problem mit langer steuerleitung

Diskutiere problem mit langer steuerleitung im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; hallo, ich habe 6 parallele steuerleitungen von jeweils 150 metern fuer einen 9 Volt gleichstrom-steuerimpuls verlegt.es ist eine unverdrillte...

  1. #1 dietrich, 07.02.2007
    dietrich

    dietrich

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    hallo, ich habe 6 parallele steuerleitungen von jeweils 150 metern fuer einen 9 Volt gleichstrom-steuerimpuls verlegt.es ist eine unverdrillte leitung mit einem leiterquerschnitt von 0,75 qmm.
    meine leitungen schalten lampenmodule ueber darin integrierte thyristoren.
    meine paraleller impuls zu allen lampen ist allerdings sehr unregelmaessig, sprich die lampen gehen nicht alle exakt gleichmässig an, was sie aber sollen. die schaltzyklen betragen 0,1-03 sekunden, also teilweise sehr schnelle impulse.

    frage: kann man einen steuerimpuls ueber eine so lange leitung nicht geben? benötigt mann einen stärkeren schaltstrom wg. der leitungslänge?

    gruss
    dietrich
     
  2. 413xx

    413xx

    Dabei seit:
    10.01.2007
    Beiträge:
    505
    Zustimmungen:
    0
    Man kann das schon, aber...
    Parallele Leiter (vermutlich auch noch unabgeschirmt) beeinflussen sich über solche Längen zwangsläufig. Dazu kommt (vor allem bei spannungsgesteuerten Elementen in der Zielschaltung) der Leitungswiderstand, ist ja klar.
    Warum hast Du denn keine verdrillten Adern in der Leitung?

    Schaltest Du nun über den Strom oder die Spannung?
    Über solche Längen würde ich entweder digital übertragen oder für die Strecke eine Spannung in einen Strom umsetzen und am Ende wieder zurück.
    Das natürlich auf verdrillten Adern.

    Welche Spannung benötigt die Zielschaltung zum durchsteuern?
    Wird die überhaupt zuverlässig erreicht?
    Ich meine ja, Du solltest schon über geeignete Messgeräte und das nötige Grundwissen verfügen, um das prüfen zu können.
    Sonst bräuchtest Du Dich eigentlich an so etwas nicht zu versuchen, weil Du Fehler gar nicht eingrenzen kannst.
     
  3. #3 Trigger, 07.02.2007
    Trigger

    Trigger

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Die Leitungslänge ist kein Problem.
    Wie hoch ist der Steuerstrom?
    Die Spannung am Verbraucher sinkt ja mit steigendem Strom.
    Gruß
    Trigger
     
  4. #4 kurzschluß, 13.02.2007
    kurzschluß

    kurzschluß

    Dabei seit:
    30.12.2005
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Dietrich,

    Hallo Dietrich,

    ich würde auf der Geberseite ( dort wo die Spannung/ Strom her kommt) einen Widerstand in Reihe einbauen damit der Strom begrenzt wird.

    Und auf der Nehmerseite einen Widerstand parallel damit die Seite niederohmiger wird, damit das Signal sich schneller abbaut.

    Messe den Strom den deine Lampen aufnehmen , den Eingangswiderstand deiner Lampen, Strom/ Spannung, dann kann man mit dem Ohmschen Gesetz das Problem lösen.

    Wir haben Längen von 4000m mit RDY Steuerleitungen ohne Probleme ( Einheitssignale mA)
     
Thema:

problem mit langer steuerleitung

Die Seite wird geladen...

problem mit langer steuerleitung - Ähnliche Themen

  1. Stromkabel hängt extrem lang aus der Decke.

    Stromkabel hängt extrem lang aus der Decke.: Hallo. Weshalb alles wieder gelöscht? :mad: (werner_1)
  2. Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC

    Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC: Hallo Elektrikforum-Gemeinde, bei uns ist ein Eltako EUD61M-UC verbaut und daran sind 4 verschieden Lichtkreise mit jeweils mehreren...
  3. Problem Licht Spiegelschrank

    Problem Licht Spiegelschrank: Hallo, ich versuche derzeit, unsere Halogenlampen am Spiegelschrank zu wechseln. Das Auswechseln hat geklappt (mit neu bestellten Lämpchen). Nur...
  4. Problem mit Schutzleiter

    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  5. Problem mit Leuchtmittel

    Problem mit Leuchtmittel: Hallo Habe ein 5 Flammige Dimmbare Hängelampe in einer Gaststätte hängen. über die jahre waren normale Leuchtmittel mit höher Watt zahl darin....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden