Probleme mit 8 armigen Leuchter

Diskutiere Probleme mit 8 armigen Leuchter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! ;-) ich habe gestern bei einem Bekannten einen achtarmigen 40 Jahre alten Deckenleuchter aufgehängt und angeschlossen. Die einzelnen...

  1. beaker

    beaker

    Dabei seit:
    11.05.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo! ;-)

    ich habe gestern bei einem Bekannten einen achtarmigen 40 Jahre alten Deckenleuchter aufgehängt und angeschlossen. Die einzelnen Fassungen sind beschriftet mit 2A 230 Volt. Die Lampe ist bestückt mit 8 normalen Glühbirnen je 25 Watt. Leiden "glimmen" die Glühbirnen nur recht dunkel. Diese sind ebenfalls schon schon etwas älter ca. 4-5 Jahre oder noch älter. Wechselt man die eine oder andere Glühbirne aus, werden andere Glühbirnen normal hell, andere gehen dagegen komplett aus, wieder andere "glimmen" lediglich. Jetzt habe ich drei Birnen normal hell, dafür ist der Rest aus. Drehe ich eine der nun normal leuchtenden Birnen raus, fangen einige der nicht leuchtenden Birnen recht dunkel zu glimmen an. Woran kann das liegen, an den Fassungen, Leitungskabeln oder an den Birnen selbst?
    Wer weiss Rat?

    Gruss Beaker *verzweifelt guck*
     
  2. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Oh, wieder ine knobelfrage... ;-)

    Hallo!
    ja, als erstes können wir so gut wie sicher die Glühbirnen ausschließen.
    Da die lampe älter ist, erübrigt sich die Frage nach sonstigen bauteilen der leuchte wo defekt sein könnten.
    Was jedoch eine fehlerquelle sein könnte ist die verdrahtung in der Leuchte sowie die Kontakte der einzelenen Fassungen.
    Es wäre möglich, dass schlechte Kontake vorhanden sind.
    Mein vorschalg, (ohne zu messen und den fehler auf diese Art auf zu spüren), die verbindungsklemmen der leuchte zu überprüfen auf Korrusion und ob die einzelen Adern korrekt verbunden sind.
    Zum anderen würde ich empfehlen mal nach zu schauen, ob die Kontakte in den fassungen nicht verkohlt/Jorrudiert sind und ob diese auch einen guten Kontakt bei eingeschraubter Glühbrine gibt.

    Aber wichtiger Hinweis:

    !!! Auf jeden Fall vor Kontrolle der Kontakte/Fassungen die leuchte Spannungsfrei schalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen! NIE UNTER SPANNUNGS ARBEITEN! !!!!

    Wenns das net war, dann gehts ins Detail,...!
    Aber oft kann man solche Fhler durch einfache Sichtprüfungen herrausfinden und dann beheben....

    Einfach mal ausprobieren!

    mfg DaKufa
     
  3. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo beaker, :)
    die alten Kronleuchter sind damals gerne in Serie verdrahtet worden (Serienschaltung), was bedeutet, das jeweil 4 Glühlampen über einen Schalter geschaltet wurden. Wahrscheinlich hast du sie teilweise in Reihe (hintereinander) geschaltet, deshalb glimmen sie nur. Lasse dir die Anschlußdrähte von einem Elektriker entwirren, oder mache ein Foto und stelle es ins Forum,(da werden sie geholfen).
    Gruß Kawa :D
     
  4. beaker

    beaker

    Dabei seit:
    11.05.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Problem gelöst :D !

    "Wahrscheinlich hast du sie teilweise in Reihe (hintereinander) geschaltet," ...

    genau so war es ... habe noch mal geguckt und ein Teil der Stoffverkleidung ca. 5-6 cm weiter aufgemacht. Dort war tatsächlich noch ein Kabel, das wohl beim Abnehmen der Lampe jemand abgerissen ??!! hat ... Hat man vorher nicht gesehen ... daher konnte ich dann die unterschiedlich schaltbaren Lampenstränge 2*4 Leuchten zusammenpacken (da die Lampe an nur einem Schlater hängen sollte) und das "neu" gefundene graue Kabel anschliessen. Danke für die Hilfe ;-).

    Gruß Beaker
     
Thema:

Probleme mit 8 armigen Leuchter

Die Seite wird geladen...

Probleme mit 8 armigen Leuchter - Ähnliche Themen

  1. Probleme bei Anschluss BWM / Schalter

    Probleme bei Anschluss BWM / Schalter: Guten Morgen an alle, ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation: Haus gebaut - im HWR ist ein...
  2. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen

    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
  3. 24V DC Strahler leuchten nach

    24V DC Strahler leuchten nach: Hallo zusammen, ich habe bei mir auf der Terrasse 24V dc Led Leuchten und einen Heizstrahler. Zusammen werden die über eine Fernbedienung separat...
  4. Sat mit 8 Teilnehmer 2 Satelitten

    Sat mit 8 Teilnehmer 2 Satelitten: Hallo, ich habe in meinem Haus 8 Sat Dosen zu einem zentralen Punkt verlegt. 2 Schüsseln montiert die mit 4-fach LnB ausgestattet sind. Das würde...
  5. LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe

    LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe: Hallo Forum, ich bin im Rahmen einer Hausinstallation etwas überfordert. Ich habe 12V-LED-Deckenlampen verbaut, die gemäß dem beigefügten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden