Prüfen von EVG

Diskutiere Prüfen von EVG im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, kann mir jemand verraten wie ich EVG und Entladungslampen prüfen kann? Habe da ein Problem mit einer Ladenbeleuchtung. Verbaut sind Osram...

  1. boerni

    boerni

    Dabei seit:
    12.05.2009
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Moin,
    kann mir jemand verraten wie ich EVG und Entladungslampen prüfen kann?
    Habe da ein Problem mit einer Ladenbeleuchtung.
    Verbaut sind Osram Powertronic PTI 150W mit Entladungslampen(?) HID.
    Leuchtmittel wechsseln brachte keinen Erfolg, nun muss ich noch die EVG erneuern.
    Kann ich die Leuchtmittel und EVG irgendwie prüfen, denn auf Verdacht austauschen ist nicht gut.
    Und die Teile sind ja auch nicht gerade billig.
    Dann habe ich noch festgestellt dass bei einer funktionierenden Leuchte das EVG warm ist und bei der defekten kalt ist, ergo EVG defekt?
     
  2. #2 Astalavista, 13.05.2009
    Astalavista

    Astalavista

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    3
    Hast du bei deiner ersten Überprüfung bedacht, dass Hochdruck- Entladungslampen eine "Aufwärmphase" haben? Sie leuchten nicht sofort, sondern brauchen ein klein wenig Zeit zum zünden.
     
  3. boerni

    boerni

    Dabei seit:
    12.05.2009
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Ja, das habe ich bedacht.
    Wartezeit zum Zünden und auch Spannung weg.
     
  4. #4 Astalavista, 20.05.2009
    Astalavista

    Astalavista

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    3
    Wie meinst du das mit "Spannung weg"?
    Vorausgesetzt folgendes:
    Eingangsspannung liegt an (Neutralleiter und Außenleiter), Wicklung hat mindestens 21 Ohm, keine intensivere Geruchsentwicklung am Spulenkörper. Keine Braunverfärbung am Gehäuse. Sekundäre Leerlaufspannung i.O.

    Fazit: Zweites Leuchtmittel defekt.
     
Thema:

Prüfen von EVG

Die Seite wird geladen...

Prüfen von EVG - Ähnliche Themen

  1. EVG an Bewegungsmelder

    EVG an Bewegungsmelder: Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. In unserer Tiefgarage sind 14 Leuchtstofflampen a'80Watt ( EVG's ) am folgenden Bewegungsmelder...
  2. KVG durch EVG ersetzen?

    KVG durch EVG ersetzen?: Wer nicht fragt bleibt dumm, also frage ich lieber mal: 1) Ich habe eine 5W UVC Lampe mit G23 Anschluss 2) Da im Sockel der Lampe bereits der...
  3. EVG oder Leuchtstoffröhre kaputt?

    EVG oder Leuchtstoffröhre kaputt?: Guten Abend, ich habe in meinem Badspiegel zwei T5 Röhren. Eine sieht gut aus und die andere hat an einem Ansätz schwarze Verfärbungen. Beim...
  4. EVG für UV-C Leuchtstoffröhren

    EVG für UV-C Leuchtstoffröhren: Hallo, Ich kann leider nirgendwo Informationen dazu finden, wie man die folgenden Lampen anschließen soll, also welches EVG o.ä. man pro Lampe...
  5. Metalldampflampe EVG

    Metalldampflampe EVG: Hi. Hätte mal eine Frage bzgl. Beleuchtung. Habe mehrere Philips EVG multiwatt (35 - 70W). Ich habe da überall vom EVG zur Lampe Silikonkabel mit...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden