querschnitt 50W NV halogenlampen

Diskutiere querschnitt 50W NV halogenlampen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; moin, ich bräuchte mal kurz was: elektr. trafo,12 V, 105VA, 2 x 50W,12V -NV-halogenlampen Gu 5,3 leitungslänge 2 m, kein dimmer. WELCHER...

  1. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    moin, ich bräuchte mal kurz was:

    elektr. trafo,12 V, 105VA, 2 x 50W,12V -NV-halogenlampen Gu 5,3

    leitungslänge 2 m, kein dimmer.

    WELCHER QUERSCHNITT :?: reicht 0,75mm²?

    danke
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
  4. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    sry elektronischer.
     
  5. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    danke gretel!

    warum geht der formeleditor nich :cry:

    A = 2*2*100
    ......______________
    ......spannf.*12²*54

    wie ist der spannugsfall?
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Spannungsfallrechnen

    Hallo !

    Wie ist der Sp.fall ?

    Bei einer Lichtstrominderung um 30% geht 0,75mm².

    Bei nur 20% würde 1,0mm² vonnöten sein.

    Rechnung:
    0,792V sind 6,6% von 12V !
    Das ist einzusetzen in den Nenner....

    Gruß,
    Gretel
     
  7. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    ok thx
    also nur wenn ichs heller haben will, muss ich 1,5er reinziehen..naja reicht so isses halt dunkler :lol:

    was mir mehr sorgen macht, ist dere einbauspot, der is eigentlich für 20W..... sollte ich da zumindest ein anderes anschlusskabel (das kurze mit der fassung dran) kaufen, oder reicht das einfache was dabei war?
     
  8. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo freak,
    willst in einen 20W Spot ein 50W Leuchtmittel einsetzen? :evil:

    wenn ja, dann rate ich dir zu einer guten Feuerversicherung!

    Gruß Kawa :D
     
  9. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    warum?
    ist doch aus metall.. der wird doch auch 50 W aushalten :?:

    gruß
     
  10. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo freak,

    wenn auf dem Einbauspot eine Leistung angegeben ist, handelt es sich um die max. Belastbarkeit der Leuchte.
    Der Hersteller wird die Angabe nicht ohne Grund so niedrig ansetzen. Mit 50W wäre die Leuchte viel universeller einsetzbar.
    Um welchen Hersteller/ Leuchte handelt es sich?

    Gruß Kawa :D
     
  11. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    hallo kawa!
    es sind leuchten aus dem hagebaumarkt, firma NICE PRICE, scheint zu PAULMANN zu gehören, steht auf der anleitung.
    hab bei denen auch angefragt, is ja heute feiertag. mal sehn, was die antworten.
    danke
    gruß

    PS: steht nich drauf, wie viel W max.
     
  12. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
     
Thema:

querschnitt 50W NV halogenlampen

Die Seite wird geladen...

querschnitt 50W NV halogenlampen - Ähnliche Themen

  1. Halogenlampen statt LED

    Halogenlampen statt LED: Hallo, ich habe mir folgende Lampe auf dem Foto gekauft. Ich würde hier gerne Halogen G9 Stiftlampen statt den LED reingeben, da ich die dann...
  2. Querschnitt und Absicherung

    Querschnitt und Absicherung: Hallo Zusammen, ich habe da eine Situation, wobei ich nicht ganz sicher bin. Folgende Situation: Stromkreis, Abgesichert durch ein LS-Schalter...
  3. Querschnitt Zuleitungen

    Querschnitt Zuleitungen: Hallo Liebes Forum, Wir haben eine Wohnung renoviert alte leitungen raus neue rein. Heißt für die Spülmaschine ein NYM 3x1,5mm² - Länge zum...
  4. Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten

    Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten: Hallo, ich bitte um Rat bei folgendem Problem: Ich wollte eine dimmbare Halogenlampe zu einer (nicht-dimmbaren) LED Lampe umrüsten und dafür den...
  5. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden