T
T.Paul
- Beiträge
- 12.251
Hmpf ... Ich frag einfach mal wertfrei in den Raum, ist jemandem in letzter Zeit auch ein Nachlassen der Qualität von Hager Fehlerstromschutzschaltern aufgefallen?
Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech, hatte letztens schon welche durchtauschen müssen, heute Verteilung in Betrieb genommen mit 5 Fehlerstromschutzschaltern (CDA463D) - 2 zickten rum - einer löst auf einem Strompfad bereits unter 10mA aus anstelle 15-30, der andere erst bei generell erst über 45mA und in immerhin noch zulässigen aber auffälligen 180ms ... Die 10 FI/LS machten keinen Ausreisser ...
Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech, hatte letztens schon welche durchtauschen müssen, heute Verteilung in Betrieb genommen mit 5 Fehlerstromschutzschaltern (CDA463D) - 2 zickten rum - einer löst auf einem Strompfad bereits unter 10mA aus anstelle 15-30, der andere erst bei generell erst über 45mA und in immerhin noch zulässigen aber auffälligen 180ms ... Die 10 FI/LS machten keinen Ausreisser ...