Prüfung ortsveränderlicher Geräte

Diskutiere Prüfung ortsveränderlicher Geräte im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, kann mir jemand mal genau sagen welche Prüfungen für welche Schutzklassen gemacht werden müssen?? Danke gruss jonni

  1. #1 Hammy82, 18.06.2008
    Hammy82

    Hammy82

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    kann mir jemand mal genau sagen welche Prüfungen für welche Schutzklassen gemacht werden müssen??

    Danke
    gruss
    jonni
     
  2. Anzeige

  3. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
  4. #3 Hammy82, 03.07.2008
    Hammy82

    Hammy82

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    danke, aber wer kann mir mal sagen wie das mit Kabeltrommeln und Verlängerungen ist? reicht dort eine Isolationsprüfung??
     
  5. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Bei Verlängerungsleitungen Steckdosenverteilern, Kabeltrommeln und ähnlichem musst du folgendes machen:

    -Sichtprüfung
    Meiner meinung nach die wichtigste. Grade bei Kabeltrommeln und allen mobilen Verlängerungen wichtig. Mit denen wird oft nicht sehr sorgsam umgegangen, dementsprechend sieht das Kabel dann auch oft aus. Ich Fahre bei einer solchen Prüfung das gesamte Kabel mit der Hand entlang. Viele Beschädigungen lassen sich besser erfühlen als sehen. Besonders achte ich auf viel beansprichte Stellen, etwa direkt hinter dem Stecker oder direkt an Der Kabeltrommel. Dann noch schauen, ob bei den Steckdosen die Schutzleiterkontakte nicht verbogen oder andere Beschädigungen zu sehen sind.

    -Isolationsmessung
    Hast du ja schon gennant.

    -Messung des Schutzleiterwiderstandes
    Auch wichtig, schließlich muß die Schutzfunktion gewährleistet sein.

    Das dürfte es eigentlich gewesen sein...
     
  6. #5 Hammy82, 04.07.2008
    Hammy82

    Hammy82

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, erstmal danke für die Antwort,
    aber welchen maximal Wert darf ne Kabeltrommel beim Schutzleiterwiderstand denn haben??
    gilt da auch die Regel bis 5m =0,3 OHM und jede 7,5m kommen dann weitere 0,1 OHM dazu?? das würde dann bei einer 50m Kabeltrommel bedeuten, die 0,3 OHM + 0,6 OHM von den restlichen 45m = insgesamt 0,9 OHM??
    ist das richtig??
     
  7. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt genau :)
     
Thema:

Prüfung ortsveränderlicher Geräte

Die Seite wird geladen...

Prüfung ortsveränderlicher Geräte - Ähnliche Themen

  1. Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?

    Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?: Warum wird bei Maschinen oder Anlagen z.B Schaltschränke für Maschinen, welche nach VDE 0100-600 oder 0105-100 oder auch 0113 geprüft werden, kein...
  2. Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702

    Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702: Hallo zusammen, mir wurde gesagt das die Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln mindestens zu 80% erfüllt sein muss damit diese überhaupt...
  3. Fehler in der IHK-Prüfung?

    Fehler in der IHK-Prüfung?: Hallo Zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig! Ich bin Auszubildender IT-Systemelektroniker und schreibe im April meine Abschlussprüfung....
  4. Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702

    Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702: Gegeben ist ein Fluke 6500 und ein Untertischgerät / 5l-Kleinspeichergerät. der SK I. Fluke hat für div. Prüflinge automatisierte Prüfungen...
  5. Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose

    Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose: Hallo zusammen, eins vorweg: Ich bin absoluter Laie und habe von den ganzen Fachbegriffen etc. sehr wenig Ahnung. Ich habe bei mir aktuell an...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden