Prüfung ortsveränderlicher Geräte

Diskutiere Prüfung ortsveränderlicher Geräte im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, kann mir jemand mal genau sagen welche Prüfungen für welche Schutzklassen gemacht werden müssen?? Danke gruss jonni

  1. #1 Hammy82, 18.06.2008
    Hammy82

    Hammy82

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    kann mir jemand mal genau sagen welche Prüfungen für welche Schutzklassen gemacht werden müssen??

    Danke
    gruss
    jonni
     
  2. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
  3. #3 Hammy82, 03.07.2008
    Hammy82

    Hammy82

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    danke, aber wer kann mir mal sagen wie das mit Kabeltrommeln und Verlängerungen ist? reicht dort eine Isolationsprüfung??
     
  4. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Bei Verlängerungsleitungen Steckdosenverteilern, Kabeltrommeln und ähnlichem musst du folgendes machen:

    -Sichtprüfung
    Meiner meinung nach die wichtigste. Grade bei Kabeltrommeln und allen mobilen Verlängerungen wichtig. Mit denen wird oft nicht sehr sorgsam umgegangen, dementsprechend sieht das Kabel dann auch oft aus. Ich Fahre bei einer solchen Prüfung das gesamte Kabel mit der Hand entlang. Viele Beschädigungen lassen sich besser erfühlen als sehen. Besonders achte ich auf viel beansprichte Stellen, etwa direkt hinter dem Stecker oder direkt an Der Kabeltrommel. Dann noch schauen, ob bei den Steckdosen die Schutzleiterkontakte nicht verbogen oder andere Beschädigungen zu sehen sind.

    -Isolationsmessung
    Hast du ja schon gennant.

    -Messung des Schutzleiterwiderstandes
    Auch wichtig, schließlich muß die Schutzfunktion gewährleistet sein.

    Das dürfte es eigentlich gewesen sein...
     
  5. #5 Hammy82, 04.07.2008
    Hammy82

    Hammy82

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, erstmal danke für die Antwort,
    aber welchen maximal Wert darf ne Kabeltrommel beim Schutzleiterwiderstand denn haben??
    gilt da auch die Regel bis 5m =0,3 OHM und jede 7,5m kommen dann weitere 0,1 OHM dazu?? das würde dann bei einer 50m Kabeltrommel bedeuten, die 0,3 OHM + 0,6 OHM von den restlichen 45m = insgesamt 0,9 OHM??
    ist das richtig??
     
  6. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt genau :)
     
Thema:

Prüfung ortsveränderlicher Geräte

Die Seite wird geladen...

Prüfung ortsveränderlicher Geräte - Ähnliche Themen

  1. FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?

    FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass man diese Frage ohne hellseherische Fähigkeiten kaum beantworten kann. Aber vll hat ja jemand Tipps, in welcher...
  2. Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau

    Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau: Guten Tag liebe Mitglieder, ich bin bei meinen Modellbau Aktivitäten in den Besitz dieses Gerätes gekommen, kann mir aber nicht erklären, was das...
  3. "Erdung/Grounding" von technischen Geräten über PAS

    "Erdung/Grounding" von technischen Geräten über PAS: Guten Tag, ich hätte eine Frage zum Verständnis und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Und zwar habe ich mehrmals in der Vergangenheit im...
  4. Separate Absicherung von Geräten

    Separate Absicherung von Geräten: Hi, ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen. Folgendes Problem: ich wohne in einer WG und mein Mitbewohner ist...
  5. Staberder direkt an gerät oder in Verteilung?

    Staberder direkt an gerät oder in Verteilung?: Hallo, haben 2 PV Module im Garten auf ein Garagendach gemacht. 1. müssen dies zwingend geerdet werden? 2. sollte dies dann über einen Staberder...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden