Querschnittserhöhung in Installation zur Einhaltung max. Spannungsfall

Diskutiere Querschnittserhöhung in Installation zur Einhaltung max. Spannungsfall im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Folgende Problematik: zu einem gewissen Punkt in der Elektroinstallation ist 14 Längenmeter vom HausVerteiler eine 3x2,5 Leitung geführt. Die...
E

Elektrohorst

Beiträge
29
Folgende Problematik: zu einem gewissen Punkt in der Elektroinstallation ist 14 Längenmeter vom HausVerteiler eine 3x2,5 Leitung geführt. Die maximale Länge beträgt für 3% Spannungsfall ca. 28m. Da noch Leitungslängen von 16-20 Metern hinzukommen würden, wäre die 3% Bedingung verletzt.

Können / Dürfen die weiteren 16-20 Meter bis zu den Verbrauchern

a) mit Parallelschaltung zweier oder dreier Leiter aus 5x2,5 oder
b) durch Verwendung eines 3x4mm

umgesetzt werden zur Reduktion des Spannungsfalls. Die Abschaltebedingungen werden aufgrund der geringen Leitungslänge insgesamt (30-34m gesamt) eingehalten. Es geht also einzig und allein um den Spannungsfall.

Vielen Dank für eure fachgerechten Antworten.
 
Welche Last, welcher Verbrauch ist zu erwarten?

Der Spannungsfall ist eine eher "weiche" Groesse bei der Auslegung von Leitungsanlagen, abhaengig von Last, Nutzungsdauer und auch den Eingangsspannungsbereich des Verbrauchers. Die Grenzwerte fuer den zulaessigen Spannungsfall weichen in Norm und TAR auch deutlich voneinander ab, da sind z.t. 3,5,7% als zulaessige Groessen genannt.

Die Loesungen mit parallel schalten von Leitern schaffen mehr Probleme, als sie loesen.
 
Einen größeren Querschnitt zu verwenden um den Spannungsfall einzuhalten ist legitim ( z.B 3x4mm²) . Wird in der Industrie sehr oft so gemacht.
 
Einen größeren Querschnitt zu verwenden um den Spannungsfall einzuhalten ist legitim ( z.B 3x4mm²) . Wird in der Industrie sehr oft so gemacht.
Die Absicherung soll 16A LS B sei. Ich muss auch damit rechnen, dass einmal knapp 16A anlegen könnten. Wie sieht es mit der 4mm2 nach der 2,5mm2 aus? Ist nicht der PE dann eigentlich nicht mehr ausreichend von der 2,5mm2?
 
Die Absicherung soll 16A LS B sei. Ich muss auch damit rechnen, dass einmal knapp 16A anlegen könnten. Wie sieht es mit der 4mm2 nach der 2,5mm2 aus? Ist nicht der PE dann eigentlich nicht mehr ausreichend von der 2,5mm2?
Du hast gesagt , alles anderen Bedingungen (z.B Abschaltbedingungen Strombelastbarkeit bei Umgebungsbedingungen ???) außer der Spannungsfall stimmen.Wenn der PE mit 2,5mm² vorher ok war , ist er es jetzt auch. Die 4mm² verringern sogar noch den PE Widerstand , ebenso den des N und des L. Darum gehts ja eigentlich auch...
 
Thema: Querschnittserhöhung in Installation zur Einhaltung max. Spannungsfall
Zurück
Oben