Querschnitt Potentialausgleich

Diskutiere Querschnitt Potentialausgleich im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, wie groß muss der Querschnitt der Leitung Potentialausgleich zur Badewanne oder Dusche gewählt werden? Sind 6mm² zu viel oder...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

Stefan31

Beiträge
226
Hallo zusammen, wie groß muss der Querschnitt der Leitung Potentialausgleich zur Badewanne oder Dusche gewählt werden? Sind 6mm² zu viel oder reichen auch 4mm²?

Gruß
 
Für den reinen örtlichen PA im Bad kann bei geschützter Verlegung auch 2,5mm² CU ausreichend sein. DER Haupt-PA muss aber min. 6mm² CU aufweisen. Bei ungeschützter Verlegung ist 4mm² CU für den ÖPA notwendig. Ist so einer im Bad überhaupt bei Dir erforderlich? Wie sieht der HPA im Haus aus?
 
Badewanne oder Dusche werden nicht mehr geerdet.

Vorraussetzung ist, daß diese keine leitfähige Verbindung mit raumübergreifenden metallischen Teilen (z.B. Abflußrohr)
 
T.Paul schrieb:
Für den reinen örtlichen PA im Bad kann bei geschützter Verlegung auch 2,5mm² CU ausreichend sein. DER Haupt-PA muss aber min. 6mm² CU aufweisen. Bei ungeschützter Verlegung ist 4mm² CU für den ÖPA notwendig. Ist so einer im Bad überhaupt bei Dir erforderlich? Wie sieht der HPA im Haus aus?
Die Rohre zu den Wasseranschlüssen müssen geerdet werden. Die Wannne wohl nicht. Wie der HPA aussieht, kann ich nicht sagen, aber bestimmt 10mm² oder 16mm².
 
Octavian1977 schrieb:
Badewanne oder Dusche werden nicht mehr geerdet.

Vorraussetzung ist, daß diese keine leitfähige Verbindung mit raumübergreifenden metallischen Teilen (z.B. Abflußrohr)

Genau, das muss noch geprüft werden. Danke.

Gruß
 
Die Rohre der Wasserzuleitung müssen auch nur geerdet werden, wenn diese aus Metall sind und raumübergreifend. Heute werden immer öfter Kunststoffrohre verwendet.

Eine Badewanne kann auch Raumübergreifend sein wenn diese, sofern aus Metall Kontakt mit den Moniereisen der Baukonstruktion hat( z.B. durch Verschraubung auf dem Boden). Auch dies ist heute sehr selten, da Wannen meistens in Styropor Schalen gestellt werden.
 
Octavian1977 schrieb:
Die Rohre der Wasserzuleitung müssen auch nur geerdet werden, wenn diese aus Metall sind und raumübergreifend. Heute werden immer öfter Kunststoffrohre verwendet.

Eine Badewanne kann auch Raumübergreifend sein wenn diese, sofern aus Metall Kontakt mit den Moniereisen der Baukonstruktion hat( z.B. durch Verschraubung auf dem Boden). Auch dies ist heute sehr selten, da Wannen meistens in Styropor Schalen gestellt werden.

Danke für den Hinweis.
 