Hallo,
das entspricht meiner Annahme. Danke für den Versuchsaufbau.
Ich halte die 10 A Messung für Aussagekräftiger.
Hersteller prüfen auch mit 10 oder 25 A.
Nur bei welchen Betriebsmitteln könnte mit 10 A eine Zerstörung des Geräts erfolgen?
Ich habe schon in Foren gelesen, das ein Lötkolben danach defekt war.
Bei einem Toaster, 3 Fachstecker oder Wasserkocher sehe ich kein Problem.
Das hätte ich jedoch auch vom Lötkolben gedacht.
Mit 200 mA Prüfen und bei nicht bestanden, den Hersteller Kontaktieren halte ich für Sicher.
Der Hersteller kann Werte Einschätzen und den 10 A Prüfstrom bestätigen.
Das kann ich praktisch hier zu Hause machen und in der Zwischenzeit bis zur Antwort, ein Kaffee trinken.
Klappt vielleicht bei Bosch oder Siemens ...
Leider sind nicht alle Hersteller in der Lage die Angaben zu machen. Bzw. finde ich den China... Hersteller nicht. Oder nicht in Deutsch.
Für 3 Min. Prüfer ist das keine Lösung.
Das Problem fängt mit dem Einkauf an. Billig kann teuer werden.
Eine Erstprüfung nach Kauf für Vergleichswerte ist hier sehr sinnvoll.
Wenn was nicht OK ist, Garantie.