Hai *,
ich kann mich gerade nicht entscheiden, welchen Querschitt ich für eine Zuleitung wählen soll.
Es geht darum, bei einem Wohnhaus (60er Jahre Koffer) eine zusätzliche Wohneinheit einzurichten.
Die Zuleitung geht vom Anschlußraum über 7 Etagen zur Wohnung (ich nehme jetzt mal ca. 3m als Stockwerkshöhe), damit hätte man eine Gesamtlänge von ca. 42m - 14m Ap durch den Keller, 21m (die 7 Stockwerke) durch einen alten Müllschlucker und dann noch ca. 6m bis in die Wohnung, ggf. kommen noch ein paar "Angstmeter" dazu.
Sollten das besser schon 25mm² werden oder würden noch 16mm² genügen?
Ach so, vorgesichert wird mit 63A, zur Not (mit ein wenig unbehagen) könnte man noch auf 50A runtergehen, wegen der elektrischen Warmwasserbereitung. Rest der Wohnung ist Standard, d. h. ein paar Stromkreise ca. 7-8 für die Räumlichkeiten) + Herd.
Gruß,
Martin
ich kann mich gerade nicht entscheiden, welchen Querschitt ich für eine Zuleitung wählen soll.
Es geht darum, bei einem Wohnhaus (60er Jahre Koffer) eine zusätzliche Wohneinheit einzurichten.
Die Zuleitung geht vom Anschlußraum über 7 Etagen zur Wohnung (ich nehme jetzt mal ca. 3m als Stockwerkshöhe), damit hätte man eine Gesamtlänge von ca. 42m - 14m Ap durch den Keller, 21m (die 7 Stockwerke) durch einen alten Müllschlucker und dann noch ca. 6m bis in die Wohnung, ggf. kommen noch ein paar "Angstmeter" dazu.
Sollten das besser schon 25mm² werden oder würden noch 16mm² genügen?
Ach so, vorgesichert wird mit 63A, zur Not (mit ein wenig unbehagen) könnte man noch auf 50A runtergehen, wegen der elektrischen Warmwasserbereitung. Rest der Wohnung ist Standard, d. h. ein paar Stromkreise ca. 7-8 für die Räumlichkeiten) + Herd.
Gruß,
Martin