FCC ausgerechnet heute Abend am Wochenende hat sich das ganze Gerät...
  2. Hilfe ** habe ein Problem mit der Klingel bzw. wo ist Transformator??

    Hilfe ** habe ein Problem mit der Klingel bzw. wo ist Transformator??: Ahoi :) Gepriesen sei die Gilde der Elektriker! Wollte ich nur mal loswerden den ich bin ähmm Schlosser... Folgendes Problem, habe ein Haus...
  3. Problem beim Licht anschalten

    Problem beim Licht anschalten: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und habe im Wohnzimmer 4 Wippschalter. Damit ich das Licht anschalten kann müssen diese 4 Schalter in der...
  4. Problem mit LED- Spots

    Problem mit LED- Spots: Serbus liebe Elektroprofis, ich (Elektro-Laie) habe folgendes Problem, bei dem auch mein Elektriker ohne weiteres keinen Rat wusste. Vielleicht...
  5. Problem mit Bewegungsmelder

    Problem mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, gleich vorweg: von Elektrik habe ich wirklich keine Ahnung und stehe vor nachfolgendem Problem. Auf der Terrasse unserer neuen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden