M
Michael aus Köln
- Beiträge
- 9
Hallo
Ich erneuere gerade in einem Altbau die Unterverteilung der Wohnung.
Die Lage: Im Keller ist der Hauptkasten. Von dort führt eine vieradrige Leitung zur Wohnung. Im alten Kasten (Blech, 40 Jahre alt, 3 Sicherungen für alles und einfach nur gemeingefährlich) war der Schutzleiter (PE) und der Neutralleiter (N) einfach so zusammen geklemmt und an den dicken Schutzleiter vom Hauptkasten angeklemmt.
Zum UV-Kasten führt eine vieradrige Zuleitung mit 4x 10mm2. Davon laufen drei im Hauptkasten durch einen gemeinsamen Hauptschalter. Allerdings sind darunter drei Fächer für Hauptsicherungen, und davon ist nur einer belegt. Die anderen zwei Phasen sind also mangels Sicherung nicht aktiv. Als vierte Leitung kommt der Schutzleiter hoch zum Verteilerkasten.
Ich möchte alle Sicherungen in der Unterverteilung jetzt über ein gemeinsames FI absichern. Das FI ist 4-polig und mit 40Amp dimensioniert. Wie gehe ich mit der fehlenden N-Leitung um?? Diese muß ja über das FI laufen.
Im Kasten ist natürlich eine Schiene für N und eine für PE. Verbinde ich diese beiden Schienen zuerst mit einem 10mm2 Kabel und ziehe dann eine blaue Leitung in das FI. Wo gehe ich dann mit der Ausgangsleitung N vom FI hin? Wieder in die N Schiene vom Verteilerkasten??
Außerdem: Ich habe ja erst mal nur eine Phase, weil die zwei anderen mangels Sicherung im Hauskasten stromlos sind. Kann ich trotzdem das FI für 3 Phasen verwenden?
Und noch ein Problem: Der Schutzleiter aus der 4adrigen Leitung vom Hauskasten ist zu kurz. Er reicht nicht bis zur Schutzleiterschiene im Kasten. Kann ich den einfach mittels Klemme verlängern?? Eine neue Leitung einzuziehen ist realistisch nicht möglich!
Danke fürs mitdenken
Michael aus Köln
Ich erneuere gerade in einem Altbau die Unterverteilung der Wohnung.
Die Lage: Im Keller ist der Hauptkasten. Von dort führt eine vieradrige Leitung zur Wohnung. Im alten Kasten (Blech, 40 Jahre alt, 3 Sicherungen für alles und einfach nur gemeingefährlich) war der Schutzleiter (PE) und der Neutralleiter (N) einfach so zusammen geklemmt und an den dicken Schutzleiter vom Hauptkasten angeklemmt.
Zum UV-Kasten führt eine vieradrige Zuleitung mit 4x 10mm2. Davon laufen drei im Hauptkasten durch einen gemeinsamen Hauptschalter. Allerdings sind darunter drei Fächer für Hauptsicherungen, und davon ist nur einer belegt. Die anderen zwei Phasen sind also mangels Sicherung nicht aktiv. Als vierte Leitung kommt der Schutzleiter hoch zum Verteilerkasten.
Ich möchte alle Sicherungen in der Unterverteilung jetzt über ein gemeinsames FI absichern. Das FI ist 4-polig und mit 40Amp dimensioniert. Wie gehe ich mit der fehlenden N-Leitung um?? Diese muß ja über das FI laufen.
Im Kasten ist natürlich eine Schiene für N und eine für PE. Verbinde ich diese beiden Schienen zuerst mit einem 10mm2 Kabel und ziehe dann eine blaue Leitung in das FI. Wo gehe ich dann mit der Ausgangsleitung N vom FI hin? Wieder in die N Schiene vom Verteilerkasten??
Außerdem: Ich habe ja erst mal nur eine Phase, weil die zwei anderen mangels Sicherung im Hauskasten stromlos sind. Kann ich trotzdem das FI für 3 Phasen verwenden?
Und noch ein Problem: Der Schutzleiter aus der 4adrigen Leitung vom Hauskasten ist zu kurz. Er reicht nicht bis zur Schutzleiterschiene im Kasten. Kann ich den einfach mittels Klemme verlängern?? Eine neue Leitung einzuziehen ist realistisch nicht möglich!
Danke fürs mitdenken
Michael aus Köln