Hallo Leute,
folgendes Problem stell sich derzeit:
Ein separater Trafo der eine 15 Meter entfernt stehende Maschine speist muss neu angeschlossen werden.
Die Kette sieht wie folgt aus:
Trafostation mit 315A NH Sicherung
X
Kabel 4 x 95mm²
X
Verteilereingang Z = 0,21 ohm
NH-00 80A
FI 100/0,03
Verteilerausgang Z = 0,63 ohm
x
Kabel 5x35mm²
X
Trafo Primärseite Z=0,65 ohm
Trafo Sekundärseite Spannung 110V
X
Kabel 5x25mm²
X
Maschineneingang.
Problem ist nun das ich die Kurzschlussströme nicht mehr erreiche. Ich gehe nun mal von einem Messfehler von 30% aus und 5 x FI Nenn + Temp Kompensation komme ich auf ca 270A
Verantwortlich für den sehr hohen Z sind übrigens die FI im Verteilerschrank. Was meint ihr dazu.