Hallo,
diese "Regelung" kommt aus der Verlegungsart der Leiter. Hier kann "Frei in Luft" angenommen werden.
Das erhöht die Strombelastbarkeit Iz des Leiters. Zum Beispiel eines 1,0 mm² Leiters auf 19A und eines 1,5 mm² Leiters auf 24A.
Also darf ein 1,5 mm² Leiter mit 20A abgesichert werden.
Daher sagt man das man einen Querschnitt tiefer in Verteilungen wählen kann.
Das läßt jedoch auch die Wärmeentwicklung im Verteiler ausser acht. Wenn es sich also um eine UP- Verteilung handelt, in der sich eventuell auch noch ein Netzteil und Relais befinden, dann kann es hier schnell zu einer erhöhten Temperatur kommen.
Daher ist es genau zu prüfen ob die Querschnitte der einzelnen Leiter reduziert werden dürfen.
(Quelle: DIN VDE 0298-4:1998-11)