    Hallo Leute,

    Ich habe ein kleines Tonstudio zuhause und habe dieses für den Brandfall mit einem Notausschalter
    ausgestattet.
    Der Aufbau ist wie folgt:
    Zuleitung aus dem Unterverteiler der Wohnung .Abgesichert mit einem B16 A LS - Schalter.
    Diese geht in einen kleinen Schaltschrank in dem sich ein Schütz befindet das Phase und Null komplett trennt wenn der Austaster oder der Notaus gedrückt wird. Eingeschalten wird natürlich auch über einen Taster.
    Das ganze natürlich mit Selbsthaltung.

    Nun zum Problem:
    Wenn ich den Raum verlasse und alle PC ausgeschaltet sind schalte ich aus Sicherheitsgründen die ganze Anlage über den Austaster aus.Somit sind alle Steckdosen im Studio ausser Betrieb.
    Soweit so gut.
    Nun komme ich nach einiger Zeit wieder ins Studio und schalte über den Antaster wieder alles ein.
    Je nach dem wie lange ich weg war (Zeit unbekannt) fliegt beim einschalten der LS - Schalter raus.
    Mein Verdacht ist das sich die Elkos in den Netzteilen der PC`s mit der Zeit so stark entladen das es beim einschalten eine Spitze gibt.
    Kann das sein ? Oder hat jemand eine andere Vermutung an was es liegen könnte?
    Reicht es vielleicht den Automaten gegen einen C16 auszutauschen??
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

    Schonmal Danke

    Gruß EMBKeller
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Probleme mit Notausschaltung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    598
    Zustimmungen:
    147
    Genau so ist es... C16 wäre eine Lösung.
    Aufteilung auf mehrere Stromkreise eine bessere.

    Edit: Bestand das Problem von Anfang an?
     
  4. #3 Pumukel, 29.06.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.648
    Zustimmungen:
    741
    Ich würde die PC auf mehrere Stromkreise aufteilen und die Stromkreise dann alle gemeinsam über das Schütz ein und ausschalten. Eine Änderung auf C16 ist nicht immer Möglich! Alternative Sanftanlauf in den Stromkreis einfügen. Beispiel 1000 W Halogenleuchte in Reihe zu dem Abgang und diesen Halogenstrahler nach 10 s über ein Zeitrelais Kurzschliesen.
     
  5. #4 EMBKeller, 29.06.2019
    EMBKeller

    EMBKeller

    Dabei seit:
    29.06.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Ja das Problem bestand von Anfang an. Aufteilen auf mehrere Stromkreise??Es gibt nur eine Zuleitung. Das Schütz ist nur 2 - polig. Warum sollte der Umbau auf C16 nicht möglich sein??
     
  6. #5 Pumukel, 29.06.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.648
    Zustimmungen:
    741
    Zu 1 ein B 16 benötigt mindestens 5*16A+50% = 120 A an Kurzschlussstrom der C 16 10*16A+50% =240A
    Damit diese Ströme fließen können muss Querschnitt und Länge der Zuleitung stimmen.
    Ein Schütz kann man auch ersetzen. Oder man verwendet eben 2 oder 3 Schütze . An der Ansteuerung ändert sich da nichts nur das eben 2 oder 3 Schütze mit ihren Steuerspulen parallel liegen. So und wenn du ein 4 Poliges Schütz mit Hilfskontakt verwendest kannst du L1 , L2,L3 und den N damit schalten.
    Ein Sanftanlauf begrenzt den Einschaltstrom.
    Beispiel für 4 poliges Schütz Hager ESC425S Installationsschütz brummfrei 25A 4 Schließer 230V kaufen | Elektro Wandelt
    Beachte aber du benötigst dann für die 3 Steckdosenstromkreise als Zuleitung Drehstrom mit 3 *16 A Sicherungen. L1 könntest du auch als Steuerspannung verwenden und sparst dann den Hilfskontakt.
     
    schUk0 gefällt das.
  7. #6 EMBKeller, 29.06.2019
    EMBKeller

    EMBKeller

    Dabei seit:
    29.06.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Ok jetzt verstehe ich was ihr meint.Allerdings kann ich die Leitung nicht erneuen. Die vorhandene ist leider nur 3 x 1,5mm ².
     
  8. #7 Pumukel, 29.06.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.648
    Zustimmungen:
    741
  9. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.012
    Zustimmungen:
    331
    Oder hakt K oder C16. Ein FI(der sowieso vorhanden sein sollte) löst das eventuelle Zs Problem
     
  10. #9 EMBKeller, 29.06.2019
    EMBKeller

    EMBKeller

    Dabei seit:
    29.06.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Ok.Erstmal danke für eure Hilfe.Ich werde es mal mit einem K und/oder C16 Automat probieren.
    Vielleicht hab ich ja Glück.Ansonsten Sanftanlauf.
    FI Ist vorhanden.
     
  11. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.724
    Zustimmungen:
    401
    Statt Sanftanlauf umstellen auf zeitlich gestaffelte Einschaltung der PCs ...
     
    elo22 gefällt das.
  12. #11 EMBKeller, 29.06.2019
    EMBKeller

    EMBKeller

    Dabei seit:
    29.06.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Die gehen ja nicht zusammen an.Die Netzteile sind ja das Problem. Wenn die längere Zeit vom Netz gehen entladen sich wohl die Elkos und das fürt dann beim Netz wieder einschalten zu einer Spitze.Die Elkos laden sich dann wohl blitzartig wieder auf. Ich hatte sowas noch nie deswegen war ich schon etwas verwundert.
     
  13. #12 werner_1, 29.06.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.386
    Zustimmungen:
    998
    Das meinte @patois ja: die Versorgung der PCs nacheinander einschalten.
     
    patois gefällt das.
  14. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.787
    Zustimmungen:
    403
    Nicht ganz.... Ein Elko verhaelt sich im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss.

    Das kann bei groesseren, aelteren Elkos nach langer Nichtbenutzung und daraus resultierender defekter Schichtung des Elektrolyten bis zur Zerstoerung des Elko fueheren. Hoer- und fuehlbar.
     
    patois gefällt das.
  15. #14 Pumukel, 29.06.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.648
    Zustimmungen:
    741
    Ein Einschaltstrombegrenzer sorgt dafür das sich eben die Einschaltströme nicht ins Uferlose erhöhen. Dir nützt es gar nichts die PC gestaffelt zu zu schalten. Die Sicherung von B auf C oder K Kennlinie umzustellen geht eh nur nach Prüfung ob die Abschaltbedingung eingehalten wird und das unabhängig vom FI!
     
    schUk0 gefällt das.
  16. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.724
    Zustimmungen:
    401
    .
    Vielleicht verstehst du nicht, was gestaffelt einschalten bedeutet.

    In großen Werkshallen schaltet man ja auch die Beleuchtung gestaffelt ein;
    die machen das sicher nicht aus Jux und Dollerei ! :mad:
     
  17. #16 kurtisane, 29.06.2019
    Zuletzt bearbeitet: 29.06.2019
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.310
    Zustimmungen:
    455
    Sonst eher aus "Jux u. Tollerei", aber wer weiss es denn wirklich, was da an der 16A Sicherung alles noch dranhängt u. versorgt werden muss?
    Die PC`s können es fast nicht sein, denn die muss man händisch starten u. vom Rest dazu, weiss man leider nichts genaues.
    Für gewisse Geräte könnte man eine USV davor setzen, damit nicht alles losgalloppiert, wenn für den Rest der grösseren Verbraucher der Strom ab- o. wieder eingeschalten wird.

    Und warum man ein Kabel nicht austauschen kann lt. Beitrag #6, wird wieder zu einer anderen Geschichte.
     
  18. #17 Pumukel, 29.06.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.648
    Zustimmungen:
    741
    Mach dir erst mal klar was passiert wenn ein PC am Netz hängt und du die Spannung abschaltest und wieder Einschaltest. Moderne Rechner haben keinen Hauptschalter mehr und die Zwischenkreiselkos werden ständig auf der Zwischenkreisspannung gehalten. Zum Starten läuft da ein Sparnetzteil welches dann dafür sorgt , das das Netzteil selbst die Versorgungsspannungen liefert da gibt es kein Schaltelement vor dem Zwischenkreis!
     
    schUk0 gefällt das.
  19. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.724
    Zustimmungen:
    401
    .
    Notausschaltung, wie sie der TE durchführt, bedeutet, dass die PCs spannungslos werden und die Kondensatoren sich entladen !

    Was bei entladenen Kondensatoren passiert, wenn die Notausschaltung aufgehoben wird, und die Spannung zurückkehrt,
    muss ich wohl nicht im Detail erklären. Ob da nun ein Netzschalter am PC vorhanden ist, spielt dabei keine Rolle ...
    .
     
  20. #19 Pumukel, 30.06.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.648
    Zustimmungen:
    741
    eben und da kein Netzschalter vor den Zwischenkreiselkos vorhanden ist werden die nach Netzrückkehr sofort alle geladen! Daraus folgt es ist keine zeitliche Staffelung möglich.
     
  21. #20 patois, 30.06.2019
    Zuletzt bearbeitet: 30.06.2019
    patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    11.724
    Zustimmungen:
    401
    Heiliges Kanonenrohr ...

    Das ist doch selbstverständlich, dass der TE da Geräte und eine geeignete Schaltung einfügen muss !

    Die PCs sind ja nicht fest an der UV verdrahtet :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

    Man kann auch versuchen andere Leute mit Absicht mißzuverstehen, aber ehrlich, das finde ich nicht die feine englische Art.
    .
     
    werner_1 gefällt das.
Thema:

Probleme mit Notausschaltung

Die Seite wird geladen...

Probleme mit Notausschaltung - Ähnliche Themen

  1. Installation Smart Lichtschalter - Probleme mit drei ähnlichen Kabeln

    Installation Smart Lichtschalter - Probleme mit drei ähnlichen Kabeln: Guten Abend, Erst einmal möchte ich von vorne hinein sagen, dass ich als Laie vielleicht nicht hätte versuchen sollen, das zu machen, was ich...
  2. Durchlauferhitzer & Licht-Probleme

    Durchlauferhitzer & Licht-Probleme: Hallo Forum, bei uns in der Wohnung ist heute Mittag ein komisches Phänomen aufgetreten. Auf drei verschiedenen Stromkreisen befinden sich Bad,...
  3. Nachbar bezieht Strom über mich Probleme!

    Nachbar bezieht Strom über mich Probleme!: Hallo liebe Kommnity viele Grüße aus der Hansestadt Hamburg, Ich habe folgendes Problem.Leider habe ich nichts dazu gefunden im Forum ich teile...
  4. Probleme bei meinem Boot

    Probleme bei meinem Boot: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. Ich habe am Boot 2 Lampen, einmal die Positionsleuchte und einmal das Toplicht. Ich möchte das gerne...
  5. Probleme mit Ritto TK Adapter 17585

    Probleme mit Ritto TK Adapter 17585: Guten Abend, ich habe bei uns zu Hause vor einigen Jahren eine Ritto Acero Pur (1 WE) mit 2 Wohntelefonen (17630) installiert, für die ich in...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden