Ich verstehe es nicht, wieso man sich so auf die Netzüberwachung/filter "kapriziert", wenn am Versorgungstrafo nur der Endverbraucher hängt, sich über die Jahre nichts geändert hat verbraucherseitig und das Problem nur an einer Phase auftritt.
Das spricht m.E. nach immer noch für einen "Wackelkontakt" / schlechte Klemmstelle, die je nach Verbrauch ggf. einen kleinen Lichtbogen zieht und die Spannung kurzfristig zusammenbrechen lässt.
Also gilt es doch simplerweise mal die komplette Ader dieser Phase vom HAK/Einspeisung bis zum Endverbraucher (USV) zu checken.
Ein Isolationsprüfgerät für 60 € (gibt es auch in Thailand) ist ja eh durchaus für andere Fälle nützlich und es schadet nicht, ihn zu haben.