S
Step
- Beiträge
- 72
Hallo Forum!
Gibt es eine Norm, wie stark der Querschnitt vom Zähler abgehend, also in der Zählerschrankverdrahtung zur Vorsicherung sein muß?
Weil mir die Übung fehlt, kann ich den Querschnitt nicht so recht bestimmen, denke aber, daß hier ein 6 mm² verarbeitet wurde. Die Aufteilung des PEN erfolgt auch an dieser Stelle. Da dies aber spätestens dort geschehen sollte, wo der Querschnitt von 10 mm² unterschritten wird, müßte doch vom Zähler entweder eine 10 mm²-Ader kommen, oder die Aufteilung bereits im Hausanschlußkasten erfolgt sein?
Die Vorsicherung ist eine 25 A-Sicherung. Abgehend zur Unterverteilung wurde m.E. ein 4 mm² geführt. Finde ich ziemlich wenig, aber hat bisher ja funktioniert :?:
Gibt es eine Norm, wie stark der Querschnitt vom Zähler abgehend, also in der Zählerschrankverdrahtung zur Vorsicherung sein muß?
Weil mir die Übung fehlt, kann ich den Querschnitt nicht so recht bestimmen, denke aber, daß hier ein 6 mm² verarbeitet wurde. Die Aufteilung des PEN erfolgt auch an dieser Stelle. Da dies aber spätestens dort geschehen sollte, wo der Querschnitt von 10 mm² unterschritten wird, müßte doch vom Zähler entweder eine 10 mm²-Ader kommen, oder die Aufteilung bereits im Hausanschlußkasten erfolgt sein?
Die Vorsicherung ist eine 25 A-Sicherung. Abgehend zur Unterverteilung wurde m.E. ein 4 mm² geführt. Finde ich ziemlich wenig, aber hat bisher ja funktioniert :?: