Probleme mit 8 armigen Leuchter

Diskutiere Probleme mit 8 armigen Leuchter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! ;-) ich habe gestern bei einem Bekannten einen achtarmigen 40 Jahre alten Deckenleuchter aufgehängt und angeschlossen. Die einzelnen...

  1. beaker

    beaker

    Dabei seit:
    11.05.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo! ;-)

    ich habe gestern bei einem Bekannten einen achtarmigen 40 Jahre alten Deckenleuchter aufgehängt und angeschlossen. Die einzelnen Fassungen sind beschriftet mit 2A 230 Volt. Die Lampe ist bestückt mit 8 normalen Glühbirnen je 25 Watt. Leiden "glimmen" die Glühbirnen nur recht dunkel. Diese sind ebenfalls schon schon etwas älter ca. 4-5 Jahre oder noch älter. Wechselt man die eine oder andere Glühbirne aus, werden andere Glühbirnen normal hell, andere gehen dagegen komplett aus, wieder andere "glimmen" lediglich. Jetzt habe ich drei Birnen normal hell, dafür ist der Rest aus. Drehe ich eine der nun normal leuchtenden Birnen raus, fangen einige der nicht leuchtenden Birnen recht dunkel zu glimmen an. Woran kann das liegen, an den Fassungen, Leitungskabeln oder an den Birnen selbst?
    Wer weiss Rat?

    Gruss Beaker *verzweifelt guck*
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Oh, wieder ine knobelfrage... ;-)

    Hallo!
    ja, als erstes können wir so gut wie sicher die Glühbirnen ausschließen.
    Da die lampe älter ist, erübrigt sich die Frage nach sonstigen bauteilen der leuchte wo defekt sein könnten.
    Was jedoch eine fehlerquelle sein könnte ist die verdrahtung in der Leuchte sowie die Kontakte der einzelenen Fassungen.
    Es wäre möglich, dass schlechte Kontake vorhanden sind.
    Mein vorschalg, (ohne zu messen und den fehler auf diese Art auf zu spüren), die verbindungsklemmen der leuchte zu überprüfen auf Korrusion und ob die einzelen Adern korrekt verbunden sind.
    Zum anderen würde ich empfehlen mal nach zu schauen, ob die Kontakte in den fassungen nicht verkohlt/Jorrudiert sind und ob diese auch einen guten Kontakt bei eingeschraubter Glühbrine gibt.

    Aber wichtiger Hinweis:

    !!! Auf jeden Fall vor Kontrolle der Kontakte/Fassungen die leuchte Spannungsfrei schalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen! NIE UNTER SPANNUNGS ARBEITEN! !!!!

    Wenns das net war, dann gehts ins Detail,...!
    Aber oft kann man solche Fhler durch einfache Sichtprüfungen herrausfinden und dann beheben....

    Einfach mal ausprobieren!

    mfg DaKufa
     
  4. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo beaker, :)
    die alten Kronleuchter sind damals gerne in Serie verdrahtet worden (Serienschaltung), was bedeutet, das jeweil 4 Glühlampen über einen Schalter geschaltet wurden. Wahrscheinlich hast du sie teilweise in Reihe (hintereinander) geschaltet, deshalb glimmen sie nur. Lasse dir die Anschlußdrähte von einem Elektriker entwirren, oder mache ein Foto und stelle es ins Forum,(da werden sie geholfen).
    Gruß Kawa :D
     
  5. beaker

    beaker

    Dabei seit:
    11.05.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Problem gelöst :D !

    "Wahrscheinlich hast du sie teilweise in Reihe (hintereinander) geschaltet," ...

    genau so war es ... habe noch mal geguckt und ein Teil der Stoffverkleidung ca. 5-6 cm weiter aufgemacht. Dort war tatsächlich noch ein Kabel, das wohl beim Abnehmen der Lampe jemand abgerissen ??!! hat ... Hat man vorher nicht gesehen ... daher konnte ich dann die unterschiedlich schaltbaren Lampenstränge 2*4 Leuchten zusammenpacken (da die Lampe an nur einem Schlater hängen sollte) und das "neu" gefundene graue Kabel anschliessen. Danke für die Hilfe ;-).

    Gruß Beaker
     
Thema:

Probleme mit 8 armigen Leuchter

Die Seite wird geladen...

Probleme mit 8 armigen Leuchter - Ähnliche Themen

  1. Probleme 2x Bewegungsmelder

    Probleme 2x Bewegungsmelder: Hallo liebes Forum. Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen bezüglich meiner neuen Treppenhausschaltung. Im Vorfeld hoffe ich auf nützliche...
  2. Lichtblitze bei Leuchten

    Lichtblitze bei Leuchten: Hallo zusammen, im Jahr 2015 haben wir einen Elektriker mit dem Einbau der Elektroinstallation in unserem Neubau in Königstein beauftragt....
  3. 2 Deckenleuchten, ein Lichtschalter - nur eine Leuchte geht!

    2 Deckenleuchten, ein Lichtschalter - nur eine Leuchte geht!: Hallo Zusammen, ich bin neu im Forum und brauche freundlicherweise Eure Hilfe. Ich möchte zwei Deckenleuchten montieren, es gibt einen...
  4. Probleme mit der Stromversorgung eines Trafos

    Probleme mit der Stromversorgung eines Trafos: Hi! Ich baue mir grade einen Gitarrenverstärker und bin bei der Verkabelung relativ früh auf ein Problem gestoßen. Laut Bauanleitung habe ich die...
  5. Maximale Leitungslänge bei LED-Leuchten Dimmung per 1-10V

    Maximale Leitungslänge bei LED-Leuchten Dimmung per 1-10V: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage. Wir denken gerade über die Umrüstung der Beleuchtung auf LED nach und haben nun einen Anbieter der uns per...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden